13.05.2019 в 22:56:26
Добрый вечер! Прошу покритиковать схему для трехэтажного дома 250 кв. м. Особенно интересны критические замечания. На столбе рядом с домом висит автомат С25 и счетчик. По бумагам на дом выделено 15 кВт на 3 фазы. Непосредственно в сам дом заходит кабель 4х16 кв. мм. Заземление сделано по типу ТТ. Часть элементов для щита уже были куплены в том году, потому что надо было срочно подключить газовый котел. Всего планируется 3 щита. Основой щит на 54 места (уже установлен) находится на втором этаже. В нем сейчас установлены вводный АВ С25 и 3 шт. УЗМ-51МД. Второй щит на 24 места (уже установлен) находится в котельной на 1 этаже. Там установлены ДА С16 для газового котла и трех насосов и ДА С25 для будущей стиралки. Между первым и вторым щитом протянут кабель ВВг 3х6 мм. Третий самый маленький щиток планируется вне дома в хозблоке. В связи со всем этим есть несколько вопросов по сборке: 1) Стоит ли устанавливать противопожарное УЗО? Если стоит, то в какое место его нужно ставить: вместо вводного АВ в доме, между вводным АВ и УЗМ или до вводного АВ? Ток утечки я так понимаю лучше взять 300мА, так как дом большой и много потребителей.
Буду рад критике. Заранее спасибо за советы.
Вот схема в хорошем разрешении
14.05.2019 в 10:35:14
Dimin, Противопожарное УЗО в доме не нужно. В доме нужны человекозащищающие УЗО.
14.05.2019 в 17:55:21
Dimin написал: ДА С25 для будущей стиралки
Заменить на 16А.
Dimin написал: Между первым и вторым щитом протянут кабель ВВг 3х6 мм
Плохо. Надо было тянуть 3 фазы.
Dimin написал: Вот схема в хорошем разрешении
Более-менее нормально, но есть замечания. На "красную фазу" слишком много всего нацепляли. Численность УЗО можно и несколько подсократить, грамотней раскидав потребителей.
Грубый, но справедливый
14.05.2019 в 22:56:42
Vadim 161, По поводу ДА на 16А я понимаю, что его надо. Просто С25 уже есть в наличии. Он был посоветован местным электриком в прошлом году. Я тогда еще не особо разбирался в этом всем. Просто хотелось бы его все таки использовать куда то... По поводу красной фазы еще подумаю как можно раскидать получше. Я просто исходил из того, что на каждое УЗО не больше 5 автоматов. Можно конечно и 10 сделать, но если будет выбивать , то большая часть дома будет обесточиваться.
15.05.2019 в 02:09:40
Dimin, Линии розеток сократить минимум в 2 раза...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.05.2019 в 06:15:49
MaSeVi,а какая разница сколько розеток? Главное же мощность потребителей.
15.05.2019 в 07:50:34
Dimin написал: MaSeVi,а какая разница сколько розеток? Главное же мощность потребителей.
Dimin, Тогда собирайте...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.05.2019 в 16:40:20
Тут все уже высказались?) Я тогда вечером с автором пообщаюсь).
15.05.2019 в 16:40:55
Тут все уже высказались?) Я тогда вечером с автором пообщаюсь).
15.05.2019 в 17:08:06
Dimin написал: Стоит ли устанавливать противопожарное УЗО?
при вашей схеме нет вот тут обсуждается -http://www.mastergrad.com/forums/t291596-zashchita-ot-peregruzki-i-utechki-na-vhode-v-kvartiru/?page=2#post6614121
15.05.2019 в 21:22:11
Dimin, ставить общее УЗО, вопрос только одно трёхфазное или ... 3 однофазных).
Как
15.05.2019 в 22:20:56
Еще хотел уточнить. Можно ли поставить УЗО для хозблока в доме и уже от него протянуть провод до хозблока, где будет несколько автоматов. Длина провода где то 35-40 метров. Просто хозблок неотапливаемый и неизвестно как может повлиять на УЗО мороз.
15.05.2019 в 22:24:38
Dimin, Можно. Что то мешает написать в техподдержку производителя, и спросить как влияет мороз на УЗО?
15.05.2019 в 23:01:19
Rumato, официально там вроде до -15 можно. Но у нас бывает и ниже температура, поэтому не хотелось бы. Автомат на столбе висит вместе со счетчиком и уже несколько зим пережил нормально, а вот УЗО не уверен, что выдержит.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу