Prospector
Prospector
Местный

Регистрация: 14.02.2011

Ярославль

Сообщений: 198

31.03.2019 в 23:20:02

Столкнулся вот с такой ситуацией. Частный дом. Стиральная машина Indesit глючит (прерываются режимы, после отключения и включения не продолжает отрабатывать режим, а "висит"). Это происходит при включении в разные розетки в доме. Напряжение 211-230 В. Ввод в дом надёжный (6 кв.мм), все контакты надёжные. В щитке установлено РКН (реле контроля напряжения) и несколько автоматов. Всё исправно. При включении нагрузки в доме (эл. чайник, стиралка etc.) напряжение, показываемое РКН, падает на 6-8 вольт, но остаётся в пределах нормы. "Земли" нет. В то же время, эта же стиральная машина Indesit нормально работает от удлинителя, включенного в розетку соседнего дома. Режимы не прерываются, после отключения и включения продолжает отрабатывать режим. Напряжение в розетке удлинителя соседей 215-217 В. "Земли" нет. Попросту говоря: рядом лежат 2 розетки, возможно, подключенные к разным фазам. Напряжение в розетках в пределах нормы. От одной розетки стиралка работает нормально, от второй - глючит. Стиральная машина Indesit исправна, за последний месяц 2 раза была на диагностике. Неисправностей не обнаружено. В чём может быть проблема?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137233

31.03.2019 в 23:28:46

Prospector написал: В чём может быть проблема?

Prospector написал: Напряжение 211-

Prospector написал: При включении нагрузки в доме (эл. чайник, стиралка etc.) напряжение, показываемое РКН, падает на 6-8 вольт, но остаётся в пределах нормы.

А на розетке именно стиралки уже ниже нормы, а если еще в розетке контакт не очень, то на стиралке и еще ниже. Включите стиралку в свою розетку через тройник, и замерьте напряжение в этом тройнике чтобы убедиться в этом.

0
Prospector
Prospector
Местный

Регистрация: 14.02.2011

Ярославль

Сообщений: 198

31.03.2019 в 23:32:00

BV ! Естественно, напряжение измерялось мультиметром, в розетках, к которым подключалась стиралка. Это удлинители с блоками розеток.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

31.03.2019 в 23:36:13

Prospector, Только стиралка так себя ведёт? Другие приборы не выделываются?

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

31.03.2019 в 23:43:17

Я могу ошибаться, думаю субъективно, но не могут ли перепады напряжения от 211 до 230 В показывать, что трансформатор на подстанции нагружен достаточно сильно? А просадка напряжения в 6-8 вольт при нагрузке сети в 25 А (взял число с потолка), что примерно соответствует суммарному сопротивлению проводов и переходов зажимов и выключателей 0,3 Ом, вроде, не такое уж и страшное число.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137233

31.03.2019 в 23:46:06

Prospector, сколько Вы считаете нормой? Уверены, что у СМ заложена та же норма (помним о допусках в производстве)? Уверены, что мультиметр не врет? Обычно стиралки Электролюкс отказывались работать при 198 вольт. Это когда у нас стандарт был 220. А сейчас у нас 230, и что об этом думает производитель стиралок я не знаю.

Prospector написал: Естественно, напряжение измерялось мультиметром, в розетках, к которым подключалась стиралка. Это удлинители с блоками розеток

Вы про свой удлиннитель не писали, а писали про ввод. А хрустального шара у меня нет - я просто читаю написанное.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137233

31.03.2019 в 23:47:30

Serpiph написал: Я могу ошибаться, думаю субъективно, но не могут ли перепады напряжения от 211 до 230 В показывать, что трансформатор на подстанции нагружен достаточно сильно? А просадка напряжения в 6-8 вольт при нагрузке сети в 25 А (взял число с потолка), что примерно соответствует суммарному сопротивлению проводов и переходов зажимов и выключателей 0,3 Ом, вроде, не такое уж и страшное число.

Serpiph, И какие "итого"?

0
Prospector
Prospector
Местный

Регистрация: 14.02.2011

Ярославль

Сообщений: 198

31.03.2019 в 23:55:04

Rumato

Другие приборы не выделываются?

2 месяца назад у этого заказчика я заменил счётчик (на 2-тарифный), проложил новый ввод (от счётчика), установил новый щиток с автоматами (6 шт). Проблем не было. А месяц назад, после ремонтных работ на линии, перестала работать печь СВЧ (вроде, сломалась), начались проблемы (только от своих розеток!) со стиралкой. Телевизор стал полосить (типа, помехи). Ноут работает от стабилизатора (600 Вт). Холодильники работают нормально. Сегодня я установил в щиток РКН (порог 180-250 В, время 60 с). Заказчик будет наблюдать на напряжением. Если РКН сработает, то будет видно, при каком напряжении была сработка. Так что, проблемы, вроде, только со стиралкой.

0
Prospector
Prospector
Местный

Регистрация: 14.02.2011

Ярославль

Сообщений: 198

01.04.2019 в 00:01:43

BV

сколько Вы считаете нормой? Уверены, что у СМ заложена та же норма (помним о допусках в производстве)? Уверены, что мультиметр не врет?

Лично я считаю нормой диапазон 198-242 В. Мультиметр не врёт. Да и его показания совпадают с показаниями РКН. Даже если бы мультиметр и врал. Рядом лежат розетки, в одной (от сеседей) 217 В, в другой (своя) 219 В. В первой машина работает. Во второй машина глючит, останавливается

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

01.04.2019 в 00:14:54

Prospector, вам бы осциллограф найти где-нибудь, хоть самый простой. И посмотреть что там творится с линией.

0
Prospector
Prospector
Местный

Регистрация: 14.02.2011

Ярославль

Сообщений: 198

01.04.2019 в 00:29:10

TAB

... осциллограф ... посмотреть что там творится с линией

По улице идут опоры, на них провода 3+1. Скрутки, провод СИП 2*10 (метров 15) к фасаду дома, счётчик и автомат в боксе, ввод до щитка, разводка по дому ... А что там с линией может быть? Высокочастотные помехи могут влиять на работу стиральной машины?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу