24.04.2019 в 17:07:47
Bukan написал: Ходишь по ламинату, где-то пружинит, как матрас. А там, где не пружинит, что-то под ламинатом хрустит.
это не "вновь вскрывшееся", а невыровненная в свое время стяжка. Стяжка не вулкан, она "вдруг" не вспучивается.
25.04.2019 в 12:03:23
Меня волнует на сколько это разумное решение для МЕНЯ как дальнейшего пользователя этих полов?
Они будут снимать стяжку там где плохо и заливать стяжку на цементной основе "Gerkules" GF-17 на тот же подслой звукоизоляции и армирующую решетку в уровень уже существующей стяжки. Следовательно и толщина где была 25-38 мм останется такой же, и так же там продавится или треснет. Какова вероятность что она отойдёт от краёв старого слоя? Может ли она продавится в тонких местах? В местах примыкания стяжки к стенам (естественно через демпферную ленту) при нажатии на неё вздымается пыль из под стяжки, ведь это брак и это тоже необходимо переделывать?
25.04.2019 в 12:23:01
ippi написал: Они будут снимать стяжку там где плохо и заливать стяжку на цементной основе "Gerkules" GF-17 на тот же подслой звукоизоляции и армирующую решетку в уровень уже существующей стяжки. Следовательно и толщина где была 25-38 мм останется такой же, и так же там продавится или треснет.
По нормам - толщина слоя плавающей стяжки (по звукоизоляционной подложке ) = 60мм, в отдельных местах - допустимо до 40мм, над трубами вроде 30 - не помню. Насколько велики отдельные места - решать Вам. Есть спец смеси, которые допускают выполнять плавающую стяжку толщиной от 25мм - дорогие и хорошие, отличаются прочностью на сжатие, прочностью на изгиб, и безусадочностью.
ippi написал: Какова вероятность что она отойдёт от краёв старого слоя?
Что такое отойдет? ЦПС смесь усаживается при высыхании 1мм/метр - размер трещин сможете посчитать сами :)
ippi написал: Может ли она продавится в тонких местах?
Возможно. Зависит от прочности на изгиб смеси, толщины слоя, жесткости подложки, и тд. Характеристики вашей смеси мне неизвестны.
ippi написал: В местах примыкания стяжки к стенам (естественно через демпферную ленту) при нажатии на неё вздымается пыль из под стяжки, ведь это брак и это тоже необходимо переделывать?
Это значит там зазор, из которого при нажатии летит воздух с пылью... Сами-то как считаете?
Итого - есть желание играть в лотерею с рукожопами, или есть желание получить нормальное основание? Пригласить контору, которая занимается ТОЛЬКО стяжками, и переделать ВСЁ... Официально, с договором (в котором прописаны условия приемки работ с цифрами по ровности, прочности), сметой, сроками, сроком гарантии. Затраты предьявить к оплате рукожопам в соответствии с законодательством. Помощь юриста будет не лишней.
ИМХО, дальше в этой теме жевать на тему "а если" больше нечего :)
25.04.2019 в 16:24:11
BV, спасибо за ответ.
Смотрел документ СП 29-13330-2011 снип 2.03.13-88 полы. Там есть только ограничение в 40 мм для стяжки с тепло- и звукоизоляцией, в пункте 8.2. В каком нормативном документе можно найти требование к толщине стяжки с слоем звукоизоляции в 60 мм ?
25.04.2019 в 16:33:08
ippi написал: Смотрел документ СП 29-13330-2011 снип 2.03.13-88 полы. Там есть только ограничение в 40 мм для стяжки с тепло- и звукоизоляцией, в пункте 8.2.
Да ну? :) Это ограничения для отдельных специфических мест стяжки - читайте внимательно!
В каком нормативном документе можно найти требование к толщине стяжки с слоем звукоизоляции в 60 мм ?
Там же.... 5.3 Прочность сцепления (адгезия) покрытий на основе цементного вяжущего на отрыв с бетонным основанием в возрасте 28 сут должна быть не менее 0,75 МПа. Покрытия полов на основе цементобетонов при их устройстве по гидро-, паро- и теплоизоляционному слою должны иметь конструктивное или, при необходимости, определяемое расчетом в соответствии с приложением Ж рабочее армирование и иметь толщину не менее 60 мм при слабых, 80 мм при умеренных и не менее 100 мм при значительных и весьма значительных механических воздействиях. Прочность сцепления затвердевшего раствора (бетона) с бетонным основанием через 7 сут должна составлять не менее 50% проектной.
25.04.2019 в 16:33:50
ippi написал: Там есть только ограничение в 40 мм для стяжки с тепло- и звукоизоляцией, в пункте 8.2. В каком нормативном документе можно найти требование к толщине стяжки с слоем звукоизоляции в 60 мм ?
нормативные документы не могут противоречить, поэтому не пытайтесь искать в них взаимоисключающие требования. Нашли 40 - значит, должно быть 40. На этом и настаивайте.
25.04.2019 в 16:34:08
ippi написал: В каком нормативном документе можно найти требование к толщине стяжки с слоем звукоизоляции в 60 мм ?
25.04.2019 в 16:41:50
BV, а пункте 5.3, как и во всей пятой главе, не про стяжки, а про покрытия (финишные). Про стяжки надо искать в восьмой главе .
25.04.2019 в 17:27:08
Грэй написал: BV, а пункте 5.3, как и во всей пятой главе, не про стяжки, а про покрытия (финишные). Про стяжки надо искать в восьмой главе .
Грэй, Спасибо за поправку. Но раньше это было.... теперь похоже покоцали и осталась минимальная толщина слоя.... а про нормальную - тишина :) А в покрытиях осталось, хотя суть та же...
11.06.2019 в 07:35:15
ippi, похоже на не правильно приготовленную смесь(перебор с водой или может жидкость для мытья посуды добавили для пластичности), результат низкая прочность стяжки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу