25.03.2019 в 12:12:17
Здравствуйте!Пожалуйста не пинайте сильно,с электрикой почти на ВЫ))))На кухне нужно установить второй щиток,т.к добавляются розетки и пролаживается новая проводка.С экономии провода,чтобы провода не тянуть в основной щиток(в прихожей),было и решено установить второй щиток. Вопрос: 1.Хватит ли провод сечением 3*6,для соединение двух щитков.т.е первый со вторым? 2.Как подключить второй щиток,т.е как подключить к первому? 3.Нужно ли узо на варочную панель и духовой шкаф? 4.Вводный автомат на 40а? Понимаю,что это глупые вопросы,но пригласить электрика,не позволяет бюджет.Большое спасибо,кто подскажет.
25.03.2019 в 12:14:23
Как минимум, специалистам нужно понимать какова мощность электроприборов на кухне
25.03.2019 в 12:21:03
ir1212 написал: Здравствуйте!Пожалуйста не пинайте сильно,с электрикой почти на ВЫ))))На кухне нужно установить второй щиток,т.к добавляются розетки и пролаживается новая проводка.С экономии провода,чтобы провода не тянуть в основной щиток(в прихожей),было и решено установить второй щиток. Вопрос: 1.Хватит ли провод сечением 3*6,для соединение двух щитков.т.е первый со вторым? 2.Как подключить второй щиток,т.е как подключить к первому? 3.Нужно ли узо на варочную панель и духовой шкаф? 4.Вводный автомат на 40а? Понимаю,что это глупые вопросы,но пригласить электрика,не позволяет бюджет.Большое спасибо,кто подскажет.
ir1212, укажите:
25.03.2019 в 12:21:42
ir1212 написал: С экономии провода,чтобы провода не тянуть в основной щиток(в прихожей),было и решено установить второй щиток.
Отличная идея, но вряд ли вы что-то сэкономите. Стоимость оборудования и самого щитка по любому превысит стоимость нескольких кусочков кабеля на участке от прихожей до кухни. Ну а по кухне вам его всё равно разводить, плюс лишние припуски на подключение в щите. Нету экономии, не получается. :confused:
Решение вопроса с его размещением на кухне также немало доставляет.
25.03.2019 в 12:27:24
На кухне будет из электроприборов. Чайник варочная панель-около 7 кВт духовой шкаф-3,5 кВт водонагреватель- 3 кВт холодильник телевизор блендер микроволновка. Из этого можно понять,какая мощность будет!?
25.03.2019 в 12:29:43
ir1212 написал: Из этого можно понять,какая мощность будет!?
Можно. На это всё надо проложить 3 кабеля от основного щитка и не придумывать себе лишней работы. Ну и на свет еще один.
25.03.2019 в 12:42:56
Щиток в прихожей.Какой провод в щиток идет,я не знаю.В щитке который в подъезде,там где счетчик установлен автомат на 63 А.Надеюсь помогут фотографии.Составила план электрощитка на кухне,не знаю правильно ли.
25.03.2019 в 12:44:36
Radio, Назад хода нет, на кухне уже проложена проводка,заново проводить уж точно не позволит бюджет :killyourselfbywall: Бомбить прихожую тоже бы не хотелось.
25.03.2019 в 12:45:51
ir1212, Кто Вам собирал щит в квартиру?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.03.2019 в 12:47:39
MaSeVi, А что?Видимо совсем всё не так. :killyourselfbywall: Я не знаю,родители изначально делали ремонт.Теперь практически всё переделываю.Увы но подсказать не кому,вот и пытаюсь сама сделать.
25.03.2019 в 12:51:09
ir1212 написал: и пытаюсь сама
Аааа... сама! :a
Похвальное, конечно, устремление. Но это вы ей-богу зря, поверьте.