Привет всем.. подскажите пожалуйста по ТТХ..

Есть насос Pedrollo JSWm 2CX Производительность 4200 л/ч / максимальная / Напор 50 м / максимальный / Максимальное рабочее давление 6.5 бар Принцип действия центробежный Устройство самовсасывающий Высота всасывания 9 м

есть мозги к нему Pedrollo Easy Press 1 Заводские настройки пуска: 1,5 бар; Мощность насоса макс.: 0,75кВт; Макс. сила тока: 10А; Макс. пропускная способность: 12 м3/час; Температура жидкости: +65 С Коммутируемый ток: 220В, 50Гц; Автоматический перезапуск: есть; Диаметр патрубков: 1" папа; Манометр: есть; Обратный клапан: есть; Класс защиты: IP65.

  1. Насос стоит в подвале потолки 2.5 где то.. подключен к резервуару с водой т.е. воду не вытягивает с глубины.. просто берет с бочки
  2. Вверху над подвалом 2 этажа - потолки такие же приблизительно..
  3. Когда работает насос то мозги показывают 2 бара вроде

на первом этаже в душе мощности потока не хватает что бы фиксировать переключатель душа.. вода течет вроде как.. но напора нет...

подскажите пожалуйста мозги не выдают нужное давление? или насос слабый купили? Спасибо.

0
Алекс7702
Алекс7702
Новичок

Регистрация: 31.07.2017

Фалькенштайн

Сообщений: 12

17.05.2019 в 21:48:36

все оказалось проще... после насоса и мозгов стоит редуктор.. вот он и душит все... его сантехник ставил что бы давление не повредило смесители... его надо подкрутить)) спасибо))