ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25525

06.03.2007 в 11:55:54

kostik_bk написал : 40А ему будет мало

За глаза хватит - и ещё останется. Как Вы себе представляете полную длительную нагрузку на полную мощность? 4 ведра с водой и пудовую гирю в духовку - и всё включить по максимуму? :) 25А для комплекта - откровенно мало, 32А - терпимо, 40А - комфортно. Но резервную линию 3*2.5 на духовку лучше кинуть - вдруг через 30 лет захочется независимого комплекта?

А как Вам такая компоновочная схема? На нижней рейке "узкие" автоматы 1P+N 16А на розеточные группы - хоть 12 штук. На средней 2-3 УЗО и полноразмерный автомат на комплект/поверхность. А на верхней входной автомат/неавтоматический выключатель и "узкие" автоматы 10А на освещение. Если я не путаю, потребуются 2*12 (1*24) однополюсные гребёнки с обычным шагом 17.5мм для фазы и нуля, двухполюсная для соединения входов УЗО (обрезок может сгодится для подключения автомата на комплект), с десяток клемм на шину. Получится просторно, наглядно, расширяемо.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

06.03.2007 в 12:59:54

2kostik_bk

Друг, а чего у тебя 50А счетчик делает в линии на 63А? Более того - где двухполюсный размыкатель(автоматический или не автоматический) перед счетчиком?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25525

06.03.2007 в 13:10:52

DMC

Что строители слепили - то и стоит. И у автора есть надежда прожить на строительном вводе десятки лет.

Но через пару лет может придти какая-нибудь комиссия, составить какие-нибудь акты и выдать какие-либо предписания - договора-то нет. Нет договора - нет прав. (Старых подключений это не касается.)

0
kostik_bk
kostik_bk
Новичок

Регистрация: 19.06.2006

Королёв

Сообщений: 15

06.03.2007 в 13:11:03

Честно говоря я и сам думаю что он там делает, но он там есть:) Дом сдается с электикой, и по текущему проекту именно так и есть, счетчик на 5-50А и автомат 1Р на 63А в этажном щите.Квартирный щиток 1р 40А на на плиту, 2 автомата 1р 16А на свет (это все без УЗО), УЗО 40А 30мА и под его защитой 3 автомата 1р на 20А на разеточные группы и все (зато компактно:)). Раз проэктировщики счетчик воткнули под 63А, то думаю он имеет право на жизнь, тем более, что 10-100А у нас вроде в городе вообще не ставят.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25525

06.03.2007 в 13:16:41

kostik_bk написал : Дом сдается с электикой

Это меняет дело.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25525

06.03.2007 в 13:20:12

kostik_bk

А общее УЗО/диф.автомат в проекте имеются? Порядок подключения счётчика и автомата в этажном щитке Вы не перепутали? Или до счётчика есть ещё пакетник? Фотографии этажного щитка можно привести? По возможности без передней панели, но как получится.

0
kostik_bk
kostik_bk
Новичок

Регистрация: 19.06.2006

Королёв

Сообщений: 15

06.03.2007 в 13:22:30

2ВТБ! Изначально так и рисовал не 2р а 1р+N автоматы - но не просек, чем 1р+N хуже 2р. В каком случае, что предпочтительнее ставить (с 1р – понятно в чем). Потому и воткнул везде 2р. Если посвятите в разницу - с удовольствием заменю все или часть, а то уж больно щиток забитый получается. Ок:) с плитой убедили (умеете вы это делать:)) 40А (9кВт) и привет :) (хватит ей) + резервная линия 3*2.5мм2

0
kostik_bk
kostik_bk
Новичок

Регистрация: 19.06.2006

Королёв

Сообщений: 15

06.03.2007 в 13:28:49

2ВТБ!

Порядок мог перепутать легко. Проект я не видел, а видел щит только в момент монтажа. По этому уверенности нет. Попробую на выходных добыть фото - но не факт что получится. Общего дифа/УЗО нет точно, что мне очень не понравилось. По большому счету из-за этого и затеваю все, да и квартирный щиток совсем позорно выглядит + начинка доверия не внушает. Но этажный щит для меня не принципиален, я только 1р автомат там на 2р поменяю и все.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

06.03.2007 в 13:43:20

2ВТБ! Да по фиг - просто если уж в курсе дел, то для себя можно сделать исключение и делать по-человечески изначально... Комиссия будет возникать - книжку им умную в нос, и пускай изучают, если заняться больше не чем.

А оставлять на потом - может дорого обойтись, особенно если учесть аппетиты автора.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

06.03.2007 в 13:48:04

P.s. Ни одна нормальная комиссия этого безобразия не должна принять... А счетики развязывали автоматами и пробками еще при царе горохе... Как данная схема прошла утверждение - я теряюсь в догадках, ибо поменять местами 2 элемента и изменить номинал, большого труда не составляет... Почему на это внимания не обратили....

0
kostik_bk
kostik_bk
Новичок

Регистрация: 19.06.2006

Королёв

Сообщений: 15

06.03.2007 в 14:14:01

2DMC Хм.. а это большой косяк, что автомат на 63А а счетчик 5-50А? Дом не сдан - есть возможность воздействовать на проектную организацию и застройщика, чтобы они привели все в соответствие с нормами, если это их нарушает причем за их счет. Главное знать, на какой пункт сослаться. На счет того что сначала счетчик, потом автомат я мог ошибиться - я стоял за спиной у электрика когда он этажный щит собирал и куда пойдет ввод сначала к счетчику или автомату я не знаю:(

0