30.04.2019 в 13:30:43
BV написал:
Hover написал: , при выключенном: 170-180. Часть старых ламп (еще галогеновых) работает.
работает - это светится, или подключена к линии? Надеюсь, вы понимаете, что если на галогенках будет 170 вольт - то они будут светиться :) Если они светятся то где-то в распаячной коробке выключателя что-то подгорело и паралельно выкл есть уголек. Если Вы пришли с приборами в квартиру - то странно слышать от квалифицированного электрика слова "звонятся" вместо "есть сопротивление хх Ом" Лень посмотреть на экран прибора?
Hover написал: Прям все-все (видимые) светильники "обесточили",
Я вот тоже так как-то думал. Потом в пустой квартире услышал свист. Потом нашел лед ленту, а потом и наглухо замурованный в короб источник питания и RGB драйвер - все напрямую подключено к сети... :D
Hover написал: При полностью обесточенном щите "звонится" на 2-х мультиметрах (Флуке и Мастеч) ноль с фазой этой группы, но КЗ нет!
Пля... так трудно посмотреть сопротивление? :killyourselfbywall:
BV, В машине и мегомметр был, но заказчик не захотел: "как перестанет работать, так и вызовем". На бесплатную работу напрашиваться не сильно хотелось, хотя, судя по квартире, заказчик при деньгах
30.04.2019 в 15:17:45
Hover, А зачем Вы темы создаете, если не отвечаете на вопросы к Вам? Монолог? Поделиться эмоциями?
30.04.2019 в 16:47:54
BV написал: Hover, А зачем Вы темы создаете, если не отвечаете на вопросы к Вам? Монолог? Поделиться эмоциями?
BV, Извиняюсь! Уведомления о новых сообщениях в теме почему-то стали в спам уходить - не видел вопросов... Моим электрикам важно быстрее заявку закрыть и на другую уехать - волка ноги кормят. А когда я к вопросу подключился - заказчику, к сожалению, не захотелось до конца проблему решать. Я с таким первый раз столкнулся
30.04.2019 в 18:40:13
Hover написал: Моим электрикам важно быстрее заявку закрыть и на другую уехать
ИМХО, вашим электрикам стоит немного научиться оценивать показания приборов кроме как звонится - не звонится...
30.04.2019 в 18:46:01
BV написал: Hover, А зачем Вы темы создаете, если не отвечаете на вопросы к Вам? Монолог? Поделиться эмоциями?
Реклама, сэр :flirt
Или антиреклама :confused:
01.05.2019 в 12:55:48
Hover написал: заказчику, к сожалению, не захотелось до конца проблему решать.
жадность заказчика отпугивает исполнителей...
03.05.2019 в 22:31:18
Тема, насколько понимаю, исчерпана, хотя ТС ничего не получил. Как мне кажется, ТС с этой квартирой еще столкнется. Возможно, захочет оживить тему. Поэтому есть несколько вопросов, которые стоило бы уточнить по месту. Сколько линий освещения в квартире? 170В на каждой линии или только на той, которая в ванной? Если только в ванной, то на всей линии, или только в помещении ванной? Просто, если только в помещении ванной, то я бы, все же искал трансформатор.
03.05.2019 в 22:51:07
igor1, Проблема в том, что автор вроде специалист, а толком объяснить коллегам ничего не может.
04.05.2019 в 07:51:11
igor1, ТС же вроде понятно написал:
Hover написал: заказчику, к сожалению, не захотелось до конца проблему решать.
какой смысл дергаться? Бесплатный труд аморален... Мало того, потом ещё и крайним могут выставить, типа: - Я вас не просил, а вы тут что-то понаделали... поэтому тема прекратилась..
06.05.2019 в 11:39:35
igor1, Линий было три: на коридор 2 шт. + гардероб. Вызов был на замену лампочек - когда мне мой электрик позвонил и сказал что Ноль с фазой прозванивается - я не поверил и приехал сам. К этому времени оплавленные хвосты лампочек уже все заменили и поставили светодиодные - всё работало. Проблема, скорее всего, заключалась либо в "затопленной" и сильно окислившейся распайке, либо в двух других выключателях (они с подсветкой: каюсь - их не успели разобрать :) Трансформатора, скорее всего не было изначально - все лампы старые и на 220. Мне в первый раз попался случай, когда "звонился" ноль с фазой на двух мультах, но КЗ не было - поэтому тему и поднял. Заказчик в проблеме не захотел дальше разбираться: "Работает и х... с ним". Мы сказали тоже самое, забрали свои деньги за замену ламп и обещали вернуться :)
06.05.2019 в 11:50:25
Hover написал: igor1, Линий было три: на коридор 2 шт. + гардероб. Вызов был на замену лампочек - когда мне мой электрик позвонил и сказал что Ноль с фазой прозванивается - я не поверил и приехал сам. К этому времени оплавленные хвосты лампочек уже все заменили и поставили светодиодные - всё работало. Проблема, скорее всего, заключалась либо в "затопленной" и сильно окислившейся распайке, либо в двух других выключателях (они с подсветкой: каюсь - их не успели разобрать :) Трансформатора, скорее всего не было изначально - все лампы старые и на 220. Мне в первый раз попался случай, когда "звонился" ноль с фазой на двух мультах, но КЗ не было - поэтому тему и поднял. Заказчик в проблеме не захотел дальше разбираться: "Работает и х... с ним". Мы сказали тоже самое, забрали свои деньги за замену ламп и обещали вернуться :)
Hover, а вы понимаете, что когда звонится ноль и фаза - выделяется тепло?:) Если звонится тестером на пределе 200 ом - тепла должно быть не мало. Но автор знает только слово "звонится тестером" - дальше тишина...
06.05.2019 в 11:57:40
BV написал: Но автор знает только слово "звонится тестером" - дальше тишина...
ДА, автор знает только это - если так легче будет. "Прозвон" делал при обесточенном щите, а тепло только под тобой выделяется. Могу дать адрес - съезди бесплатно да и разберись в проблеме - живешь не так далеко