Аватар пользователя
PA3JlUBHOE

Местный

Регистрация: 23.12.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 119

23.03.2019 в 23:57:51

Здравствуйте. Как по мне, так приводам кранов Гидролок Ultimate нехватает индикации и обратной связи. Перерисовал электросхему привода и замутил доработку: кран закрыт - светит красным, закрыт - зеленым, плюс открытый коллектор по штатному четвертому желто-зеленому проводу, отсоединенному от земли, сообщает вовне о состоянии крана. Схему собрал на макетке, проверил, всё ок. Применен двухцветный светодиод с прозрачным рассеивателем, поэтому при токах 0,05-0,25мА он светит ярко и не нагружает стабилизатор напряжения привода. 10мА на светодиод вкачивать не надо, разве что с целью осветить всё помещение (как это любят делать китайцы в своих девайсах). Дойдут руки - разведу печатную плату (ПП): прямоугольник шириной около 1 см и высотой от низа и почти до верха крана. Сверху ПП припаивается светодиод и через небольшое отверстие выводится рассеивателем наружу. Плата термоклеем приклеивается к нижней части привода. Тремя проводками припаивается к тестовым пинам. Если кто разведет такую плату и выложит здесь буду премного благодарен.

0
Аватар пользователя
Finish25

Местный

Регистрация: 03.08.2016

Балашиха

Сообщений: 20

16.04.2022 в 23:32:35

В кран крепится на теромоклей, под светодиод сверлится отверстие 2мм и вклеивается на суперклей 2мм оптоволокно. В этой схеме 10к резисторы стоят на оба светодиода. П.С. У автора в схеме есть неточности, стрелки в УГО транзисторов перепутаны, ну и на схеме крана пару ошибок.

0
Аватар пользователя
Finish25

Местный

Регистрация: 03.08.2016

Балашиха

Сообщений: 20

16.04.2022 в 23:38:34

Выглядит в готовом виде так

0
Аватар пользователя
Finish25

Местный

Регистрация: 03.08.2016

Балашиха

Сообщений: 20

16.04.2022 в 23:47:37

Что бы контроллер Саурес видел положение крана, сделал плату согласования и дополнительной индикации, за основу взял идею из видео Вывожу сигнал состояния ОТКР-ЗАКР электропривода крана GIDROLOCK ULTIMATE. Защита от протечек. и схему оригинальной платы согласования для кранов winner выпускавшейся Сауресом

0
Аватар пользователя
Finish25

Местный

Регистрация: 03.08.2016

Балашиха

Сообщений: 20

20.04.2022 в 00:06:35

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

21.04.2022 в 11:41:40

Finish25 написал: П.С. У автора в схеме есть неточности, стрелки в УГО транзисторов перепутаны, ну и на схеме крана пару ошибок.

Исправили бы эти ошибки, рассказали бы или нарисовали, для желающих разобраться и повторить свой эксперимент.

0
Аватар пользователя
Finish25

Местный

Регистрация: 03.08.2016

Балашиха

Сообщений: 20

22.04.2022 в 21:03:49

ser000 написал:

Finish25 написал: П.С. У автора в схеме есть неточности, стрелки в УГО транзисторов перепутаны, ну и на схеме крана пару ошибок.

Исправили бы эти ошибки, рассказали бы или нарисовали, для желающих разобраться и повторить свой эксперимент.

ser000, Ошибки не влияют на результат повторения, между пином 1 и 2 резистор не 1к, а 20к; и в канале управления нет конденсатора, он стоит после стабилизатора на 5В 78L05.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

22.04.2022 в 22:28:12

Finish25, меня чуток напрягают открытые (всем "искрам") входы 561-й серии. Хотя бы защитные диоды + сопротивления поставить... Для ответсвенных мест (на более надежной 564-й серии), я делал вот так:

0
Аватар пользователя
Finish25

Местный

Регистрация: 03.08.2016

Балашиха

Сообщений: 20

23.04.2022 в 00:50:43

AKI написал: Finish25, меня чуток напрягают открытые (всем "искрам") входы 561-й серии. Хотя бы защитные диоды + сопротивления поставить... Для ответсвенных мест (на более надежной 564-й серии), я делал вот так:

AKI, я применил cd4011be, судя по даташиту все входы защищены диодами, на входы мс подключаются выходы полевиков из платы доработки кранов, т.е. никакой мех. коммутации.

