27.03.2019 в 14:14:36
вы можете мне по параметрам подобрать или ссылку на АВ скинуть
27.03.2019 в 14:36:40
dokar написал: (И есть еще и "потери", которые учитываются в расчетах. ) Например у меня от застройщика ввод в квартиру 5х10мм2, автомат 3П 20А BV, Какие у вас там потери , при встроенной ТП , стояках от 90 квадрат ?
:cool:
dokar, У меня нет(на три метра провода) - а вообще - потери учитываются в расчетах хотя бы на стояках
27.03.2019 в 14:51:25
Александр0005 написал: вы можете мне по параметрам подобрать или ссылку на АВ скинуть
Александр0005,
Вот в Питере дешевле всего , но работают только с Юр лицами . Через свою УК , собрав им деньги попробовать ?
27.03.2019 в 15:22:02
этот АВ на мою квартиру ставится или на общий на все 6 квартир?
27.03.2019 в 15:22:20
Сан-Саныч написал: А на 13 квартире это не следы горения бывшего автомата?
Сан-Саныч, Это следы от УШМ, которой вырезали отверстия под автоматы.
27.03.2019 в 15:33:36
Александр0005 написал: этот АВ на мою квартиру ставится или на общий на все 6 квартир?
Александр0005, Ставится туда куда вы бегали взводить, грубо говоря . ))) Во ВРУ подъезда.
27.03.2019 в 15:51:10
Не тема, а умора.. :D Местные "персонажи" с умным видом рассусоливают про автоматы... Ска, а никто не спросил ТСа: - А какая марка и сечение у питающего дом кабеля? А сколько сопротивление петли фаза-ноль? Сколько ожидаемый ток короткого замыкания? Чо та советуют... ла-ла-ла, бла-бла... :D короче - жесть жестокая...
27.03.2019 в 15:51:58
а если поставить в щиток именно на мою квартиру?
27.03.2019 в 15:57:14
Ixtim, Вы видите какие вопросы задает ТС ?
Александр0005 написал: а если поставить в щиток именно на мою квартиру?
Александр0005, Ixtim, И о о чем его спрашивать ! :killyourselfbywall: :p
27.03.2019 в 16:10:06
Александр0005 написал: а если поставить в щиток именно на мою квартиру?
Александр0005, У вас ведь проблема в вышестоящем автомате по отношению к ко всем квартирным щиткам подъезда . А селективный автомат на стояк подъезда имеет(точнее будет иметь ) задержку по времени отключения при КЗ по отношению к водным автоматам квартир . При этом этот селективный АВ будет защищать стояк от перегрузки и КЗ , соответственно от пожара . Поэтому установка селективного автомата имеет смысл только во ВРУ .
27.03.2019 в 18:45:12
dokar написал: Ixtim, Вы видите какие вопросы задает ТС ?
Александр0005 написал: а если поставить в щиток именно на мою квартиру?
Александр0005, Ixtim, И о о чем его спрашивать ! :killyourselfbywall: :p
dokar, тем не менее, заметим, что автоматы и в его квартире не имеют класса токоограничения. И если ТС желает решить именно свою проблему, не знаю, скажем, у него часто КЗ, а весь подъезд на него баллоны катит, то замена всех его автоматов на автоматы с классом токоограничения [3] (более быстродействующие) и характеристикой B (раньше срабатывающие), эту проблему вполне решить может.