vena52
vena52
Резидент

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1088

03.05.2019 в 18:11:16

Приветствую форумчан! Встал вопрос по проводке в ванной.Поставил распределительную коробку на потолке в ванне,но читаю форум и понимаю,что вроде как нельзя.Сама коробка IP 55. Ванна и раковина у других противоположных стен.Можно ли так оставить или выносить в то место,где на фото стоит коробка коридора возле входа в ванну.Если выносить,то коробку надо менять на больший размером,какую? В ванне планируется установка розетки на стиральную машину и туда же кабель от стиралки. Данная линия идет отдельно от щита напрямую.Так же свет потолочный на подвесном реечном(светодиоды) и розетка с выключателем на подсветку зеркала.На стиралку ,посудомойку и розетку с выключателем возле зеркала идет NYM 3х2,5 в гофре.На лампочки идет ВВГ нг 3х1,5 в гофре .Есть еще вентилятор канальный,установлен в туалете,но вытяжка идет в ванну и подключается на выключатель света в ванну.Как с эти проводом быть,он изначально вмонтирован в вентилятор и шел с ним.Как понимаю все скрутки лучше сварить,но если нет сварки,то как провода лучше скрепить в коробке.Прилагаю фото того ,что сейчас имею.

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7571

03.05.2019 в 18:20:53

vena52, потолок будете опускать на 15см?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

03.05.2019 в 18:36:22

vena52, вам там вообще не нужна коробка, ни внутри, ни снаружи.

0
vena52
vena52
Резидент

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1088

03.05.2019 в 20:34:45

dmitrovski написал: vena52, потолок будете опускать на 15см?

dmitrovski, Да примерно на эту величину и будет опускаться,а если быть точным то 13 см.

0
vena52
vena52
Резидент

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1088

03.05.2019 в 20:36:00

Radio написал: vena52, вам там вообще не нужна коробка, ни внутри, ни снаружи.

Radio, К сожалению снаружи убрать не смогу ,так как от застройщика была установлена.Данная коробка обеспечивает кухню,ванну и туалет.В кухне ремонт сделан уже давно.Переложить проводку там уже нет возможности.Кстати справа от двери в ванну при повороте на 90 гр,находится туалет и там коробка тоже есть снаружи,только она питается от той коробки ,которая на фото.Я пока не начал делать ремонт в ванне,то и не знал вообще где коробка и как идет проводка.Судя по прозвону ,подводка от щита идет по потолку в коробку,которая на фото.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

06.05.2019 в 18:46:04

Опасная зона заканчивается на высоте 2.25 метра. Вот видео, хоть и про розетки, но по этой теме: !#[http://www.youtube.com/watch?v=6kp1uUsoLmI] с 2:40

0
vena52
vena52
Резидент

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1088

06.05.2019 в 22:47:43

siemens написал: Опасная зона заканчивается на высоте 2.25 метра. Вот видео, хоть и про розетки, но по этой теме: !#[http://www.youtube.com/watch?v=6kp1uUsoLmI] с 2:40

siemens, Я сегодня уже читал,про это. Третья зона начинается после 2 м. 40 см. и там разрешается ставить распределительные коробки IP 55.Есть исключение,если это не сауна и не душ,ванна общего пользования в общественных местах.По моим замерам влажность воздуха возле ванны не поднимается более 75 %, думаю,что за потолочным пространством влажность будет меньше.Тем более я влажность воздуха измерял с отключенной принудительной вентиляцией,которая сейчас уже смонтирована и будет находится в районе ванны и умывальника.Если смотреть ПУЭ 7 то : 7.1.47 описывает допустимость установки тех или иных изделий в санузле, в соответствующих зонах (таблица составлена по тексту из оригинала): Зона Класс защищенности Что может использоваться 0 IРХ7 электроприборы напряжением до 12 В, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны; 1 IРХ5 только водонагреватели 2 IРХ4 (IРХ5 для общественных мест) водонагреватели и светильники класса защиты 2 3 IРХ1 (IРХ5 для общественных мест) Всё остальное *в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.

По нормам ПУЭ и ГОСТ розетки должны быть подключены через УЗО с током срабатывания не больше 30 мА, располагаться не ближе 60 см от дверей душевой кабины и находится в 3 зоне. При этом проводка может быть скрытой и открытой. Распределительные коробки размещайте на таком же удалении, а еще лучше за пределами ванной комнаты.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

06.05.2019 в 22:58:29

vena52 написал:

siemens написал: Опасная зона заканчивается на высоте 2.25 метра. Вот видео, хоть и про розетки, но по этой теме: !#[http://www.youtube.com/watch?v=6kp1uUsoLmI] с 2:40

siemens, Я сегодня уже читал,про это. Третья зона начинается после 2 м. 40 см. и там разрешается ставить распределительные коробки IP 55.Есть исключение,если это не сауна и не душ,ванна общего пользования в общественных местах.По моим замерам влажность воздуха возле ванны не поднимается более 75 %, думаю,что за потолочным пространством влажность будет меньше.Тем более я влажность воздуха измерял с отключенной принудительной вентиляцией,которая сейчас уже смонтирована и будет находится в районе ванны и умывальника.Если смотреть ПУЭ 7 то : 7.1.47 описывает допустимость установки тех или иных изделий в санузле, в соответствующих зонах (таблица составлена по тексту из оригинала): Зона Класс защищенности Что может использоваться 0 IРХ7 электроприборы напряжением до 12 В, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны; 1 IРХ5 только водонагреватели 2 IРХ4 (IРХ5 для общественных мест) водонагреватели и светильники класса защиты 2 3 IРХ1 (IРХ5 для общественных мест) Всё остальное *в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.

По нормам ПУЭ и ГОСТ розетки должны быть подключены через УЗО с током срабатывания не больше 30 мА, располагаться не ближе 60 см от дверей душевой кабины и находится в 3 зоне. При этом проводка может быть скрытой и открытой. Распределительные коробки размещайте на таком же удалении, а еще лучше за пределами ванной комнаты.

vena52, У вас вопрос по размещению коробки на потолке или другой? На вашей картинке видна вертикальная граница всех зон, это 2.25м.

0
vena52
vena52
Резидент

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1088

06.05.2019 в 23:36:44

siemens, Размер 2,25 это для потолков,а 2,40 это в горизонте. В моем случае речь идет именно о распределительной коробке и до нее расстояние от пола до потолка 2,50 м.Сам подвесной потолок будет на высоте 2,43 м. Все провода розеток будут идти от потолка до места по штробам,на самом потолке от распределительной коробки, без штроб в гофре, NYM 3х2,5 .Сама коробка на потолке,фото выше.В плане 1 розетка на стиральную машину и посудомойку,все в стене и один выход в районе зеркала ,там планируется розетка для фена и подсветка зеркала.На розетку планировалось питание взять с такого же кабеля,что и на стиралку. На подсветку зеркала отдельно с питания на подсветку плафонов в подвесном потолке.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.05.2019 в 03:56:51

vena52 написал: Третья зона начинается после 2 м. 40 см.

Совсем с глазками плохо ?Ваша ,так называемая зона 3 начинается 0,6 м от края ванны или душевой :yu:

0
vena52
vena52
Резидент

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1088

07.05.2019 в 11:14:54

ebf написал:

vena52 написал: Третья зона начинается после 2 м. 40 см.

Совсем с глазками плохо ?Ваша ,так называемая зона 3 начинается 0,6 м от края ванны или душевой :yu:

ebf, Имелось ввиду,что в моем случае 2,40 попадает в 3 зону.Выше я привел выдержку из ПЭУ. На личности не переходим.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу