09.03.2007 в 14:29:21
Новый вариант схемы с учетом предложений. Что можно еще сделать??:)
09.03.2007 в 14:55:31
kostik_bk
И всё-таки, зачем Вам два автомата С63? Замените автомат в квартирном щитке на двухполюсный неавтоматический выключатель.
Резервный автомат пока можно и не покупать, ограничившись прокладкой резервной линии.
Я бы перераспределил группы по УЗО, выделив одно УЗО с освещением сухих помещений и другими "надёжными" потребителями (комнатные розетки, холодильник). А балконы, сан.узлы, духовки, ТП, СМ, ПММ, ВН - на другие УЗО.
Кстати, не помешала бы вторая линия в кладовку: там много мощных длительных потребителей. Желательно, чтобы расположение розеток не ограничивало возможностей переключения из одной группы в другую.
09.03.2007 в 16:05:49
2ВТБ! Ок. Подумаю над комбинацией групп. Пока я их собирал по "географическому принципу" А на счет замены С63 на рубильник, так может лучше в этажном щите текущий автомат оставить (1р C63 ИЭК), а в квартирном оставить двух полюсной? За одно экономия на автомате и вызове электрика:)
09.03.2007 в 16:23:32
kostik_bk написал : в этажном щите текущий автомат оставить (1р C63 ИЭК), а в квартирном оставить двух полюсной
Разумно: ИЭК не сопрут, а качественный автомат в квартире подстра***т на случай перегрузки.
10.03.2007 в 11:38:01
Все, на таком варианте и остановлюсь, только группы между УЗО перераспределю. Всем спасибо за помощь, особенно ВТБ! С уважением, Константин.