TESLA VP
TESLA VP
Новичок

Регистрация: 22.03.2019

Верхняя Пышма

Сообщений: 42

04.04.2019 в 10:53:03

AlexeyL написал: Обрыв N в трёхфазной сети приводит к пожароопасному перекосу напряжений в однофазных ответвлениях ниже обрыва, и достаточно надёжно купируется с помощью реле напряжения. В итоге, никаких ужасов.

Ну дак в данной схеме и как раз есть защита от обрыва PEN на линии и эту функцию выполнит 4P вводной автомат, с условием того что распред блок будет заземлен у столба и будет являться запасным рабочим N, и при аварии на линии обрыве PENа, все соседи , у которых нет дополнительного заземления PEN, начнут пользоваться моим, и когда потребителей станет слишком много и возрастет ток сработает тепловой расцепитель на автомате ввода, через который проходит PEN, отработает и всё.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

04.04.2019 в 11:20:41

TESLA VP написал: и когда потребителей станет слишком много и возрастет ток сработает тепловой расцепитель на автомате ввода, через который проходит PEN

Нет. При реально используемых номиналах автоматов - не сработает. Посчитайте, пожалуйста, какое сопротивление заземления в доме необходимо для срабатывания автомата C25 в течение одного часа при напряжении на PEN 150 вольт.

0
TESLA VP
TESLA VP
Новичок

Регистрация: 22.03.2019

Верхняя Пышма

Сообщений: 42

04.04.2019 в 12:04:18

AlexeyL написал: Посчитайте, пожалуйста, какое сопротивление заземления в доме необходимо для срабатывания автомата C25 в течение одного часа при напряжении на PEN 150 вольт.

При понижении напряжения никакой автомат не поможет :) только реле контроля напряжения! А когда происходит обрыв PEN проводника и после вас еще 20-30 домов , у которых нет повторного заземления PEN проводника, как вы думаете чьим заземленным PENом будут пользоваться эти потребители? ПО меньшему сопротивлению ток потечёт по PEN дойдёт до вас и будет идти через автомат 4P в землю, дак вот в такой ситуации автомат как раз таки и отработает и отключит вас от сети, а у соседей будет в розетках по 380В. Или не так ?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

04.04.2019 в 12:07:33

TESLA VP написал: ак вот в такой ситуации автомат как раз таки и отработает и отключит вас от сети, а у соседей будет в розетках по 380В. Или не так ?

Не так. Закон Ома в сочетании с характеристикой автомата помешают отработать. Посчитайте, пожалуйста, то, что я Вас просил.

0
TESLA VP
TESLA VP
Новичок

Регистрация: 22.03.2019

Верхняя Пышма

Сообщений: 42

04.04.2019 в 12:15:39

AlexeyL написал: Посчитайте, пожалуйста, то, что я Вас просил.

4.13 Ома

0
TESLA VP
TESLA VP
Новичок

Регистрация: 22.03.2019

Верхняя Пышма

Сообщений: 42

04.04.2019 в 12:20:55

Можете объяснить , а не говорить загадками ? )))

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

04.04.2019 в 12:33:57

TESLA VP написал: 4.13 Ома

Неверно. Не все сопротивления учли.

TESLA VP написал: Можете объяснить , а не говорить загадками ?

Вы претендуете на изобретение новых решений в области электробезопасности. Соответственно, должны с лёту понимать загадки и намёки, в полном соответствии с высокой квалификацией. Менее квалифицированные люди просто выполняют требования правил. В данном случае:

1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Кстати, ещё упражнение на повышение квалификации. Попробуйте нарисовать схему, разрешённую во второй части цитаты.

0
TESLA VP
TESLA VP
Новичок

Регистрация: 22.03.2019

Верхняя Пышма

Сообщений: 42

04.04.2019 в 12:40:36

:D Я же про это и спрашиваю у специалистов , я не утверждаю что являюсь суперменом в этом деле. Вопрос и был изначальный , почему нельзя с точки зрения технологии ? Ну если вы разбираетесь , почему не уделить 5 минт времени на объяснение, а не писать водой ? Думаете я просто решил приколоться? Если я создаю тему , я нуждаюсь в помощи специалистов, а получать такие ответы как раз таки могу от менее квалифицированных людей , который просто ТУПО выполняют требование правил. как вы сказали...

0
TESLA VP
TESLA VP
Новичок

Регистрация: 22.03.2019

Верхняя Пышма

Сообщений: 42

04.04.2019 в 12:45:58

AlexeyL написал: Неверно. Не все сопротивления учли.

Что там гласит закон Ома? Сопротивление = Вольты/Амперы ? Вольты даны и равны (150В) Амперы = Автомат 25А, тепловой расцепитель сработает менее часа в 1.45 от наминала автомата . 25А*1,45 = 36.25А Сопротивление = 150/36.25 = 4.13 Ома - а какое еще сопротивление я не учёл, если вы меня просите по закону Ома узнать это сопротивление ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

04.04.2019 в 12:46:32

TESLA VP написал: Ну если вы разбираетесь , почему не уделить 5 минт времени на объяснение,

Да тут тем про PEN, как г...а за баней, вот бы Вы прошлись по ним - всяко было легче. А то генерить темы способны все, а вот вникнуть в суть своего вопроса - мало кто хочет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

04.04.2019 в 12:55:12

TESLA VP написал: а какое еще сопротивление я не учёл,

Сопротивление заземления на стороне трансформатора, выше обрыва. Оно тоже включается последовательно в ту же цепь тока.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу