Dron/9K написал: нарисовал как идёт стояк, хотя думаю тут уже и так всем всё понятно :)
там действительно крестовина от геберит?
03.05.2019 в 11:52:40
Dron/9K написал: нарисовал как идёт стояк, хотя думаю тут уже и так всем всё понятно :)
там действительно крестовина от геберит?
03.05.2019 в 17:31:04
master.msk написал: Dron/9K,в чем проблема поставить поставить в стояк : тройник 110 45. В него: 1)в отвод отвод 45 и далее как на картинке. 2) в него же редукцию короткую и трап в нее? Не хотите заново рисовать?
я уже и склоняюсь к этому решению, но проблема в том, что (если смотреть сверху), то слева от вывода 110 стена, а справа стояки водоснабжения, вариантов два - либо ставить четверник с отводами в разные стороны (180°) и потом обходить стояки с помощью двух уголков, либо пытаться брать четверник с углом (в горизонтальной плоскости) 90° между отводами, и резать еще два отверстия в капитальной стене.
завтра поеду исследовать досканально, зафоткаю, отрисую и вынесу на консилиум.
03.05.2019 в 21:07:10
Dron/9K написал: у меня как раз от застройщика стояли два отвода - 110 и над ним 50,
Я про наоборот - 50 снизу, 110 сверху.
Баш майсторът
04.05.2019 в 07:26:28
А вот такой отвод поставить можно? чтобы 110 торчал наверх, и в него завести унитаз, а 50 вправо и влево?
04.05.2019 в 17:38:04
Итак, посетил сегодня поле боя, худшие опасения не оправдались - трубы водоснабжения не мешают вроде как поставить другой тройник с дополнительным выводом для душевой кабины:
соответственно, вместо нижней детали можно воткнуть крестовину типа такой (только на другую сторону), а если не найду, то довольствоваться 110 выводами и переходом на 50.
Вопросы: 1) что скажете? 2) Как лучше заводить слив душкабины - под 45 градусов или под 90 градусов. Мне всё равно заказывать алмазное бурение и могу наделать произвольных отверстий по идее.
04.05.2019 в 17:48:46
Самое важное дело! Мне неправильно сделали разводку канализации, теперь забивается очень часто и прочистить - целая эпопея!
04.05.2019 в 17:50:26
bc---- написал:
Dron/9K написал: Вопрос: неужели при таком соединении во время слива унитаза пойдёт волна в обратную сторону через слив душкабины?
Ну а вы как думаете? Большая масса воды на скорости бьет прямиком в тройник. Ясен пень, у вас там аж фонтаном будет выливаться.
Dron/9K написал: Как этого можно избежать?
Делать слив из трапа по ходу движения воды от унитаза, а не против него.
bc----, Очень важно! Мне, кажется, у меня сделали, как раз, против.
04.05.2019 в 18:12:53
Смотрю на каталоги и вижу что двухплоскостные крестовины бывают либо 67° для двух отводов 110 мм, либо 87° для отводов 50 мм и 110 мм. С одной стороны, хочется минимизировать количество соединений, с другой, интуитивно понимаю что 67° отвод от стояка лучше и правильнее чем 87°.
Интересно мнение практиков :)
04.05.2019 в 19:40:16
отрисовал как это примерно может выглядеть
04.05.2019 в 19:48:10
Dron/9K написал: Итак, посетил сегодня поле боя
Стенка между стояком и ванной из какого материала? Вижу бетон, но кажется тонким, стенка сантехкабины?
Баш майсторът
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу