lev22000
lev22000
Новичок

Регистрация: 04.09.2014

Кемерово

Сообщений: 21

17.04.2019 в 16:42:56

ALPIC, TUS-H от Фишер можно с Новосибирска привести или это все лишние деньги ?

0
lev22000
lev22000
Новичок

Регистрация: 04.09.2014

Кемерово

Сообщений: 21

17.04.2019 в 16:46:30

Или обычный шуруп сантехнический 14-16 мм мне подойдет

0
ALPIC
ALPIC
Эксперт

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

17.04.2019 в 17:56:36

Думаю подойдёт, только смотрите, длина безрезьбовой части нужна побольше, я бы сказал от 5 сантиметров, а лишнюю резьбовую можно и болгаркой укоротить. Только всё надо защитить от воды. Если у вас на пол не будут ставится токарные станки, думаю будет с большим запасом по прочности. У меня на таких глухарях много чего висит.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

17.04.2019 в 18:43:53

lev22000 написал: Нужно фундаментально :) прикрепить металлический уголок к фундаменту, чтобы на уголок положить деревянные балки пола 20на10 чем лучше анкера, нагель, и какие?

ИМХО шпилька класса 8.8 и выше насквозь...

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20962

17.04.2019 в 19:00:19

шпилька насквозь оправдана для крепления штучной детали, а здесь крепится уголок, имеющий немалую протяжённость, в который можно загнать туеву хучу гвоздей, саморезов и т.п. Поэтому я думаю, оптимально крепить анкерами. Какими анкерами? - стандартно, чем толще анкер, и чем длинее, тем лучше. Сильно длинные брать необязательно, - нужно подобрать такую длину, чтобы не пришлось просверливать арматуру , которая в бетоне. Высверливаете отверстие, как только упёрлись в арматутуру, - всё, ставим анкер соответствующей длины. Для успокоения можно взять разной длины - где получится - ставить подлиннее.

0
lev22000
lev22000
Новичок

Регистрация: 04.09.2014

Кемерово

Сообщений: 21

17.04.2019 в 19:19:54

Грэй, уголок порезан по 30 см под каждую балку, насквозь тоже наверно не вариант так как фундамент не утеплён, а вот анкера или шурупы вот дилемма ? Если анкера то какие хорошие у нас в городе нет специализированных магазинов, чтобы от куда то заказать трудно понимать что заказывать

0
ALPIC
ALPIC
Эксперт

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

18.04.2019 в 11:56:22

Если фундамент будет сверху на морозе и временами дом не будет отапливаться, то не стоит создавать значительные напряжения в бетоне (у верхней кромки), я не просто так выбрал глухари в пластиковый дюбель. На отрыв нагрузки практически не будет, кроме технологических, во время монтажа. Можно и арматуру забетонировать в отверстие , как то делал на плиточный клей, есть даже на этот случай специальные анкеровочные смеси, но думаю не стоит ещё их искать, смысл один, удобства разные. Потом просто обварить концы к уголку.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116616

18.04.2019 в 15:51:39

lev22000 написал: под каждую балку, насквозь тоже наверно не вариант так как фундамент не утеплён,

Если фундамент бетон - какая разница - утеплен или нет? Он и так весь промерзнет

ALPIC написал: как то делал на плиточный клей, есть даже на этот случай специальные анкеровочные смеси, но думаю не стоит ещё их искать, смысл один, удобства разные.

Анкеровочные составы принципиально отличаются от плиточного клея ПРОЧНОСТЬЮ, Скоростью набора прочности и они БЕЗУСАДОЧНЫЕ. Совсем разные материалы, экономия неуместна абсолютно.

0
ALPIC
ALPIC
Эксперт

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

18.04.2019 в 16:30:24

BV, точно конечно не помню, но чтото типа 12 арматура в 14 бурёнку, какая там усадка клея, держит насмерть. Скорость , да, ну если не торопиться, к тому же в данном случае не искать анкеровочный. В целом не могу с вами не согласиться, но в данной задаче при данных обстоятельствах... Вон, картинки посмотреть, народ вообще на железные скобки на саморезы лаги ставят в каркасниках и живут. А мы всё думаем какого диаметра анкера заколотить... :D

0
lev22000
lev22000
Новичок

Регистрация: 04.09.2014

Кемерово

Сообщений: 21

18.04.2019 в 17:06:23

Вот такой 16 на 150 подойдёт ? У меня просто сомнения по поводу качества таких анкеров или лучше переплатить и купить какие нибудь hilti и т.п

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116616

18.04.2019 в 17:13:25

ALPIC написал: BV, точно конечно не помню, но чтото типа 12 арматура в 14 бурёнку, какая там усадка клея, держит насмерть. Скорость , да, ну если не торопиться, к тому же в данном случае не искать анкеровочный.

Самое важное в анкеровочном составе прочность. Бывают до 40 60мпа, а плиточный клей даже рядом в ногах не валялся. Например Церезит СХ-15 на следующий день перф не берет - никакой плиточный клей об таком даже мечтать не может. Плиточный клей при серьезных нагрузках превратится в порошек.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.