Теоретический (пока) вопрос:
Собираюсь провести отдельные линии к стиралке и посудомойке от щитка. Мощность каждого прибора 2.2 кВт.
В наличии имеется кабель ВВП-2 3х1.5, и не хотелось бы докупать другой. Защищать каждую линию буду отдельным автоматом 16 А. Допустим, монтаж сделаю идеально :)
При каких аварийных условиях и с какой вероятностью кабель не выдержит?
23.01.2012 в 10:07:52
cooler.od написал : При каких аварийных условиях и с какой вероятностью кабель не выдержит?
Ответ:
Отсюда вывод: или 1) ставим автоматы 10А и тянем ваш ввп, или 2) ставим автоматы 16А и тянем ВВГ 2,5квадрата
23.01.2012 в 10:13:11
cooler.od написал : Допустим, монтаж сделаю идеально
Идеального монтажа, как и всего остального, быть не может. Тем более, выполненного не моножилой ...
cooler.od написал : При каких аварийных условиях и с какой вероятностью кабель не выдержит?
Тут остаётся только карты раскинуть - как карта ляжет. Могу только не сомневаться, что при ВВП-1 или ВВГ 3х2,5 шансы на безаварийность увеличатся.
23.01.2012 в 10:20:18
avmal написал : ВВП-1 или ВВГ 3х2,5
Да, ваш ввп-2 и оконцовывать надо при подключении в розетки и к автоматам.
23.01.2012 в 15:29:41
Спасибо за советы. Теперь вопрос практический: кто-нибудь когда-нибудь видел, чтобы сгорел кабель сечением 1.5 квадрата, к которому была подключена нагрузка 2 кВт, и цепь была защищена автоматом 16 А? Если да, спасло бы в этом случае ситуацию применение кабеля 2.5 квадрата?
И еще теоретический: правильно ли я понимаю, что ПУЭ и прочие документы не запрещают применение кабеля 1.5 квадрата с автоматом 16 А на розетки.
Если я ошибаюсь, или это уже обсуждалось, киньте, пожалуйста, ссылкой. Я честно искал, но не нашел.
23.01.2012 в 16:23:39
Плохо ищете:
То тут убитых выпрямленным током искали, которых узо типа АС не спасло. Сейчас погорельцев с АВ 16А на 1,5квадрата ищут. Типа, пока своими глазами не увижу и руками не потрогаю - не поверю!
09.11.2016 в 08:25:23
А кто подскажет...ставится автомат на 16А в комнату ведется один кабель 3х4 от него в распределительной коробке расходится на 4 группы розеток кабелем 3х2,5. Это нормально или до коробки вести 3х4 или надо так же 3х2,5?
09.11.2016 в 09:35:26
Это явный первичный половой признак джамшуда, не понимающего даже АЗОВ электротехники и снабжения.
09.11.2016 в 21:38:20
маша5363, если комната, ну очень далеко от щита, то это правильно
09.11.2016 в 21:51:42
маша5363, хуже во всяком случае не будет.
Вечный студент
09.11.2016 в 22:03:36
Костян челяб, И что Вас в этом смущает? АВ 16А, провода с запасом, перегрузка отшибет АВ, провод цел. Главное что бы ветвление было надежным. Хотя есть такие что только один АВ - один кабель / 1 розетку. И стесняются обосновать.
10.11.2016 в 11:44:14
Микитович написал: Хотя есть такие что только один АВ - один кабель / 1 розетку.
Для"тяжёлой" по току бытовой технике - однозначно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.11.2016 в 13:30:15
megrad написал: Для"тяжёлой" по току бытовой технике
Это имеется в виду 10 кВт-ный козел? или 100 кГ утюг?
10.11.2016 в 17:54:41
Микитович, плита, водогрей, ПММ, СМ.
Микитович написал: или 100 кГ утюг?
А Вы такой не разу не подключали
Микитович написал: Это имеется в виду 10 кВт-ный козел?
Проточный водогрей.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.11.2016 в 18:34:39
megrad написал: Проточный водогрей.
10 кВт прибор через 16 А розетку-вилку? На отдельный АВ с отдельной линией и соответствующим соединителем. Или предлагаете что бы все нагрузки одновременно включать? так вводные отрубят всю хату, и счетчик погорит. Что то у Вас то катит, то не катит.