27.03.2019 в 11:51:57
Соединение простое. Шлейфом. По идее это допустимо.
27.03.2019 в 13:57:27
Компоновка зависит от длины проводов. Ноль после каждого УЗО свой, только для линий этого УЗО. Соответственно шинок нужно по количеству УЗО плюс отдельная шинка для линий без УЗО, если такие есть. Проконтролировать хороший зажим обеих пар жил на выходе общего автомата в прихожей. Вместо общего автомата можно и шины на рейку, для фазы обязательно изолированную от случайного прикосновения, а лучше обе изолированные. Шины лучше разнести подальше друг от друга. В этом случае сборка была бы даже проще. В этажный щит в любом случае хорошо бы добавить автомат для защиты ввода от КЗ.
27.03.2019 в 14:04:32
Сан-Саныч написал: Во втором щите я разместил контроллеры теплых полов в щитовом исполнении.
Если еще и цифровые датчики Т - вообще гуд.
27.03.2019 в 15:32:32
bnmuyt, прекрасная схема, но таки линии на вытяжку и освещение хорошо бы поменять местами :)
Грубый, но справедливый
27.03.2019 в 15:35:34
bnmuyt написал:
ir1212 написал: Alex9801, вводный кабель к щитку(прихожей) идёт на 6.
Точно на 6? Вот здесь белые какого сечения? Желтый слева явно толще.
bnmuyt, спасибо за схему. Всё учту, всё щакуплю, установлю и покажу. Проводом и правда ошиблась(10). На кухне соберу щиток и в прихожей переберу. Но вот с лестничном щитком не буду связываться. Какой там автомат поставить? Что сказать дяденьке электрику? Вызову местного.
27.03.2019 в 15:44:24
bnmuyt, в кухоном щитке на 32А,это вводной автомат?
27.03.2019 в 17:19:36
ir1212 написал: Проводом и правда ошиблась(10)
Тогда придется скорректировать схему от bnmuyt.
27.03.2019 в 17:43:23
Vadim 161 написал: bnmuyt, прекрасная схема, но таки линии на вытяжку и освещение хорошо бы поменять местами :)
Можно и поменять. Розетки там, розетки сям. А можно пока вообще одно УЗО поставить, для бюджета. Но щит взять с запасом на второе.
ir1212 написал: bnmuyt, спасибо за схему. Всё учту, всё щакуплю, установлю и покажу. Проводом и правда ошиблась(10). На кухне соберу щиток и в прихожей переберу. Но вот с лестничном щитком не буду связываться. Какой там автомат поставить? Что сказать дяденьке электрику? Вызову местного.
Прямщабежатьпокупать не надо. :) Договоритесь сначала с электриками по поводу автомата в этажный. Если кабель 10-ка, то можно и 50А, а там уж как положено или как разрешат.
ir1212 написал: bnmuyt, в кухоном щитке на 32А,это вводной автомат?
Да, вводной кухонный. :) Обесточивает весь щит и ограничивает мощность помещения, если это вам надо. Помимо этого позволит лишний раз не теребить проложенную от прихожей 6-ку. То же самое и для общего АВ в прихожей - подключил ввод и забыл, только на клеммы с другой стороны придется посадить вместе 6-ку кухни и 6-ку на УЗО. На самом деле если поставите общий АВ в этажный щит, то ни один из вводных квартирных именно автоматов не нужен, их можно заменить рубильниками/выключателями нагрузки. А вот если с установкой автомата в этажный пошлют (мало ли), то обязательно ставьте общий автомат на ввод в квартиру.
27.03.2019 в 17:55:32
Alex9801 написал: По этой схеме оба щитка будут наполнены на 12 модулей. Это стандартная ширина. А у Вас еще по 2 нулевых шины в каждом и по защитной шине. А им тоже место нужно. У ABB есть щитки на 18 модулей, но только на 1 линию. Рекомендую обратить на них внимание.
Чтобы щит не менять, шинки для нулей хорошо бы оставить такие же как сейчас, только купить длинный держатель для них и сами шинки с достаточным количеством отверстий (по отверстию на провод). Возможно придется немного поколхозить, если держатель будет не родной, но оно того стоит.
27.03.2019 в 18:27:12
ir1212,
Кстати. Когда я пишу такое
bnmuyt написал: только на клеммы с другой стороны придется посадить вместе 6-ку кухни и 6-ку на УЗО.
я подразумеваю, что вы будете делать разводку щита при помощи такой же однопроволочной 6-ки, что и проложенный на кухню кабель, а не каким-нибудь гибким ПВС или ПуГВ. Иначе нормально зажать два разных провода в большинстве автоматов не получится.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу