Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

26.03.2019 в 16:06:12

dokar написал:

Если при капиталке все сделано по по проекту , то ситуация останется по старому .

Ога, если проект ровесник ГОЭЛРО, то однозначно - лучше не станет... Меня удивляет другое: никто не предложил выкинуть нафик автоматы и скрутить провода напрямую... а так половина страны живет... :eek: Пожарная безопасность?.. Не.. не слыхали...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.03.2019 в 16:45:11

Ixtim написал: Меня удивляет другое: никто не предложил выкинуть нафик автоматы и скрутить провода напрямую...

Это делают без советов, не афишируя... ;) Пример. Дом газифицирован, 9 эт., на подъезд 35 кв. Щит (после замены) в подвале: 9 АВ С40А 1п, то есть, примерно 4 кв. на один АВ ... Уже половина отходящих проводов переключена на вводные клеммы... А кто делал, жильцы или электрики ЖЭУ... неведомо... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

26.03.2019 в 19:47:38

megrad написал: У Вас все АВ с характеристикой "С", поэтому на КЗ сработают все.

Можно подумать, что, если будет с другой характеристикой, то не выбьет. Не выбьет, только при селективном. Но кто же его даст. Правда, еще можно модульный заменить на что-то, подобное ВА21 29 340010 40А, но, опять же, кто это будет делать?

Александр0005 написал: общий стоит на 40а, это много или мало

Мало, разумеется, но, если это по проекту, то так и останется. А какой у Вас вводной в квартиру?

0
Александр0005
Александр0005
Новичок

Регистрация: 24.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 28

26.03.2019 в 20:16:43

вводной это как, я же профи как вы

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

27.03.2019 в 00:02:18

40a трехфазный на 6 квартир по моему немало. Выходит одна фаза 40а на две квартиры. То есть по 20а на квартиру. То есть в среднем 40а автомат 50 ампер минимум держать будет а импульсно и 63ампера.

В принципе даже с электроплитой можно жить. Какое сечение кабеля вводного только? Я вот живу с плавкой вставкой 20а и кабелем 3х6 и все не понимаю почему она не перегорает.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

27.03.2019 в 00:17:29

Александр0005 написал: вводной это как, я же профи как вы

И чего ерничать? Вводной автомат - это тот АВ, который стоит на вводе в Вашу квартиру. Он первый, все остальные АВ питаются от него. Если его отключить - отключится вся квартира, если отключить любой другой АВ - отключится только какая-то часть квартиры.

Сан-Саныч написал: 40a трехфазный на 6 квартир по моему немало.

А, по-моему - мало. У меня вводной 1х40А, но иногда хочется 3х40А (А 3х25А не хочется никогда).

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

27.03.2019 в 00:21:21

Сан-Саныч написал: 40a трехфазный на 6 квартир по моему немало.

А, по-моему - мало. У меня вводной 1х40А, но иногда хочется 3х40А (А 3х25А не хочется никогда).

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

27.03.2019 в 00:35:18

Я тоже был уверен что надо 40. Но мои эксперименты показали что необходимость сильно преувеличена. У меня газифицированная квартира но установлена электроплита (10квт) в полной мощности. 2 квт освещения и теплых полов на 3 квт. Вводной стоит 32 ампера. О коэффициенте спроса не парюсь и тем не менее не выбило ни разу. Кроме того даже ни разу не бахнула плавкая вставка 14х51 на 16 ампер на электроплиту и 20 амперная плавкая вставка на вводе после 32а автомата. Установил ради интереса. Тем не менее за полгода ни одного срабатывания кроме взрыва ламп накаливания когда все шлейфом срабатывает. То есть имея электроплиту и все остальное мне 40а и не надо. У меня на розетки в комнатах стоят S201 C10. И 16 ампер даже не понадобились ни разу На свет S201C2 и С4. И до сих пор не понял смысла ставить С6 и С16. Хз...зачем мне 40 ампер? Все раано верочтность включить 10 квт плиты, 2.5 квт стиралки и 2.5квт посудомойки нереал. А тогда и 32хватает. Ну и вводной у меня 3х6.

На дасе втащил 3х10. Мначала воткнул С50...потом посмотрел..воткнул 32а. Поскольку у меня вводной рубильник стоит, могу сам хоть 63а поставить но 32а хватает и на электроплиту , и на обогрев.

Мож что то неправильно делаю

0
Александр0005
Александр0005
Новичок

Регистрация: 24.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 28

27.03.2019 в 07:22:18

0
Александр0005
Александр0005
Новичок

Регистрация: 24.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 28

27.03.2019 в 07:24:46

Вводной АВ

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

27.03.2019 в 10:21:16

Ну что ж. Вводной у Вас С32А, двухполюсный. Значит, практически при любом К.З. (даже, возможно, при сгорании ЛН) высока вероятность падения подъездного АВ. Это данность, преломить которую можно только, если заменят подъездный АВ на селективный (или с гидрозамедлителем). Замена подъездного АВ на больший мало вероятна, т.к. вряд ли это позволяет сечение подъездного кабеля. К тому же, это (замена подъездного АВ) на 50А, или, даже, 63А при любой букве (С,Д) скорее всего, мало что изменит.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу