02.04.2019 в 10:10:20
boton, аквастрож, индикацию напряжения в квартире планируете? Чем обосновано такое количество АВ на освещение?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.04.2019 в 11:35:15
boton написал: Сам щит Legrand Practibox3 в нишу на 54 модуля
boton написал: Так как щит внутри очень тесный
Не видели Вы реально тесных щитов.
boton написал: Покритикуйте разводку по группам
boton написал: Коментарии "а че так много, я я бы собрал на 2-3 меньшем кол-ве автоматов и т.д." абсолютно не уместны
Какую критику Вы хотите услышать? Восторги и одобрения по поводу отдельных линий на каждую розетку?
boton написал: Присмотрел Распределительный блок от PHOENIX CONTACT - PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY - 3273110
Вы его характеристики смотрели?
02.04.2019 в 11:46:37
СтранникXXI, да по тех докам у блока до 24А на отвод и до 57А на общий ввод. По сути хотелось бы услышать критику по балансировке групп. Может есть смысл какие-то линии переставить между группами. Чтобы нагрузка была равномернее.
02.04.2019 в 12:51:51
boton написал: Может есть смысл какие-то линии переставить между группами
Имеет. Одни группы света чего стоят...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.04.2019 в 12:53:13
да, кстати, что это за духовка с 25-амперным потреблением ссылку на такую в студию!
зы 16 на эту линию
02.04.2019 в 13:20:03
Духовка бошевская у нее мощность 3.4кВт по паспорту. Я на нее от жадности проложил кабель 3х4.0 А потом автомат 25 от сечения поставил. Наверное вы правы 16 можно поставить, правильнее от потребителя, а не кабеля. А вот варочная панель там 7.2кВТ там 32 А ровно. Кабель там у меня 3х6
02.04.2019 в 13:22:08
А что не так с группами света ? Там штатное потребление макс 500 ватт на группу если не меньше. Я их просто ровно раскидал и всн
02.04.2019 в 13:23:21
boton написал: А что не так с группами света ?
Всё так. Но просто их чудовищно много, и от того - бессмысленно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.04.2019 в 13:33:19
MaSeVi, по одному на комнату. Три комнаты коридоры туалеты и т.д.
02.04.2019 в 13:36:37
от жадности проложил кабель 3х4.0 boton, Тут таких жадных каждый второй . Это наверное от воровства сечения и глупой моды + мнительность населения .
02.04.2019 в 13:37:05
boton написал: по одному на комнату. Три комнаты коридоры туалеты и т.д.
Очень сильный, как бы это сказать - перерасход. Всё можно сократить в 2 раза...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.04.2019 в 13:52:18
boton написал: Коментарии "а че так много, я я бы собрал на 2-3 меньшем кол-ве автоматов и т.д." абсолютно не уместны :)
Тогда в чем вопрос - СОБИРАЙТЕ :)
02.04.2019 в 14:03:36
dokar написал: от жадности проложил кабель 3х4.0 boton, Тут таких жадных каждый второй . Это наверное от воровства сечения и глупой моды + мнительность населения .
dokar, У меня счет в месячном счете 1000-1300 квтч в месяц. Это 40 квтч в сутки. Большинство это день значит днем квартира потребляет в среднем в моменте 3 квт. У меня на мереурии модно посмотреть мгновенное потребление как не посмотрю там 3-5 квт ;) нормальные провода и разводка по схеме звезда а не бесконечные шлейфы это просто и оправдано. Сел ребенок летом в комп. поиграть это сразу плюс 5-6 ампер (комп жрет в играх ватт 500-600 и еще кондей чтобы это тепло из комнаты убрать)
02.04.2019 в 14:13:20
boton, Вот и рас кидайте потребляемую мощность по свои линиям , результат удивит , достаточно - одной . На полтора квадрата . :D
02.04.2019 в 15:34:44
boton, Как хотите, тогда зачем спрашивать за критику, ибо сказано не раз - собирайте...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу