13.05.2019 в 14:27:00
СтранникXXI, Да пофиг . Пусть ТС сначала срам поймет о чем пишет , о двух , или четырех полюсах. Что просит , то и даем . :cool: А просил 4р 63А 0.1 А S электромеханику . Итить , ведь соответствует . :yu:
13.05.2019 в 14:36:25
dokar написал: А просил 4р 63А 0.1 А S электромеханику
Интересно, нафига ему 4П при однофазном вводе?
13.05.2019 в 14:39:43
dokar написал: А просил 4р 63А 0.1 А
Пересмотрел свои сообщение - нигде не было упоминаний четырёх полюсов. А в первом сообщения явно указал, что у меня все двухполюсное.
13.05.2019 в 14:50:51
СтранникXXI написал: Только не ссылайтесь на буржуйские картинки
А чем вам картинки то не угодили,я вот как то не видел наших картинок от ведущих производителей :) ах да я забыл у нас же своё ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО и буржуйское оборудование работает по нашим правилам
СтранникXXI написал: а именно растолкуйте. Аргументированно.
Я не "великий " ,верят только им :) Ну лично я верю зарубежным производителям и их каталогам ,где находятся
СтранникXXI написал: буржуйские картинки
например АВВ :)
13.05.2019 в 15:04:24
Нашёл EFI-2 63/0,1-A (S) Арт. 2063734 за 3 934 руб. Вроде механика.
13.05.2019 в 15:32:17
ebf написал:
СтранникXXI написал: Только не ссылайтесь на буржуйские картинки
А чем вам картинки то не угодили,я вот как то не видел наших картинок от ведущих производителей :) ах да я забыл у нас же своё ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО и буржуйское оборудование работает по нашим правилам
СтранникXXI написал: а именно растолкуйте. Аргументированно.
Я не "великий " ,верят только им :) Ну лично я верю зарубежным производителям и их каталогам ,где находятся
СтранникXXI написал: буржуйские картинки
например АВВ :)
ebf, ещё раз: Вы можете ТЕХНИЧЕСКИ АРГУМЕНТИРОВАННО обосновать НЕОБХОДИМОСТЬ "общего" УЗО в ситуации, когда ВСЕ линии под УДТ? И чем грозит отсутствие такового УЗО? Скажите КОНКРЕТНО, ДА или НЕТ? Если ДА - готов с интересом "выслушать".
13.05.2019 в 15:38:03
СтранникXXI написал: Если ДА - готов с интересом "выслушать"
Каждый может открыть каталог АВВ и читать ,пересказывать я его не буду,хотите читайте,не хотите не читайте.У меня нет желания,кому то ,чо то доказывать,источник я дал ,без обид :o
14.05.2019 в 11:37:38
ebf, как считаете, если все линии защищены электронными дифавтоматами А-типа, а ввод защищён реле напряжения, в части селективной защиты на вводе:
14.05.2019 в 12:02:36
palych70, У меня на доме стоял Хагер 300мА АС ,сейчас я его меняю на АВВ А-S 300мА ,в вашем случаи ,исходите из
palych70 написал: 2.1 Электромеханическое УЗО АС-типа ВД1-63S 2Р 40А 100мА
вполне достаточно,только не 40 а 63А,это же ИЭК
14.05.2019 в 16:42:17
А я давно спросил, зачем тулить селективное групповое узо? Ответа не было. Ну раз надо значит надо : ) Будет мощное годное УЗО типа А, которое когда надо, тогда и не сработает, согласно закону подлости. А нормальную автоматику хозяин-барин тоже не хочет. И как есть оставлять тоже не хочет.
14.05.2019 в 17:18:21
Коровья Лепешка, Не надоело шлёпать ?
14.05.2019 в 17:34:45
Коровья Лепешка написал: А я давно спросил, зачем тулить селективное групповое узо? Ответа не было. Ну раз надо значит надо : ) Будет мощное годное УЗО типа А, которое когда надо, тогда и не сработает, согласно закону подлости. А нормальную автоматику хозяин-барин тоже не хочет. И как есть оставлять тоже не хочет.
Коровья Лепешка, чем Вам не нравится ИЭКовская УЗОшка и почему она должна не сработать? И какую автоматику Вы считаете нормальной?
14.05.2019 в 17:36:26
ebf написал:
СтранникXXI написал: Если ДА - готов с интересом "выслушать"
Каждый может открыть каталог АВВ и читать ,пересказывать я его не буду,хотите читайте,не хотите не читайте.У меня нет желания,кому то ,чо то доказывать,источник я дал ,без обид :o
ebf, какой именно каталог АВВ Вы имеете ввиду?
14.05.2019 в 17:50:46
Коровья Лепешка написал: А я давно спросил, зачем тулить селективное групповое узо?
Ну вот Вам один из ответов. Не единственный.
Если в многоквартирном доме реализовано правильное заземление с пятипроводным стояком, то групповое УЗО должно принудительно ставиться на вводе в каждую квартиру. Ибо только этот элемент защищает общедомовую систему заземления TN-(C)-S от превращения в кривую реализацию TN-C после соединения или обмена местами PE и N внутри квартиры руками лжеэлектриков или хозяина. Веские причины для таких действий шаловливых ручек известны, и на форуме упомянуты много раз: "Так надёжнее!", "они одинаковые", "а вдруг счётчик обманем!".
При не очень правильном заземлении с делением PEN в старом этажном щите этой проблемы нет, поскольку PE и N на вводе в квартиру действительно можно не различать, а их соединение является внутренней проблемой квартиры и не разрушает систему дома.
Если хозяин квартиры ставит такую защиту самостоятельно, без принуждения - то он делает доброе дело.