AlexeyL написал: Обрыв N в трёхфазной сети приводит к пожароопасному перекосу напряжений в однофазных ответвлениях ниже обрыва, и достаточно надёжно купируется с помощью реле напряжения. В итоге, никаких ужасов.
Ну дак в данной схеме и как раз есть защита от обрыва PEN на линии и эту функцию выполнит 4P вводной автомат, с условием того что распред блок будет заземлен у столба и будет являться запасным рабочим N, и при аварии на линии обрыве PENа, все соседи , у которых нет дополнительного заземления PEN, начнут пользоваться моим, и когда потребителей станет слишком много и возрастет ток сработает тепловой расцепитель на автомате ввода, через который проходит PEN, отработает и всё.