21.09.2019 в 10:42:46
Raventold написал: Вопрос почему не сработало УЗО и должно ли было сработать в данной ситуации, только сейчас задумался об этом. Автомат под УЗО.
осталось озвучить данные вашего УЗО
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.09.2019 в 10:59:30
ZooZoo написал:
Raventold написал: Вопрос почему не сработало УЗО и должно ли было сработать в данной ситуации, только сейчас задумался об этом. Автомат под УЗО.
осталось озвучить данные вашего УЗО
ZooZoo, Осталось вычислить мощьность утечки при таком расстоянии между точками , приведшую ожогам и не вызвавшую сработки УЗО на 30мА. Это при условии что пальцем перемкнули L и PE.
21.09.2019 в 13:33:32
Raventold, Всё-таки скорее всего ожог по первому варианту. В качестве нагрузки был ваш палец , а не качестве имитатора тока утечки.
21.09.2019 в 14:24:21
dokar написал: Raventold, Всё-таки скорее всего ожог по первому варианту. В качестве нагрузки был ваш палец , а не качестве имитатора тока утечки.
dokar, там не палец, стоял в обуви на деревянной табуретке
21.09.2019 в 14:41:59
Raventold, фаза и ноль. Случилось так, что по этим проводникам пошел ток через Вашу кожу. Но...все же проверьте правильность подключения проводника PE для этой линии
21.09.2019 в 20:05:09
Raventold написал:
dokar написал: Raventold, Всё-таки скорее всего ожог по первому варианту. В качестве нагрузки был ваш палец , а не качестве имитатора тока утечки.
dokar, там не палец, стоял в обуви на деревянной табуретке
Raventold,
похоже, гадюка ̶ж̶е̶н̶а̶ вас укусила, а вы все фаза, фаза, УЗО, УЗО... :D
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.09.2019 в 22:19:26
Raventold написал:
dokar написал: Raventold, Всё-таки скорее всего ожог по первому варианту. В качестве нагрузки был ваш палец , а не качестве имитатора тока утечки.
dokar, там не палец, стоял в обуви на деревянной табуретке
Raventold, Оть , вот поэтому любой конец , свисающий не понятно откуда должен быть тщательно заизолирован. ZooZoo,- Молчите ! )))
21.09.2019 в 22:53:03
dokar написал: любой конец , свисающий не понятно откуда должен быть тщательно заизолирован.
я так как-то задней частью головы коснулся - неприятно :mad:
21.09.2019 в 23:02:50
dokar написал: Молчите
сами можете из "мурзилки" процитировать..., не претендую :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.09.2019 в 23:05:33
dokar написал: свисающий не понятно откуда
лишнее дополнение... просто любой
22.09.2019 в 11:15:12
BV написал:
dokar написал: любой конец , свисающий не понятно откуда должен быть тщательно заизолирован.
я так как-то задней частью головы коснулся - неприятно :mad:
BV, у меня несколько лет на винтовой лестнице на чердак торчал пучок оголённых проводов из распредкоробки (руки не доходили доделать всё это). и как-то помню поднимаю что-то габаритное (кажись, искусственную ёлку 2.5м, сложенную назад в корбку) и не просто касаюсь, а напарываюсь плечом на зачищенные провода от кабеля ВВГ 3х2,5, которые прокалывают кожу и там начинают коротить.... вот это помню хорошо тряхануло :)
При этом, ни УЗО ни АВ естественным образом не сработали :)