юра Т написал: kwazimoda, ОПНы где? рубильники в щитах бани, гаража, 2 этажа, котельной - лишние (УЗО на вводе достаточно) зачем столько раз рвать трёхфазный ноль? АВР не хотите?
юра Т, Спасибо за ответ.
- ОПН? А эту функцию разве не УЗМ выполняет? Или вы про УЗИП говорите?
- Про рубильники, согласен, что теоретически от всех рубильников на схеме можно избавиться. Рубильник после реверса может заменить тумблер на контакторе. А рубильники дочерних щитов, могут заменить УЗО. Но насколько это приемлимо?
- А про ноль можно по-подробнее как с ним нужно обходиться, какой подход? Я тоже слышал, вроде ноль нельзя разрывать, но во многих схемах рвут, поэтому я не очень понимаю, как правильно.
- АВР возможно на будущее, но пока нет. Т.к.Поскольку и генератора нету и в доме еще не жили, то не очень понятно нужен ли он там.