27.03.2019 в 07:22:18
27.03.2019 в 07:24:46
Вводной АВ
27.03.2019 в 10:21:16
Ну что ж. Вводной у Вас С32А, двухполюсный. Значит, практически при любом К.З. (даже, возможно, при сгорании ЛН) высока вероятность падения подъездного АВ. Это данность, преломить которую можно только, если заменят подъездный АВ на селективный (или с гидрозамедлителем). Замена подъездного АВ на больший мало вероятна, т.к. вряд ли это позволяет сечение подъездного кабеля. К тому же, это (замена подъездного АВ) на 50А, или, даже, 63А при любой букве (С,Д) скорее всего, мало что изменит.
27.03.2019 в 11:30:39
А на 13 квартире это не следы горения бывшего автомата?
27.03.2019 в 13:02:29
Александр0005 написал: на сколько ампер должен стоять автомат на 6 квартир
Александр0005, определяется проектом с рачетом. В том числе зависит от сечения проводников стояка. Если номинал небольшой (менее 80-100А) можно скинуться 6-ю квартирами на
igor1 написал: если заменят подъездный АВ на селективный (или с гидрозамедлителем).
С другой стороны - КЗ происходят не так часто, при обычной эксплуатации только перегорающие с плазмой внутри лампочки накаливания доставляют неудобства.
27.03.2019 в 13:06:20
Александр0005 написал: на сколько ампер должен стоять автомат на 6 квартир
Автомат ставится только исходя из одного единственного параметра, Это ток на который рассчитан присоединённый к нему кабель.
27.03.2019 в 13:11:42
за 13 квартиру не могу сказать, этот щиток поставили год назад когда капиталку делали, может щиток уже был такой ушатанный а может АВ 13 квартиры за этот год подгорали
27.03.2019 в 13:14:56
Aтос написал:
Александр0005 написал: на сколько ампер должен стоять автомат на 6 квартир
Автомат ставится только исходя из одного единственного параметра, Это ток на который рассчитан присоединённый к нему кабель.
Aтос, не совсем так, то что Вы говорите - ограничение "сверху". - А по практике и проекту - сечение может выдерживать и много больше, чем установленный АВ.
(И есть еще и "потери", которые учитываются в расчетах. )
Например у меня от застройщика ввод в квартиру 5х10мм2, автомат 3П 20А
27.03.2019 в 13:49:19
:cool: (И есть еще и "потери", которые учитываются в расчетах. ) Например у меня от застройщика ввод в квартиру 5х10мм2, автомат 3П 20А BV, Какие у вас там потери ? На 90 квадрат в стояках и встроенной ТП . :cool:
27.03.2019 в 13:56:15
если вводной селективный поставить, есть в этом смысл?
27.03.2019 в 14:02:47
Александр0005 написал: если вводной селективный поставить, есть в этом смысл?
Если есть лишние деньги, то - да...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.03.2019 в 14:05:37
Александр0005 написал: если вводной селективный поставить, есть в этом смысл?
Александр0005,
Не будете бегать в соседний подъезд .
Только вряд-ли соседей на подвиг соберёте , если у вас такой хлам на площадке стоит и все довольны . Даже УЗО не видно .
27.03.2019 в 14:06:00
Александр0005 написал: если вводной селективный поставить, есть в этом смысл?
Александр0005, проблема с вылетом по КЗ будет решена. Это лучший, но дорогой способ
27.03.2019 в 14:11:52
(И есть еще и "потери", которые учитываются в расчетах. )
Например у меня от застройщика ввод в квартиру 5х10мм2, автомат 3П 20А
BV,
Какие у вас там потери , при встроенной ТП , стояках от 90 квадрат ?
:cool:
27.03.2019 в 14:14:36
вы можете мне по параметрам подобрать или ссылку на АВ скинуть