Аватар пользователя
igor msk

Местный

Регистрация: 23.11.2018

Москва

Сообщений: 22

03.04.2019 в 19:13:40

Mazayac написал:

igor msk написал: а такой вариант возможен? Крестовина + два отвода ф50, с уголом 45

igor msk, да, тоже нормальный вариант.

Mazayac, Спасибо т.е. ваше мнение, что оставлять так как сейчас нельзя и стоит переделать

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

03.04.2019 в 19:42:37

igor msk написал:

АПОСТОЛ написал:

igor msk написал: Доброго времени суток! По итогу данной темы, что делать:

  1. Оставить все как есть?
  2. Перебрать стояк как предложил BV?
  3. Свои варианты? Время в обрез, жду вашей помощи. Спасибо.

igor msk, Начните с простого. Выпрямите стояк , который сейчас дугой, (с временной фиксацией)путём пересверливания среднего хомута.

АПОСТОЛ, Стояк кривой из-за не совпадения по вертикали отверстий в меж этажных перекрытиях

igor msk, Приложите правило к стояку, и увидите дугу, про которую я пишу. Несовпадения по оси я вижу на фото.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.04.2019 в 20:02:45

igor msk, переделанный вариант всяко предсказуемее будет себя вести.

0
Аватар пользователя
igor msk

Местный

Регистрация: 23.11.2018

Москва

Сообщений: 22

03.04.2019 в 20:05:13

АПОСТОЛ, Спасибо теперь понял о чем вы говорите

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111833

04.04.2019 в 04:04:06

igor msk написал:

BV написал: igor msk, проблема с захлестом решается крайне просто - меняется крестовина на два отвода на 110. В правый эксцентрик на 50, установленный 50 вверх. Все!

BV, Я правильно вас понял?

igor msk, да, так точно захлеста не будет и слив будет прямой. Заодно и старые резинки обновите на стояке.

0
Аватар пользователя
igor msk

Местный

Регистрация: 23.11.2018

Москва

Сообщений: 22

04.04.2019 в 21:09:23

Доброго времени суток! Открутил крепление стояка, выпрямил дугу стояка, но к сожалению не помогло, при интенсивном сбросе сверху происходит заброс в горизонтальный участок моей квартиры.

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

05.04.2019 в 07:44:44

igor msk, не расстраиваетесь, вариантов решения написанно много, в вашей теме.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
igor msk

Местный

Регистрация: 23.11.2018

Москва

Сообщений: 22

05.04.2019 в 21:28:20

АПОСТОЛ написал: igor msk, не расстраиваетесь, вариантов решения написанно много, в вашей теме.

АПОСТОЛ, Большое спасибо за поддержку и за внимание к моей проблеме. Буду переделывать стояк по варианту BV, за что ему отдельное спасибо.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу