BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116666

03.05.2019 в 22:51:07

igor1, Проблема в том, что автор вроде специалист, а толком объяснить коллегам ничего не может.

0
Ixtim
Ixtim
Эксперт

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

04.05.2019 в 07:51:11

igor1, ТС же вроде понятно написал:

Hover написал: заказчику, к сожалению, не захотелось до конца проблему решать.

какой смысл дергаться? Бесплатный труд аморален... Мало того, потом ещё и крайним могут выставить, типа: - Я вас не просил, а вы тут что-то понаделали... поэтому тема прекратилась..

0
igor1
igor1
Эксперт

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

05.05.2019 в 22:40:06

Ixtim написал: поэтому тема прекратилась.

А я разве ее предлагал продлить?

igor1 написал: Тема, насколько понимаю, исчерпана

Мое сообщение для ТС, чтобы, если снова попадет в эту квартиру, обратил внимание на то, что, мне кажется, поможет решить его проблему.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

05.05.2019 в 22:45:39

BV написал: Проблема в том, что автор вроде специалист,


Hover написал: Я сам принимал участие в проектировании этого микрорайона

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

06.05.2019 в 11:39:35

igor1, Линий было три: на коридор 2 шт. + гардероб. Вызов был на замену лампочек - когда мне мой электрик позвонил и сказал что Ноль с фазой прозванивается - я не поверил и приехал сам. К этому времени оплавленные хвосты лампочек уже все заменили и поставили светодиодные - всё работало. Проблема, скорее всего, заключалась либо в "затопленной" и сильно окислившейся распайке, либо в двух других выключателях (они с подсветкой: каюсь - их не успели разобрать :) Трансформатора, скорее всего не было изначально - все лампы старые и на 220. Мне в первый раз попался случай, когда "звонился" ноль с фазой на двух мультах, но КЗ не было - поэтому тему и поднял. Заказчик в проблеме не захотел дальше разбираться: "Работает и х... с ним". Мы сказали тоже самое, забрали свои деньги за замену ламп и обещали вернуться :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116666

06.05.2019 в 11:50:25

Hover написал: igor1, Линий было три: на коридор 2 шт. + гардероб. Вызов был на замену лампочек - когда мне мой электрик позвонил и сказал что Ноль с фазой прозванивается - я не поверил и приехал сам. К этому времени оплавленные хвосты лампочек уже все заменили и поставили светодиодные - всё работало. Проблема, скорее всего, заключалась либо в "затопленной" и сильно окислившейся распайке, либо в двух других выключателях (они с подсветкой: каюсь - их не успели разобрать :) Трансформатора, скорее всего не было изначально - все лампы старые и на 220. Мне в первый раз попался случай, когда "звонился" ноль с фазой на двух мультах, но КЗ не было - поэтому тему и поднял. Заказчик в проблеме не захотел дальше разбираться: "Работает и х... с ним". Мы сказали тоже самое, забрали свои деньги за замену ламп и обещали вернуться :)

Hover, а вы понимаете, что когда звонится ноль и фаза - выделяется тепло?:) Если звонится тестером на пределе 200 ом - тепла должно быть не мало. Но автор знает только слово "звонится тестером" - дальше тишина...

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

06.05.2019 в 11:57:40

BV написал: Но автор знает только слово "звонится тестером" - дальше тишина...

ДА, автор знает только это - если так легче будет. "Прозвон" делал при обесточенном щите, а тепло только под тобой выделяется. Могу дать адрес - съезди бесплатно да и разберись в проблеме - живешь не так далеко

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.