Вводной АВ

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

27.03.2019 в 10:21:16

Ну что ж. Вводной у Вас С32А, двухполюсный. Значит, практически при любом К.З. (даже, возможно, при сгорании ЛН) высока вероятность падения подъездного АВ. Это данность, преломить которую можно только, если заменят подъездный АВ на селективный (или с гидрозамедлителем). Замена подъездного АВ на больший мало вероятна, т.к. вряд ли это позволяет сечение подъездного кабеля. К тому же, это (замена подъездного АВ) на 50А, или, даже, 63А при любой букве (С,Д) скорее всего, мало что изменит.

0
Аватар пользователя
Сан-Саныч

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

27.03.2019 в 11:30:39

А на 13 квартире это не следы горения бывшего автомата?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

27.03.2019 в 13:02:29

Александр0005 написал: на сколько ампер должен стоять автомат на 6 квартир

Александр0005, определяется проектом с рачетом. В том числе зависит от сечения проводников стояка. Если номинал небольшой (менее 80-100А) можно скинуться 6-ю квартирами на

igor1 написал: если заменят подъездный АВ на селективный (или с гидрозамедлителем).

С другой стороны - КЗ происходят не так часто, при обычной эксплуатации только перегорающие с плазмой внутри лампочки накаливания доставляют неудобства.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3582

27.03.2019 в 13:06:20

Александр0005 написал: на сколько ампер должен стоять автомат на 6 квартир

Автомат ставится только исходя из одного единственного параметра, Это ток на который рассчитан присоединённый к нему кабель.

0
Аватар пользователя
Александр0005

Местный

Регистрация: 24.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 28

27.03.2019 в 13:11:42

за 13 квартиру не могу сказать, этот щиток поставили год назад когда капиталку делали, может щиток уже был такой ушатанный а может АВ 13 квартиры за этот год подгорали

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

27.03.2019 в 13:14:56

Aтос написал:

Александр0005 написал: на сколько ампер должен стоять автомат на 6 квартир

Автомат ставится только исходя из одного единственного параметра, Это ток на который рассчитан присоединённый к нему кабель.

Aтос, не совсем так, то что Вы говорите - ограничение "сверху". - А по практике и проекту - сечение может выдерживать и много больше, чем установленный АВ.
(И есть еще и "потери", которые учитываются в расчетах. ) Например у меня от застройщика ввод в квартиру 5х10мм2, автомат 3П 20А

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

27.03.2019 в 13:49:19

:cool: (И есть еще и "потери", которые учитываются в расчетах. ) Например у меня от застройщика ввод в квартиру 5х10мм2, автомат 3П 20А BV, Какие у вас там потери ? На 90 квадрат в стояках и встроенной ТП . :cool:

0
Аватар пользователя
Александр0005

Местный

Регистрация: 24.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 28

27.03.2019 в 13:56:15

если вводной селективный поставить, есть в этом смысл?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

27.03.2019 в 14:02:47

Александр0005 написал: если вводной селективный поставить, есть в этом смысл?

Если есть лишние деньги, то - да...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

27.03.2019 в 14:05:37

Александр0005 написал: если вводной селективный поставить, есть в этом смысл?

Александр0005,
Не будете бегать в соседний подъезд . Только вряд-ли соседей на подвиг соберёте , если у вас такой хлам на площадке стоит и все довольны . Даже УЗО не видно .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

27.03.2019 в 14:06:00

Александр0005 написал: если вводной селективный поставить, есть в этом смысл?

Александр0005, проблема с вылетом по КЗ будет решена. Это лучший, но дорогой способ

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

27.03.2019 в 14:11:52

(И есть еще и "потери", которые учитываются в расчетах. ) Например у меня от застройщика ввод в квартиру 5х10мм2, автомат 3П 20А BV, Какие у вас там потери , при встроенной ТП , стояках от 90 квадрат ?
:cool:

0
Аватар пользователя
Александр0005

Местный

Регистрация: 24.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 28

27.03.2019 в 14:14:36

вы можете мне по параметрам подобрать или ссылку на АВ скинуть

0