Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.09.2019 в 10:42:46

Raventold написал: Вопрос почему не сработало УЗО и должно ли было сработать в данной ситуации, только сейчас задумался об этом. Автомат под УЗО.

осталось озвучить данные вашего УЗО

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

21.09.2019 в 10:59:30

ZooZoo написал:

Raventold написал: Вопрос почему не сработало УЗО и должно ли было сработать в данной ситуации, только сейчас задумался об этом. Автомат под УЗО.

осталось озвучить данные вашего УЗО

ZooZoo, Осталось вычислить мощьность утечки при таком расстоянии между точками , приведшую ожогам и не вызвавшую сработки УЗО на 30мА. Это при условии что пальцем перемкнули L и PE.

0
Аватар пользователя
Raventold

Местный

Регистрация: 01.10.2018

Краснодар

Сообщений: 53

21.09.2019 в 13:09:54

ZooZoo написал:

Raventold написал: Вопрос почему не сработало УЗО и должно ли было сработать в данной ситуации, только сейчас задумался об этом. Автомат под УЗО.

осталось озвучить данные вашего УЗО

ZooZoo, УЗО 40A 30мА

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

21.09.2019 в 13:33:32

Raventold, Всё-таки скорее всего ожог по первому варианту. В качестве нагрузки был ваш палец , а не качестве имитатора тока утечки.

0
Аватар пользователя
Raventold

Местный

Регистрация: 01.10.2018

Краснодар

Сообщений: 53

21.09.2019 в 14:24:21

dokar написал: Raventold, Всё-таки скорее всего ожог по первому варианту. В качестве нагрузки был ваш палец , а не качестве имитатора тока утечки.

dokar, там не палец, стоял в обуви на деревянной табуретке

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111338

21.09.2019 в 14:41:59

Raventold, фаза и ноль. Случилось так, что по этим проводникам пошел ток через Вашу кожу. Но...все же проверьте правильность подключения проводника PE для этой линии

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.09.2019 в 20:05:09

Raventold написал:

dokar написал: Raventold, Всё-таки скорее всего ожог по первому варианту. В качестве нагрузки был ваш палец , а не качестве имитатора тока утечки.

dokar, там не палец, стоял в обуви на деревянной табуретке

Raventold,
похоже, гадюка ̶ж̶е̶н̶а̶ вас укусила, а вы все фаза, фаза, УЗО, УЗО... :D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

21.09.2019 в 22:19:26

Raventold написал:

dokar написал: Raventold, Всё-таки скорее всего ожог по первому варианту. В качестве нагрузки был ваш палец , а не качестве имитатора тока утечки.

dokar, там не палец, стоял в обуви на деревянной табуретке

Raventold, Оть , вот поэтому любой конец , свисающий не понятно откуда должен быть тщательно заизолирован. ZooZoo,- Молчите ! )))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111338

21.09.2019 в 22:53:03

dokar написал: любой конец , свисающий не понятно откуда должен быть тщательно заизолирован.

я так как-то задней частью головы коснулся - неприятно :mad:

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.09.2019 в 23:02:50

dokar написал: Молчите

сами можете из "мурзилки" процитировать..., не претендую :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111338

21.09.2019 в 23:05:33

dokar написал: свисающий не понятно откуда

лишнее дополнение... просто любой

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

22.09.2019 в 11:15:12

BV написал:

dokar написал: любой конец , свисающий не понятно откуда должен быть тщательно заизолирован.

я так как-то задней частью головы коснулся - неприятно :mad:

BV, у меня несколько лет на винтовой лестнице на чердак торчал пучок оголённых проводов из распредкоробки (руки не доходили доделать всё это). и как-то помню поднимаю что-то габаритное (кажись, искусственную ёлку 2.5м, сложенную назад в корбку) и не просто касаюсь, а напарываюсь плечом на зачищенные провода от кабеля ВВГ 3х2,5, которые прокалывают кожу и там начинают коротить.... вот это помню хорошо тряхануло :)

При этом, ни УЗО ни АВ естественным образом не сработали :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу