Мишутк, BV,
Спасибо за поддержку!
Итак.
Впринципе можно было бы обойтись и без жб/б колонн.
Просто несущие стены и лежащие на них перекрытия - и так 3-4 этажа.
Но на первом этаже хочется большие ворота-витрины. Поэтому получаются проемы 3.5 метра
Они определили схему фундамента - какой смысл в ленте/плите, если нагружена она в четырех точках (по главному фасаду)
Остальной периметр меня не сильно волнует, там локальных нагрузок вообще нет.
А вот эти четыре элемента вызывают озабоченность.
Две средние опоры и две угловые.
По сдвигу - его нет (только землятресение)
Нагрузка строго вертикальная, скручивание исключено по причине стен обеспечивающих пространственную жесткость.
Остается только сдавливание
Габариты тоже определены (я выполнила несьемную опалубку в виде пеналов из кирпича, который выполнит роль теплой фасадной части ну и опалубки для бетона колонн)
Перед началом бетонирования я подумала - а не надо ли армировать эту красоту?
Открыла онлайнкалькулятор колон - и о-жас!
Там арматура начинается с 16(!)
Спрашивается - нафига? Автор отвечает, что не знает, типа есть ограничение минимального сечения арматуры, но природа никому не известна.
То есть забиваешь колонну 500х500х1000 и калькулятор выдает 4 арматурины 16 по углам!
Зачем - непонятно.
При таких соотношениях она вообще там не нужна.
Теперь про мой сарайчик.
Колонны высотой 3600 (а дальше консоль-карниз-рилель стянутые по периметру жб поясом)
Перекрытия будут лежать уже на поясе, образно.
Беспокоят средние 2 опоры (угловые имеют г-образную форму в плане и сечение 250х500х500х250) то есть сечение 250х750 - более чем достаточно, 400 тонн несущая без всякой арматуры если бетон 200)
Что я не учла?