0
Аватар пользователя
conrad66

Местный

Регистрация: 19.05.2020

Москва

Сообщений: 25

23.04.2022 в 13:23:23

Finish25 написал:

Finish25, Поясните пожалуйста, Х2 и Х3 это входа от двух разных кранов с тестовых пинов 4 как на схеме у PA3JlUBHOE ? Плата согласования пропала в продаже у Saures....

0
Аватар пользователя
Finish25

Местный

Регистрация: 03.08.2016

Балашиха

Сообщений: 20

23.04.2022 в 13:56:14

conrad66, Х2 и Х3 это входы от двух кранов это верно, сигналы подаются с платы доработки по схеме PA3JlUBHOE с нижнего транзистора АО3400 это N канальный полевик, при этом используется ж/з провод который нужно отсоединить от заземления корпуса шагового двигателя крана. Плата согласования у Saures продавалась только для кранов winner, для ultimate никто делать не хочет, ни Саурес ни Гидролок. Схема крана с тестовыми пинами дана для ознакомления и понимания куда надо подключать плату доработки, а уже с этой платы доработки(точнее с 2х плат разных кранов) сигнал идет на плату согласования и далее на контроллер Саурес. Видимо надо нарисовать всю схему со всеми платами, как в альбоме Сауреса. П.С. Если кому нужна, у меня есть в наличии одна плата согласования для одного крана Гидролок Winner старой версии.

0
Аватар пользователя
conrad66

Местный

Регистрация: 19.05.2020

Москва

Сообщений: 25

23.04.2022 в 14:19:41

Finish25, Спасибо за ответ. Если мне не надо индикация, то я должен взять сигнал с 4-го тестового пина крана подать на затвор полевика, со стока подать на плату согласования. Я правильно понял ? Не могли бы вы, если вам не сложно, прикинуть схему платы согласования в случае если не надо объединять краны, что бы в саурес по отдельности видеть состояние двух кранов ( т.е. плата согласования на два раздельных канала и без вывода на внешнюю индикацию) ?

0
Аватар пользователя
Finish25

Местный

Регистрация: 03.08.2016

Балашиха

Сообщений: 20

23.04.2022 в 16:13:05

conrad66 написал: Finish25, Спасибо за ответ. Если мне не надо индикация, то я должен взять сигнал с 4-го тестового пина крана подать на затвор полевика, со стока подать на плату согласования. Я правильно понял ? Не могли бы вы, если вам не сложно, прикинуть схему платы согласования в случае если не надо объединять краны, что бы в саурес по отдельности видеть состояние двух кранов ( т.е. плата согласования на два раздельных канала и без вывода на внешнюю индикацию) ?

conrad66, Все правильно. Накидал по быстрому, схема согласования без индикации для одного крана.

0
Аватар пользователя
conrad66

Местный

Регистрация: 19.05.2020

Москва

Сообщений: 25

23.04.2022 в 17:07:46

Finish25, Огромное спасибо. Попробую повторить. Надеюсь ошибок в схеме нет ? :)) Не хотелось бы что то спалить, saures нынче что то дорог стал :)

0
Аватар пользователя
Finish25

Местный

Регистрация: 03.08.2016

Балашиха

Сообщений: 20

23.04.2022 в 17:47:49

conrad66, Не должно :) На саурес напряжение не подается, при исправных транзисторах, угрозы выпустить белый дым нет. Соберите макетку, проверьте все, саурес для измерения сопротивления подает 3V на входные клеммы. Обратите внимание, R4 и R5 не имеют контакта между собой!