15.05.2019 в 21:22:11
Dimin, ставить общее УЗО, вопрос только одно трёхфазное или ... 3 однофазных).
Как
15.05.2019 в 22:20:56
Еще хотел уточнить. Можно ли поставить УЗО для хозблока в доме и уже от него протянуть провод до хозблока, где будет несколько автоматов. Длина провода где то 35-40 метров. Просто хозблок неотапливаемый и неизвестно как может повлиять на УЗО мороз.
15.05.2019 в 22:24:38
Dimin, Можно. Что то мешает написать в техподдержку производителя, и спросить как влияет мороз на УЗО?
15.05.2019 в 23:01:19
Rumato, официально там вроде до -15 можно. Но у нас бывает и ниже температура, поэтому не хотелось бы. Автомат на столбе висит вместе со счетчиком и уже несколько зим пережил нормально, а вот УЗО не уверен, что выдержит.
16.05.2019 в 01:21:58
SB3 написал: Как пример)
что пример ? Как не стоит делать ? Как бестолково напихать кучу узо в перемешку с дифами ? Без гребенок не кошерно. Щит из разряда потрачу ка я деньги в никуда .... Но в прочем это свойственно форум хаузу.
16.05.2019 в 01:33:53
SB3 написал: , ставить общее УЗО, вопрос только одно трёхфазное или ... 3 однофазных)
зачем технически?
16.05.2019 в 04:43:23
Dimin, можно, только смотря что вы называете "хозблоком"). 3х10мм.кв.меди или Al аналог от дома к нему можете зарыть). Вопрос - хватит ли одного 30мА УЗО. Линии из дома должны быть под двухступенчатой защитой УЗО, как и всё в доме. УЗО есть на -25С. Вариант - ставить щиток с "обогревом" если сильно переживаете и можете себе позволить.
16.05.2019 в 06:18:14
SB3, зарывать я не планировал. Основая часть кабеля пойдет по дому в кабель канале, а потом по воздуху в хозблока уже. Там между домом и хозблоком метров 10-12. Положу его в гофру и т п. Почитаю еще как правильно делать. 3х10 много же будет? Вводый автомат всего на 25 А. Должно хватить 3х6.
16.05.2019 в 06:40:03
Dimin, вы отдельное строение подключаете к заземлению у другого строения,поэтому 3х10мм.кв). Да и в любом случае прежде чем дальше говорить - сопротивление заземлителя измеряли и как?) И вы ,прежде чем говорить "хватит" или "не хватит", расскажите мне :), другие-то похоже вообще ничего не понимают, раз молчали до сих пор, где вы видели такое подключение N проводника от розеток и т.п. к шинам 1 , 2, 3 , как у вас на схеме?)
16.05.2019 в 09:02:46
SB3 написал: Линии из дома должны быть под двухступенчатой защитой УЗО
это не правда,не должны.
16.05.2019 в 09:33:31
SB3 написал: другие-то похоже вообще ничего не понимают, раз молчали до сих пор, где вы видели такое подключение N проводника от розеток и т.п. к шинам 1 , 2, 3 , как у вас на схеме?)
что там не так на изабраженной автором темы картинке ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.