kostik_bk написал : 40А ему будет мало
За глаза хватит - и ещё останется. Как Вы себе представляете полную длительную нагрузку на полную мощность? 4 ведра с водой и пудовую гирю в духовку - и всё включить по максимуму? :) 25А для комплекта - откровенно мало, 32А - терпимо, 40А - комфортно. Но резервную линию 3*2.5 на духовку лучше кинуть - вдруг через 30 лет захочется независимого комплекта?
А как Вам такая компоновочная схема? На нижней рейке "узкие" автоматы 1P+N 16А на розеточные группы - хоть 12 штук. На средней 2-3 УЗО и полноразмерный автомат на комплект/поверхность. А на верхней входной автомат/неавтоматический выключатель и "узкие" автоматы 10А на освещение. Если я не путаю, потребуются 2*12 (1*24) однополюсные гребёнки с обычным шагом 17.5мм для фазы и нуля, двухполюсная для соединения входов УЗО (обрезок может сгодится для подключения автомата на комплект), с десяток клемм на шину. Получится просторно, наглядно, расширяемо.