14.05.2019 в 18:04:08
Коровья Лепешка написал: Вопрос: зачем защищать кусок кабеля без ответвлений и какой-либо коммутации тогда, когда он проложен по негорючим конструкциям?
Ответ: помимо "защиты кабеля", есть и другие задачи электробезопасности. В данном случае - "защита от косвенного прикосновения" и ещё ряд нюансов.
14.05.2019 в 18:10:57
AlexeyL написал: В данном случае - "защита от косвенного прикосновения"
Внутри щитка? Или внутри гофры в [за/при]потолочном пространстве? Тогда можно УЗО сразу на подстанции ставить. Чтобы стояки заодно защищало.
И ксати селективное УЗО суставкой 100 ма не очень-то защитит. И вообще УЗО от этого не защишает, никакое : )
AlexeyL написал: и ещё ряд нюансов.
Например? Если опустить пожароопасность (по условию задачи ее нет).
14.05.2019 в 18:52:30
14.05.2019 в 19:06:33
Коровья Лепешка написал: AlexeyL написал: В данном случае - "защита от косвенного прикосновения"
И ксати селективное УЗО суставкой 100 ма не очень-то защитит. И вообще УЗО от этого не защишает, никакое : )
И, кстати, именно защита от косвенного прикосновения является основной и практически единственной функцией УЗО с номиналом 100 и более миллиампер. Ну, вы поняли...
14.05.2019 в 19:09:21
AlexeyL написал: с номиналом 100 и более миллиампер. Ну, вы поняли...
и мение тоже, только болие широкий спектр защиты...
14.05.2019 в 19:12:15
AlexeyL написал: Если в многоквартирном доме реализовано правильное заземление с пятипроводным стояком, то групповое УЗО должно принудительно ставиться на вводе в каждую квартиру. Ибо только этот элемент защищает общедомовую систему заземления TN-(C)-S от превращения в кривую реализацию TN-C после соединения или обмена местами PE и N внутри квартиры руками лжеэлектриков или хозяина.
14.05.2019 в 19:33:42
Димон114 написал: не только читали , но и представление имеем как оно работает и где поможет а где нет .
Я рад за вас :) Вот и расскажите людям,где поможет и как работает,а то у меня спрашивают,а оказывается есть человек,который знает ответы ,без подколов
14.05.2019 в 19:42:58
ebf, эта противопожарный узо, когда в квартире бушует пожар, оно активизируется.
14.05.2019 в 20:04:50
ebf написал: где поможет
В цепях не защищенных УДТ , например- в цепях освещения , в цепях стационарных приборов итд - где не обязательна установка УЗО . Вобщем там где не установлены УДТ с током срабатывания 10-30 ма , в цепях где УДТ 10-30 ма уже имеются УДТ на 100-300 ма бесполезны , так как защитные функции узо 10-30 ма в себя включают весь спектр защитных функций узо 100-300 ма. Если говорить об отказе узо 10-30 ма , то тогда обьективно лучшим решением будет установка последовательно 30маS-10ма УЗО (Вводных узо может быть несколько паралельно подключенных) - но такая схема не имеет необходимости из за надежности узо .