27.03.2019 в 14:14:36

вы можете мне по параметрам подобрать или ссылку на АВ скинуть

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119772

27.03.2019 в 14:36:40

dokar написал: (И есть еще и "потери", которые учитываются в расчетах. ) Например у меня от застройщика ввод в квартиру 5х10мм2, автомат 3П 20А BV, Какие у вас там потери , при встроенной ТП , стояках от 90 квадрат ?
:cool:

dokar, У меня нет(на три метра провода) - а вообще - потери учитываются в расчетах хотя бы на стояках

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20480

27.03.2019 в 14:51:25

Александр0005 написал: вы можете мне по параметрам подобрать или ссылку на АВ скинуть

Александр0005, Вот в Питере дешевле всего , но работают только с Юр лицами . Через свою УК , собрав им деньги попробовать ?
https://snow.elektroshchit.ru/products/s753dr-k40-2cdh783010r0557.html Но опять таки стребуйте проект , может отсебятина на 40А , стоит .

0
Александр0005
Александр0005
Новичок

Регистрация: 24.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 28

27.03.2019 в 15:22:02

этот АВ на мою квартиру ставится или на общий на все 6 квартир?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.03.2019 в 15:22:20

Сан-Саныч написал: А на 13 квартире это не следы горения бывшего автомата?

Сан-Саныч, Это следы от УШМ, которой вырезали отверстия под автоматы.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20480

27.03.2019 в 15:33:36

Александр0005 написал: этот АВ на мою квартиру ставится или на общий на все 6 квартир?

Александр0005, Ставится туда куда вы бегали взводить, грубо говоря . ))) Во ВРУ подъезда.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

27.03.2019 в 15:51:10

Не тема, а умора.. :D Местные "персонажи" с умным видом рассусоливают про автоматы... Ска, а никто не спросил ТСа: - А какая марка и сечение у питающего дом кабеля? А сколько сопротивление петли фаза-ноль? Сколько ожидаемый ток короткого замыкания? Чо та советуют... ла-ла-ла, бла-бла... :D короче - жесть жестокая...

0
Александр0005
Александр0005
Новичок

Регистрация: 24.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 28

27.03.2019 в 15:51:58

а если поставить в щиток именно на мою квартиру?

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20480

27.03.2019 в 15:57:14

Ixtim, Вы видите какие вопросы задает ТС ?

Александр0005 написал: а если поставить в щиток именно на мою квартиру?

Александр0005, Ixtim, И о о чем его спрашивать ! :killyourselfbywall: :p

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20480

27.03.2019 в 16:10:06

Александр0005 написал: а если поставить в щиток именно на мою квартиру?

Александр0005, У вас ведь проблема в вышестоящем автомате по отношению к ко всем квартирным щиткам подъезда . А селективный автомат на стояк подъезда имеет(точнее будет иметь ) задержку по времени отключения при КЗ по отношению к водным автоматам квартир . При этом этот селективный АВ будет защищать стояк от перегрузки и КЗ , соответственно от пожара . Поэтому установка селективного автомата имеет смысл только во ВРУ .

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

27.03.2019 в 18:45:12

dokar написал: Ixtim, Вы видите какие вопросы задает ТС ?

Александр0005 написал: а если поставить в щиток именно на мою квартиру?

Александр0005, Ixtim, И о о чем его спрашивать ! :killyourselfbywall: :p

dokar, тем не менее, заметим, что автоматы и в его квартире не имеют класса токоограничения. И если ТС желает решить именно свою проблему, не знаю, скажем, у него часто КЗ, а весь подъезд на него баллоны катит, то замена всех его автоматов на автоматы с классом токоограничения [3] (более быстродействующие) и характеристикой B (раньше срабатывающие), эту проблему вполне решить может.

0