22.05.2019 в 23:37:17
юра Т написал: kwazimoda, ОПНы где? рубильники в щитах бани, гаража, 2 этажа, котельной - лишние (УЗО на вводе достаточно) зачем столько раз рвать трёхфазный ноль? АВР не хотите?
юра Т, Спасибо за ответ.
22.05.2019 в 23:45:27
И еще вопрос где лучше все это (модульку, щиты) покупать подешевле в Москве?
23.05.2019 в 11:56:01
kwazimoda написал: А про ноль можно по-подробнее как с ним нужно обходиться, какой подход? Я тоже слышал, вроде ноль нельзя разрывать, но во многих схемах рвут, поэтому я не очень понимаю, как правильно
Ноль можно разрывать рабочий. Защитный, он же земля, не разрывен.
kwazimoda написал: ОПН? А эту функцию разве не УЗМ выполняет?
УЗМ реле напряжения, ОПН Ограничитель перенапряжений нелинейный (ОПН) — электрический аппарат, предназначенный для защиты оборудования систем электроснабжения от коммутационных и грозовых перенапряжений. ОПН также можно назвать разрядником без искровых промежутков. ОПН на сегодняшний день являются одним из эффективных средств защиты оборудования электрических сетей.
kwazimoda написал: АВР возможно на будущее
Так поставьте, что бы потом всю схему не переделывать.
kwazimoda написал: покупать подешевле в Москве
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.05.2019 в 18:25:22
kwazimoda написал: АВР возможно на будущее, но пока нет.
так эта штука стоит в два раза дешевле Вашего рубильника
23.05.2019 в 19:06:01
юра Т написал:
kwazimoda написал: АВР возможно на будущее, но пока нет.
так эта штука стоит в два раза дешевле Вашего рубильника
юра Т,
Да дело не в стоимости, просто сейчас генератора нет и возможно его вообще не будет, допустим из-за того что там не отключают электричество. Просто пока ещё в доме не жили и не знаю наверняка, а так тратить ещё 40 тыщ на генератор пока нет лишних ресурсов.
Вы лучше скажите, что вам не понравилось с нолем на схеме?
23.05.2019 в 19:22:02
kwazimoda,
А тратится на реле выбора фаз ? . Вы точно выяснили ,что там фаза регулярно пропадает ? Может разумнее потратиться на более мощный бесперебойник.?
23.05.2019 в 22:00:37
dokar написал: kwazimoda,
А тратится на реле выбора фаз ? . Вы точно выяснили ,что там фаза регулярно пропадает ? Может разумнее потратиться на более мощный бесперебойник.?
dokar, Не ну РВФ стоит 3700р. Тоже не знаю пропадает фаза регулярно или нет, как бы снижаем риски. А нормальный генератор стоит прилично. А бесперебойник уже есть, достался бесплатно, друг из МТС подогнал списанный. А других вопросов-замечаний по схеме нету? Разве только про АВР остался вопрос не раскрыт? :)
23.05.2019 в 22:16:32
kwazimoda написал: что вам не понравилось с нолем на схеме?
то что он рвется там, где это особо не требуется, а случайное подгорание контакта на трёхфазном ноле это перспективные до 400 вольт на однофазных потребителях, и это при наличии реле напряжения... пс. я бы на Вашем месте не стал бы сейчас ставить никакие бесперебойники, релюшки, генераторы, переключатели, просто взял бы щит побольше, на всякий пожарный, или оставил бы место под дополнительный щит, провода бы уложил с запасом, и помониторил бы ситуацию, может в сети жесткие 225-235 вольт и перебоев нет, и воздушная линия новая, с заземлениями правильными (в этом случае проблемы от Вашей автоматики, а она ведь тоже может глючить и ломаться, будут более вероятны чем от поставщика эл.)
24.05.2019 в 15:59:07
юра Т написал:
kwazimoda написал: что вам не понравилось с нолем на схеме?
то что он рвется там, где это особо не требуется, а случайное подгорание контакта на трёхфазном ноле это перспективные до 400 вольт на однофазных потребителях, и это при наличии реле напряжения... пс. я бы на Вашем месте не стал бы сейчас ставить никакие бесперебойники, релюшки, генераторы, переключатели, просто взял бы щит побольше, на всякий пожарный, или оставил бы место под дополнительный щит, провода бы уложил с запасом, и помониторил бы ситуацию, может в сети жесткие 225-235 вольт и перебоев нет, и воздушная линия новая, с заземлениями правильными (в этом случае проблемы от Вашей автоматики, а она ведь тоже может глючить и ломаться, будут более вероятны чем от поставщика эл.)
юра Т, А можно конкретнее, где у меня без необзодимости рвется трехфазный ноль на схеме? И как это поправить. Мое предположение, это нужно заменить 4P рубильники (Ввод НЛ, щит 2-этаж, щит Гаража) на 3Р. Так? Спасибо.
24.05.2019 в 17:08:27
kwazimoda, Запомните раз и навсегда,ноль нельзя рвать ,только при системе TNC во всех остальных случаях отключение нуля является правильным,а кто этого не знает, тем срочно читать и изучать ,ну если не ГОСТ, то хотябы учебник Шнайдера :)
24.05.2019 в 18:36:09
ebf, а что будет если случайно подгорит нулевой контакт ну например на рубильнике щита второго этажа? (или при включении под контакт попадет например песчинка)