29.07.2019 в 00:37:29
Вопрос, появилась необходимость добавить несколько розеток недалеко от щитка, в нише для слаботочки. Планирую запитать от автомата для розетки коридора, проводка до распайки на потолке уже заложена, обратно к щитку вести кабель для розетки достаточно далеко. Допустимо ли к автомату розеток коридора добавить ещё один кабель 2.5 кв в зажим, этот кабель от автомата будет заходить на слаботочку рядом со щитком.
29.07.2019 в 00:46:44
Raventold написал: Вопрос, появилась необходимость добавить несколько розеток недалеко от щитка, в нише для слаботочки. Планирую запитать от автомата для розетки коридора, проводка до распайки на потолке уже заложена, обратно к щитку вести кабель для розетки достаточно далеко. Допустимо ли к автомату розеток коридора добавить ещё один кабель 2.5 кв в зажим, этот кабель от автомата будет заходить на слаботочку рядом со щитком.
Raventold, Да... Raventold,
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.07.2019 в 00:48:16
Raventold написал: Допустимо ли к автомату розеток коридора добавить ещё один кабель 2.5 кв в зажим
Raventold, допустимо.
Остальное не очень понял, если честно. То недалеко от щитка, то далеко... ))
29.07.2019 в 00:52:24
Radio написал:
Raventold написал: Допустимо ли к автомату розеток коридора добавить ещё один кабель 2.5 кв в зажим
Raventold, допустимо.
Остальное не очень понял, если честно. То недалеко от щитка, то далеко... ))
Radio, Распаечная коробка для розеток коридора в середине коридора на углу на потолке, там всего одна розетка в группе. От неё к щитку обратно соответственно пол коридора тянуть кабель, если соединять дополнительные розетки у щитка через неё.
29.07.2019 в 00:55:14
Raventold, а, ну да, конечно в автомат. По-другому и смысла никакого.
29.07.2019 в 00:56:54
Radio, просто две жилы 2.5 зажимаются вместе в автомате без всяких скруток и тд.?
29.07.2019 в 00:59:13
Raventold, да.
29.07.2019 в 01:06:03
Radio, Спасибо!
Тогда ещё один вопрос, в автоматах Resi9 с нижней части есть зажимы для гребенки fork, в описании написано, что возможен подвод напряжения сверху/снизу. Получается возможно подводить напряжение от УЗО в нижний зажим для кабеля на автомате и потом в зажим для гребенки, который рядом - вставить её для группы из 4 автоматов рядом? В УЗО той же серии, так же есть такие разъемы под гребенку снизу, но в каталоге/на сайте шнайдера было написано, что не рекомендуется подводить питание к УЗО некоторых серий снизу, правда в списке серий был Acti9 и другая но не Resi9, можно ли считать наличие разъёма под гребенку снизу как возможность повода напряжения к нижней части УЗО?
29.07.2019 в 01:15:46
Raventold, в узо и нет необходимости подводить питание снизу. Вы можете завести питание в узо сверху, а потом одной шиной форк раздать его снизу по автоматам. Т.е. с нижнего выхода узо на нижний вход рядом стоящей группы автоматов. Получается весьма аккуратный монтаж с минимумом перемычек из провода.
29.07.2019 в 01:20:29
Я планировал разместить их в обратном порядке:
В нижнем ряду счетчик и реле напряжения В среднем 3 УЗО В верхнем 12 автоматов (по 4 на УЗО) Проводка по квартире уходит от щитка по потолку
29.07.2019 в 01:21:44
Raventold написал: не рекомендуется подводить питание к УЗО некоторых серий снизу, правда в списке серий был Acti9 и другая но не Resi9
Вот
Рези9 это в целом тот же домовой, за исключением прорезей под форк. Питание снизу нельзя только на дифавтомат АД63К, следовательно, на узо - можно.
В принципе в списке только электронные устройства, так что вполне предсказуемо.