юра Т написал: как раз в ПНД по потолку запрещают нормативы
нет , такого мне не известно . Просвятите? 7.1.38 не расспростроняется на кабеля нг .
25.03.2019 в 13:59:41
юра Т написал: как раз в ПНД по потолку запрещают нормативы
нет , такого мне не известно . Просвятите? 7.1.38 не расспростроняется на кабеля нг .
25.03.2019 в 14:02:34
Димон114 написал: Просвятите?
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками ..., рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: ... за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. пс. я делал запрос производителю ПНД гофры, он ответил что для такой прокладки может выпустить ПНД трубу с нг добавками, но цена оной меня не обрадует (добавки импортные и дорогие)
25.03.2019 в 14:08:19
юра Т написал:
Димон114 написал: Просвятите?
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками ..., рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: ... за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. пс. я делал запрос производителю ПНД гофры, он ответил что для такой прокладки может выпустить ПНД трубу с нг добавками, но цена оной меня не обрадует (добавки импортные и дорогие)
юра Т, нет , не так . кабель не расспростроняющий горение здесь есть, а вот труб нет . сейчас немного некогда , освобожусь вам обязательно здесь отпишусь . гост Электропроводки . Выбор и монтаж . там все есть... ссыль выложу чуть позже.
25.03.2019 в 14:19:02
Димон114 написал: а вот труб нет
любой материал для электропроводок должен использоваться согласно сфере его применения, так вот производитель трубы не разрешает такое использование ПНД труб. Лично я вижу возможный риск возгорания данных труб от распаек или соединений к светильникам, да, вероятность мизерная, но она есть, а что будет если один край начнет так немножко гореть?
25.03.2019 в 14:30:35
юра Т написал:
Димон114 написал: Просвятите?
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками ..., рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: ... за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. пс. я делал запрос производителю ПНД гофры, он ответил что для такой прокладки может выпустить ПНД трубу с нг добавками, но цена оной меня не обрадует (добавки импортные и дорогие)
юра Т, и что бы это дало? по пункту из ПУЭ кабель должен быть НГ,а вот труба должна быть из негорючих материалов, а не НГ, это все же большая разница ПыСы надо как то все свести воедино. по этому пункту и ПВХ гофру нельзя, но где то здесь приводили нормативы по которым кабель на потолке должен быть обязательно в гофре
25.03.2019 в 14:46:13
где то здесь приводили нормативы по которым кабель на потолке должен быть обязательно в гофре serks, Ещё одно такое выражение и бан!!! ), какой-нибудь ?
Да, ни фига.
25.03.2019 в 14:49:49
dokar написал:
Гофро..., какой-нибудь ?
dokar, ну не будем так категоричны, высказывание принадлежало то ли модератору (бывшему??), то ли человеку с ником ведушего электрического бренда. Ссылка на нормативы там тоже присутствовала
25.03.2019 в 14:59:14
serks написал: надо как то все свести воедино. по этому пункту и ПВХ гофру нельзя
Можно.
serks написал: где то здесь приводили нормативы по которым кабель на потолке должен быть обязательно в гофре
Не обязательно. СП.2561325800.2016 15.5 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
25.03.2019 в 15:35:44
serks написал: по пункту из ПУЭ кабель должен быть НГ,а вот труба должна быть из негорючих материалов, а не НГ, это все же большая разница
в итоге же не ПУЭ с потолка раскаленными каплями падать будет... с этими непроходными/проходными потолками, особенно из горючего полотна, вообще засада, по некоторым суждениям лишь стальная труба подходит, но здравомыслие всё же должно какое то быть, как СИП в дом заводить пол метра, так все хором ааяай... кричат, а как замечательно горящую гофру над кроватью, так норм
25.03.2019 в 16:22:52
AndyMirror написал: Есть жёсткая пвх, так что зачем пнд в жилье непонятно.
Жесткая ПВХ ломается, и если ее разместить на полу до заливки стяжки, то не успеете оглянуться, как на нее кто-нибудь наступит и сломает. ПНД в этом случае ведет себя лучше и СНИПом разрешена.