Подскажите как смонтировать канализацию. Всю голову уже сломал, никак не получается этого сделать без завышения высоты. Прикладываю фото, надеюсь из них понятно положение дел. От стены инсталляция будет располагаться на расстоянии около 35-40см, ширина инсталляции 50, туалета 75 (если это важно)

0
Аватар пользователя
KNOOP

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 550

18.04.2019 в 16:46:11

Вариант:

Удалите комплектный отвод ( и в Вашем случае забудьте про него навсегда!)

Снимите с рамы основание хомута.

С основания и защелки удалите лишние элементы.

Установите основание на раму.

методом подбора отводов подведите раструб в хомут!

!

Должно получится примерно так:

П.С. Смывной патрубок как на фото не насиловать!!! :)

0

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

Аватар пользователя
niko1as

Местный

Регистрация: 04.06.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 36

18.04.2019 в 19:58:39

У меня к инсталляции идут следующие детали:

Как я понял первая (1 и 2 фото), как раз переходная муфта 110/90. Вы предлагаете полностью сделать подводку 110 трубой и совсем не использовать запчасть на 3 фото? А сразу после 110 соединить с горизонтальным выводом на унитаз (фото4)?

0
Аватар пользователя
KNOOP

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 550

18.04.2019 в 20:35:07

Да, запчасть №3 не использовать вообще.

Подбором отводов (110х45°/30°/15°) смонтировать раструб крайнего отвода в хомут инсталляции, стараясь без перекосов попасть в плоскость.

После обшивки и укладки плитки в раструб сконектить переходную муфту 110/90, далее по инструкции.

Удачи!

0

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

Аватар пользователя
niko1as

Местный

Регистрация: 04.06.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 36

18.04.2019 в 20:43:09

Спасибо :applause: Сейчас померил отвод, в который крепится стандартный раструб. Действительно если все «лишнее» убрать получается под 110 трубу хомут

0
Аватар пользователя
KNOOP

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 550

18.04.2019 в 21:00:07

Теоретически, заведя 110-й раструб в инсталляцию, казалось бы можно вообще обойтись без комплектных перехода и патрубка; и сконектиться с горшком 110-й трубой, но смущает качество т.н. воротниковых манжет!