13.05.2019 в 14:25:44

palych70 написал: Если ориентироваться на Астро-УЗО

AlexeyL написал: АстроУЗО делает экзотический номинал 30ма S

Дык. За экзотику всегда приходится платить. Но нужна ли Вам эта экзотика?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

13.05.2019 в 14:27:00

СтранникXXI, Да пофиг . Пусть ТС сначала срам поймет о чем пишет , о двух , или четырех полюсах. Что просит , то и даем . :cool: А просил 4р 63А 0.1 А S электромеханику . Итить , ведь соответствует . :yu:

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.05.2019 в 14:36:25

dokar написал: А просил 4р 63А 0.1 А S электромеханику

Интересно, нафига ему 4П при однофазном вводе?

0
Аватар пользователя
palych70

Местный

Регистрация: 22.02.2018

Москва

Сообщений: 203

13.05.2019 в 14:39:43

dokar написал: А просил 4р 63А 0.1 А

Пересмотрел свои сообщение - нигде не было упоминаний четырёх полюсов. А в первом сообщения явно указал, что у меня все двухполюсное.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.05.2019 в 14:50:51

СтранникXXI написал: Только не ссылайтесь на буржуйские картинки

А чем вам картинки то не угодили,я вот как то не видел наших картинок от ведущих производителей :) ах да я забыл у нас же своё ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО и буржуйское оборудование работает по нашим правилам

СтранникXXI написал: а именно растолкуйте. Аргументированно.

Я не "великий " ,верят только им :) Ну лично я верю зарубежным производителям и их каталогам ,где находятся

СтранникXXI написал: буржуйские картинки

например АВВ :)

0
Аватар пользователя
palych70

Местный

Регистрация: 22.02.2018

Москва

Сообщений: 203

13.05.2019 в 15:04:24

Нашёл EFI-2 63/0,1-A (S) Арт. 2063734 за 3 934 руб. Вроде механика.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.05.2019 в 15:32:17

ebf написал:

СтранникXXI написал: Только не ссылайтесь на буржуйские картинки

А чем вам картинки то не угодили,я вот как то не видел наших картинок от ведущих производителей :) ах да я забыл у нас же своё ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО и буржуйское оборудование работает по нашим правилам

СтранникXXI написал: а именно растолкуйте. Аргументированно.

Я не "великий " ,верят только им :) Ну лично я верю зарубежным производителям и их каталогам ,где находятся

СтранникXXI написал: буржуйские картинки

например АВВ :)

ebf, ещё раз: Вы можете ТЕХНИЧЕСКИ АРГУМЕНТИРОВАННО обосновать НЕОБХОДИМОСТЬ "общего" УЗО в ситуации, когда ВСЕ линии под УДТ? И чем грозит отсутствие такового УЗО? Скажите КОНКРЕТНО, ДА или НЕТ? Если ДА - готов с интересом "выслушать".

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.05.2019 в 15:38:03

СтранникXXI написал: Если ДА - готов с интересом "выслушать"

Каждый может открыть каталог АВВ и читать ,пересказывать я его не буду,хотите читайте,не хотите не читайте.У меня нет желания,кому то ,чо то доказывать,источник я дал ,без обид :o

0
Аватар пользователя
palych70

Местный

Регистрация: 22.02.2018

Москва

Сообщений: 203

14.05.2019 в 11:37:38

ebf, как считаете, если все линии защищены электронными дифавтоматами А-типа, а ввод защищён реле напряжения, в части селективной защиты на вводе:

  1. Стоит ли переплатить и взять электромеханическое УЗО А-типа.
  2. Если нет, то что взять: 2.1 Электромеханическое УЗО АС-типа ВД1-63S 2Р 40А 100мА 2.2 Электронный дифавтомат А-типа АВДТ 63S C40 100мА
0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.05.2019 в 12:02:36

palych70, У меня на доме стоял Хагер 300мА АС ,сейчас я его меняю на АВВ А-S 300мА ,в вашем случаи ,исходите из

palych70 написал: 2.1 Электромеханическое УЗО АС-типа ВД1-63S 2Р 40А 100мА

вполне достаточно,только не 40 а 63А,это же ИЭК

0
Аватар пользователя
Коровья Лепешка

Местный

Регистрация: 22.02.2019

Краснодар

Сообщений: 258

14.05.2019 в 16:42:17

А я давно спросил, зачем тулить селективное групповое узо? Ответа не было. Ну раз надо значит надо : ) Будет мощное годное УЗО типа А, которое когда надо, тогда и не сработает, согласно закону подлости. А нормальную автоматику хозяин-барин тоже не хочет. И как есть оставлять тоже не хочет.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

14.05.2019 в 17:18:21

Коровья Лепешка, Не надоело шлёпать ?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

14.05.2019 в 17:34:45

Коровья Лепешка написал: А я давно спросил, зачем тулить селективное групповое узо? Ответа не было. Ну раз надо значит надо : ) Будет мощное годное УЗО типа А, которое когда надо, тогда и не сработает, согласно закону подлости. А нормальную автоматику хозяин-барин тоже не хочет. И как есть оставлять тоже не хочет.

Коровья Лепешка, чем Вам не нравится ИЭКовская УЗОшка и почему она должна не сработать? И какую автоматику Вы считаете нормальной?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

14.05.2019 в 17:36:26

ebf написал:

СтранникXXI написал: Если ДА - готов с интересом "выслушать"

Каждый может открыть каталог АВВ и читать ,пересказывать я его не буду,хотите читайте,не хотите не читайте.У меня нет желания,кому то ,чо то доказывать,источник я дал ,без обид :o

ebf, какой именно каталог АВВ Вы имеете ввиду?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

14.05.2019 в 17:50:46

Коровья Лепешка написал: А я давно спросил, зачем тулить селективное групповое узо?

Ну вот Вам один из ответов. Не единственный.

Если в многоквартирном доме реализовано правильное заземление с пятипроводным стояком, то групповое УЗО должно принудительно ставиться на вводе в каждую квартиру. Ибо только этот элемент защищает общедомовую систему заземления TN-(C)-S от превращения в кривую реализацию TN-C после соединения или обмена местами PE и N внутри квартиры руками лжеэлектриков или хозяина. Веские причины для таких действий шаловливых ручек известны, и на форуме упомянуты много раз: "Так надёжнее!", "они одинаковые", "а вдруг счётчик обманем!".

При не очень правильном заземлении с делением PEN в старом этажном щите этой проблемы нет, поскольку PE и N на вводе в квартиру действительно можно не различать, а их соединение является внутренней проблемой квартиры и не разрушает систему дома.

Если хозяин квартиры ставит такую защиту самостоятельно, без принуждения - то он делает доброе дело.

0