11.04.2019 в 21:47:06
Подскажите, можно ли при монтаже одноуровнего каркаса потолка для шумоизоляции открутить в конце сборки с направляющих крепления, чтобы конструкция повисла только на виброподвесах( плавающий потолок) или откручивать направляющие допускается только при двухуровневых каркасах? (клетка получается 60х50 см)
12.04.2019 в 00:39:39
kind.v777, Имхо- При условии, что по всему периметру потолка подвесы находятся не далее 100мм от стен (ПНП).
Мой опыт к Вашим услугам!
12.04.2019 в 11:37:01
ИгорьPurnesh, на 15 см от стен находятся)) может ещё перемычки по всему периметру на расстоянии 10 см проложить на крабах?
12.04.2019 в 11:43:32
kind.v777 написал: ИгорьPurnesh, на 15 см от стен находятся)) может ещё перемычки по всему периметру на расстоянии 10 см проложить на крабах?
kind.v777, не нужно сам профиль направляющий будет такой перемычкой у стен, к которым подходит ПП под прямым углом. Можно его прикрепить к стене/профилям на время монтажа (если так удобнее), в процессе монтажа, удалить крепежные элементы...
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
12.04.2019 в 11:47:57
Резон, так я как раз и хочу направляющий потом открепить, соответственно у стен держать по идее не будет. Про это и спрашиваю)
12.04.2019 в 11:50:46
kind.v777 написал: Резон, так я как раз и хочу направляющий потом открепить, соответственно у стен держать по идее не будет. Про это и спрашиваю)
kind.v777, Вы его открепляйте, только убирать его не нужно, края ГКЛ к нему прикрепите - от стены он будет отвязан, а краям ГКЛ он от прогиба "поможет"...
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))