Raventold
Raventold
Новичок

Регистрация: 01.10.2018

Краснодар

Сообщений: 53

29.07.2019 в 00:37:29

Вопрос, появилась необходимость добавить несколько розеток недалеко от щитка, в нише для слаботочки. Планирую запитать от автомата для розетки коридора, проводка до распайки на потолке уже заложена, обратно к щитку вести кабель для розетки достаточно далеко. Допустимо ли к автомату розеток коридора добавить ещё один кабель 2.5 кв в зажим, этот кабель от автомата будет заходить на слаботочку рядом со щитком.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

29.07.2019 в 00:46:44

Raventold написал: Вопрос, появилась необходимость добавить несколько розеток недалеко от щитка, в нише для слаботочки. Планирую запитать от автомата для розетки коридора, проводка до распайки на потолке уже заложена, обратно к щитку вести кабель для розетки достаточно далеко. Допустимо ли к автомату розеток коридора добавить ещё один кабель 2.5 кв в зажим, этот кабель от автомата будет заходить на слаботочку рядом со щитком.

Raventold, Да... Raventold,

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

29.07.2019 в 00:48:16

Raventold написал: Допустимо ли к автомату розеток коридора добавить ещё один кабель 2.5 кв в зажим

Raventold, допустимо.

Остальное не очень понял, если честно. То недалеко от щитка, то далеко... ))

0
Raventold
Raventold
Новичок

Регистрация: 01.10.2018

Краснодар

Сообщений: 53

29.07.2019 в 00:52:24

Radio написал:

Raventold написал: Допустимо ли к автомату розеток коридора добавить ещё один кабель 2.5 кв в зажим

Raventold, допустимо.

Остальное не очень понял, если честно. То недалеко от щитка, то далеко... ))

Radio, Распаечная коробка для розеток коридора в середине коридора на углу на потолке, там всего одна розетка в группе. От неё к щитку обратно соответственно пол коридора тянуть кабель, если соединять дополнительные розетки у щитка через неё.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

29.07.2019 в 00:55:14

Raventold, а, ну да, конечно в автомат. По-другому и смысла никакого.

0
Raventold
Raventold
Новичок

Регистрация: 01.10.2018

Краснодар

Сообщений: 53

29.07.2019 в 00:56:54

Radio, просто две жилы 2.5 зажимаются вместе в автомате без всяких скруток и тд.?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

29.07.2019 в 00:59:13

Raventold, да.

0
Raventold
Raventold
Новичок

Регистрация: 01.10.2018

Краснодар

Сообщений: 53

29.07.2019 в 01:06:03

Radio, Спасибо!

Тогда ещё один вопрос, в автоматах Resi9 с нижней части есть зажимы для гребенки fork, в описании написано, что возможен подвод напряжения сверху/снизу. Получается возможно подводить напряжение от УЗО в нижний зажим для кабеля на автомате и потом в зажим для гребенки, который рядом - вставить её для группы из 4 автоматов рядом? В УЗО той же серии, так же есть такие разъемы под гребенку снизу, но в каталоге/на сайте шнайдера было написано, что не рекомендуется подводить питание к УЗО некоторых серий снизу, правда в списке серий был Acti9 и другая но не Resi9, можно ли считать наличие разъёма под гребенку снизу как возможность повода напряжения к нижней части УЗО?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

29.07.2019 в 01:15:46

Raventold, в узо и нет необходимости подводить питание снизу. Вы можете завести питание в узо сверху, а потом одной шиной форк раздать его снизу по автоматам. Т.е. с нижнего выхода узо на нижний вход рядом стоящей группы автоматов. Получается весьма аккуратный монтаж с минимумом перемычек из провода.

0
Raventold
Raventold
Новичок

Регистрация: 01.10.2018

Краснодар

Сообщений: 53

29.07.2019 в 01:20:29

Я планировал разместить их в обратном порядке:

В нижнем ряду счетчик и реле напряжения В среднем 3 УЗО В верхнем 12 автоматов (по 4 на УЗО) Проводка по квартире уходит от щитка по потолку

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

29.07.2019 в 01:21:44

Raventold написал: не рекомендуется подводить питание к УЗО некоторых серий снизу, правда в списке серий был Acti9 и другая но не Resi9

Вот тут написано

Рези9 это в целом тот же домовой, за исключением прорезей под форк. Питание снизу нельзя только на дифавтомат АД63К, следовательно, на узо - можно.

В принципе в списке только электронные устройства, так что вполне предсказуемо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу