Elena-St,
Прокомментирую.
Стяжка действительно по прочности слабая.
По графикам твердения бетона, даже при температуре +10 град стяжка должна была бы набрать по разным данным от 45% марочной прочности.
Elena-St написал:
процарапывается отверткой на 0.5 см.
Где то на 7-10мм - держа отвертку тремя пальцами, если бы поднажал - думаю вспахал бы на 2см.
Удар 150гр молотком слегка - мягко и дыра примерно на глубину 2-2.5см.
Если-б не пожалел ногти - приковырял бы пальцем на пару см.
Elena-St написал:
Есть вероятность что на пеноплекс насыпали пескобетон и залили его водой, тем самым нарушив технологию,
Вряд-ли. Вот то, что туда перелили воды - видно по слою цементного молочка на поверхности.
Еще просела меж маяками на 2-6мм.
Так же похоже что цемента в этой готовой смеси почти нет - один песок.
Автору - просьба - выложить сюда фото мешка.
Elena-St написал:
в нем слишком много песка, который отделяется от стяжки если по ней просто провести ногой.
Это верно - песок вытирается ногами и уже во многих местах слой по 3-5мм чисто песка.
Elena-St написал:
к Владимиру (VB).
BV :)
Bukan написал:
Это Должна быть очень прочная, монолитная плита, выполненная по соответствующей технологии.
M200-250 - хватит за глаза. Прочная - хуже - задерет углы при сушке.
Нюансы - смесь покупалась Автором вместе с исполнителем. Где - скажет автор.
В принципе исполнитель должен бы как-то отвечать за выбор материала, ИМХО...
И да, все уже понимают, что надо заключать договор, выбирать не демпингующих, платить только после приемки и тд - но ошибки УЖЕ сделаны, и сейчас надо их исправлять. Как именно - для этого и сделана эта тема.
Так что мнения приветствуются... в первую очередь технологические.
Bukan написал:
По Форбо, именно про плавающие стяжки, прямо сейчас не подскажу. Если Вам иНтересно, через пару недель узнаю у тех. специалиста компании решение применительно к Вашему случаю.
Боюсь пара недель - долго. Времени в обрез.
Bukan написал:
Крайзель. Их материал плавающим способом укладывают от 40 мм. Как по нагрузке? Это от 80 кг. Смотрите...
Ветонит. У них есть два спец. материала для плав. стяжек: от 25 мм и от 10 мм. Первый дорогой, второй очень дорогой и не знаю, есть ли он в продаже. По первому рассчитывайте минимум на 60 кг кв м.
Собственно СУТЬ вопроса по теме в другом - СНИМАТЬ ВСЕ ЭТО или МОЖНО как-то вылечить либо снятием верхнего слоя и заливкой более прочного, либо сошлифоввать (правильнее сказать - смести веником :)) цементное молоко и залить поверх.
Но лечение стоит денег - по работе, материалу и по времени. Может не принести гарантированного результата - отслоение по слабому основанию, и по уму должно делаться после ПОЛНОГО высыхания, и упрочнения ГГП верхнего (до 10мм) слоя непрочной стяжки.
И делаться БЕЗУСАДОЧНОЙ смесью, чтобы не оторвало. Безусадочной - гиспсовой, либо дорогой цементной.
Гипс в ванну - нельзя, разве что гипсоцементный ТРИБОН, или еще есть Волма похожая. Цементная безусадочная - совсем не дешево.
Так вот - стоит ли вообще лечить - по деньгам, времени....
Bukan написал:
Последнее. Плав. стяжка не делается по маякам. Иначе получите в комнате несколько отдельных кусков.
В общем да, но тут маяки стоят на клипсах - под ними нет разделительного бугра из маячной смеси.
Еще - листы ЭППС притерты на сухую смесь и практически не продавливаются. Это не одеяло из минваты.
Bukan написал:
Нормальные конторы, кстати, из дешевки делать не будут,
Делают из просто нормального песка и нормального цемента - сырье недорогое.
Да и готовые смеси Пескобктон M300 не сильно отличаются по цене.
Фото см отдельно - сообщение ниже.