Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
Местный

Регистрация: 22.02.2019

Краснодар

Сообщений: 258

07.05.2019 в 17:16:23

palych70 написал: С одной стороны электромеханическое УЗО на вводе в квартиру предпочтительно. поскольку оно продолжает функционировать при любом напряжении и даже отгорании нуля. С другой стороны у меня стоит реле напряжения, поэтому если напряжение выйдет за пределы нормального (в т.ч. при отгорании нуля), цепь будет разорвана.

Есть мнение, что механические просто-напросто надежнее и долговечнее. И греются/жрут меньше. Ну короче типа лучше. Но это не точно.

0
palych70
palych70
Местный

Регистрация: 22.02.2018

Москва

Сообщений: 203

07.05.2019 в 17:17:13

Коровья Лепешка написал: ЗЫ: ошибся, у вас на линиях уже стоит А, я имел ввиду поменять на нормальные, механические типа А, например ABB серии S200 или вроде того.

У меня лучей около 15 шт - ABB финансово не потяну.

Коровья Лепешка написал: ЗЗЫ: саму идею каскадирования УЗО не понимаю. Кто в теме, разъясните, пожалуйста. Особенно, двукратного каскадирования, как здесь.

Дифы электронные, зато А-типа. Вводное УЗО АС-типа, зато электромеханическое. Вот только про селективные я не знал, когда щиток в квартире собирал. А в коридоре щиток от застройщика.

0
palych70
palych70
Местный

Регистрация: 22.02.2018

Москва

Сообщений: 203

07.05.2019 в 17:21:58

Коровья Лепешка написал: УЗО ABB F202 A-63/0,03 2-х полюсное тип A 63A 30mA 2 модуля

Жалко шести тысяч.

0
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
Местный

Регистрация: 22.02.2019

Краснодар

Сообщений: 258

07.05.2019 в 17:24:40

palych70 написал: У меня лучей около 15 шт - ABB финансово не потяну.

Ну и не надо их все на дифавтоматы заводить. В свое время я (ага, неканонично, знаю, при попытке выразить свое мнение тут же забанили, потому что идет в разрез с принципом "я рукожоплю 30 лет, еще никто не жаловался") сделал так: все стационарные/важные/неотключаемые линии на дифавтоматы (вышло 6 штук), все остальное менее важное без рабору тупо скопом на одно УЗО. И пофиг что кто об этом думает, я уверен, что это гораздо более грамотное решение, чем "фонтаны" из УЗО конструировать.

Вот счет, не знаю, дорого это или нет. По мне уж лучше слегка переплатить, но сделать нормально, а не кроить копейки.

0
palych70
palych70
Местный

Регистрация: 22.02.2018

Москва

Сообщений: 203

07.05.2019 в 18:15:25

Коровья Лепешка написал: Ну и не надо их все на дифавтоматы заводить

Так они уже заведены.

Коровья Лепешка написал: Вот счет

ABB F202 дешевле 5,5 тысяч не смог найти.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

07.05.2019 в 18:28:35

palych70 написал:

Коровья Лепешка написал: Ну и не надо их все на дифавтоматы заводить

Так они уже заведены.

Коровья Лепешка написал: Вот счет

ABB F202 дешевле 5,5 тысяч не смог найти.

palych70, Чем АстроУзо за 3,5 рубляне понравились ?

0
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
Местный

Регистрация: 22.02.2019

Краснодар

Сообщений: 258

07.05.2019 в 18:36:40

palych70 написал: Так они уже заведены

Ну и что? вы же переделывать собрались. Не?

palych70 написал: ABB F202 дешевле 5,5 тысяч не смог найти.

Вам же их не мешок надо.

0
palych70
palych70
Местный

Регистрация: 22.02.2018

Москва

Сообщений: 203

07.05.2019 в 19:10:15

dokar написал: Чем АстроУзо за 3,5 рубляне понравились ?

Не нашёл, где бы были хотя бы в прайсе селективное (S) А-типа (везде АС). На официальном сайте под 6 тысяч.

Коровья Лепешка написал: Ну и что? вы же переделывать собрались. Не?

Это на капитальный ремонт щитка тянет, а я скорее косметический запланировал.

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

07.05.2019 в 19:11:15

palych70, этого нет в наших Правилах, это европейские заморочки, просто для информации - АС-тип не может стоять выше А-типа, даже если этот АС-тип селективного исполнения.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

07.05.2019 в 19:42:19

Abrikos написал: palych70, этого нет в наших Правилах, это европейские заморочки, просто для информации - АС-тип не может стоять выше А-типа, даже если этот АС-тип селективного исполнения.

Abrikos,
С чем это связано ?

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

07.05.2019 в 20:02:57

dokar, там было без подробных разъяснений, просто коротко на английском человек из Doepke высказался на эту тему на Voltimum.uk. Я сейчас вряд ли смогу быстро найти этот текст, он там где-то среди пояснений по их новым 18 edition правилам.


Нашёл... не Doepke, Eaton разъясняет. https://www.voltimum.co.uk/articles/could-rcd-type-s-be-used-upstream-rcd

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.