23.03.2019 в 23:57:51
Здравствуйте. Как по мне, так приводам кранов Гидролок Ultimate нехватает индикации и обратной связи. Перерисовал электросхему привода и замутил доработку: кран закрыт - светит красным, закрыт - зеленым, плюс открытый коллектор по штатному четвертому желто-зеленому проводу, отсоединенному от земли, сообщает вовне о состоянии крана. Схему собрал на макетке, проверил, всё ок. Применен двухцветный светодиод с прозрачным рассеивателем, поэтому при токах 0,05-0,25мА он светит ярко и не нагружает стабилизатор напряжения привода. 10мА на светодиод вкачивать не надо, разве что с целью осветить всё помещение (как это любят делать китайцы в своих девайсах). Дойдут руки - разведу печатную плату (ПП): прямоугольник шириной около 1 см и высотой от низа и почти до верха крана. Сверху ПП припаивается светодиод и через небольшое отверстие выводится рассеивателем наружу. Плата термоклеем приклеивается к нижней части привода. Тремя проводками припаивается к тестовым пинам. Если кто разведет такую плату и выложит здесь буду премного благодарен.
16.04.2022 в 23:32:35
В кран крепится на теромоклей, под светодиод сверлится отверстие 2мм и вклеивается на суперклей 2мм оптоволокно. В этой схеме 10к резисторы стоят на оба светодиода. П.С. У автора в схеме есть неточности, стрелки в УГО транзисторов перепутаны, ну и на схеме крана пару ошибок.
16.04.2022 в 23:38:34
Выглядит в готовом виде так
16.04.2022 в 23:47:37
Что бы контроллер Саурес видел положение крана, сделал плату согласования и дополнительной индикации, за основу взял идею из видео
20.04.2022 в 00:06:35
21.04.2022 в 11:41:40
Finish25 написал: П.С. У автора в схеме есть неточности, стрелки в УГО транзисторов перепутаны, ну и на схеме крана пару ошибок.
Исправили бы эти ошибки, рассказали бы или нарисовали, для желающих разобраться и повторить свой эксперимент.
22.04.2022 в 21:03:49
ser000 написал:
Finish25 написал: П.С. У автора в схеме есть неточности, стрелки в УГО транзисторов перепутаны, ну и на схеме крана пару ошибок.
Исправили бы эти ошибки, рассказали бы или нарисовали, для желающих разобраться и повторить свой эксперимент.
ser000, Ошибки не влияют на результат повторения, между пином 1 и 2 резистор не 1к, а 20к; и в канале управления нет конденсатора, он стоит после стабилизатора на 5В 78L05.
22.04.2022 в 22:28:12
Finish25, меня чуток напрягают открытые (всем "искрам") входы 561-й серии. Хотя бы защитные диоды + сопротивления поставить... Для ответсвенных мест (на более надежной 564-й серии), я делал вот так:
23.04.2022 в 00:50:43
AKI написал: Finish25, меня чуток напрягают открытые (всем "искрам") входы 561-й серии. Хотя бы защитные диоды + сопротивления поставить... Для ответсвенных мест (на более надежной 564-й серии), я делал вот так:
AKI, я применил cd4011be, судя по даташиту все входы защищены диодами, на входы мс подключаются выходы полевиков из платы доработки кранов, т.е. никакой мех. коммутации.
23.04.2022 в 13:23:23
Finish25 написал:
Finish25, Поясните пожалуйста, Х2 и Х3 это входа от двух разных кранов с тестовых пинов 4 как на схеме у PA3JlUBHOE ? Плата согласования пропала в продаже у Saures....
23.04.2022 в 13:56:14
conrad66, Х2 и Х3 это входы от двух кранов это верно, сигналы подаются с платы доработки по схеме PA3JlUBHOE с нижнего транзистора АО3400 это N канальный полевик, при этом используется ж/з провод который нужно отсоединить от заземления корпуса шагового двигателя крана. Плата согласования у Saures продавалась только для кранов winner, для ultimate никто делать не хочет, ни Саурес ни Гидролок. Схема крана с тестовыми пинами дана для ознакомления и понимания куда надо подключать плату доработки, а уже с этой платы доработки(точнее с 2х плат разных кранов) сигнал идет на плату согласования и далее на контроллер Саурес. Видимо надо нарисовать всю схему со всеми платами, как в альбоме Сауреса. П.С. Если кому нужна, у меня есть в наличии одна плата согласования для одного крана Гидролок Winner старой версии.
23.04.2022 в 14:19:41
Finish25, Спасибо за ответ. Если мне не надо индикация, то я должен взять сигнал с 4-го тестового пина крана подать на затвор полевика, со стока подать на плату согласования. Я правильно понял ? Не могли бы вы, если вам не сложно, прикинуть схему платы согласования в случае если не надо объединять краны, что бы в саурес по отдельности видеть состояние двух кранов ( т.е. плата согласования на два раздельных канала и без вывода на внешнюю индикацию) ?
23.04.2022 в 16:13:05
conrad66 написал: Finish25, Спасибо за ответ. Если мне не надо индикация, то я должен взять сигнал с 4-го тестового пина крана подать на затвор полевика, со стока подать на плату согласования. Я правильно понял ? Не могли бы вы, если вам не сложно, прикинуть схему платы согласования в случае если не надо объединять краны, что бы в саурес по отдельности видеть состояние двух кранов ( т.е. плата согласования на два раздельных канала и без вывода на внешнюю индикацию) ?
conrad66, Все правильно. Накидал по быстрому, схема согласования без индикации для одного крана.
23.04.2022 в 17:07:46
Finish25, Огромное спасибо. Попробую повторить. Надеюсь ошибок в схеме нет ? :)) Не хотелось бы что то спалить, saures нынче что то дорог стал :)
23.04.2022 в 17:47:49
conrad66, Не должно :) На саурес напряжение не подается, при исправных транзисторах, угрозы выпустить белый дым нет. Соберите макетку, проверьте все, саурес для измерения сопротивления подает 3V на входные клеммы. Обратите внимание, R4 и R5 не имеют контакта между собой!