Теоретический (пока) вопрос:

Собираюсь провести отдельные линии к стиралке и посудомойке от щитка. Мощность каждого прибора 2.2 кВт.
В наличии имеется кабель ВВП-2 3х1.5, и не хотелось бы докупать другой. Защищать каждую линию буду отдельным автоматом 16 А. Допустим, монтаж сделаю идеально :)

При каких аварийных условиях и с какой вероятностью кабель не выдержит?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.01.2012 в 10:07:52

cooler.od написал : При каких аварийных условиях и с какой вероятностью кабель не выдержит?

Ответ:

  1. Аварийные ситуации - какие ни придумай, случится та, о которой не догадались
  2. Вероятность - любое число из отрезка 0..1, включая концевые значения.

Отсюда вывод: или 1) ставим автоматы 10А и тянем ваш ввп, или 2) ставим автоматы 16А и тянем ВВГ 2,5квадрата

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.01.2012 в 10:13:11

cooler.od написал : Допустим, монтаж сделаю идеально

Идеального монтажа, как и всего остального, быть не может. Тем более, выполненного не моножилой ...

cooler.od написал : При каких аварийных условиях и с какой вероятностью кабель не выдержит?

Тут остаётся только карты раскинуть - как карта ляжет. Могу только не сомневаться, что при ВВП-1 или ВВГ 3х2,5 шансы на безаварийность увеличатся.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.01.2012 в 10:20:18

avmal написал : ВВП-1 или ВВГ 3х2,5

Да, ваш ввп-2 и оконцовывать надо при подключении в розетки и к автоматам.

0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

23.01.2012 в 15:29:41

Спасибо за советы. Теперь вопрос практический: кто-нибудь когда-нибудь видел, чтобы сгорел кабель сечением 1.5 квадрата, к которому была подключена нагрузка 2 кВт, и цепь была защищена автоматом 16 А? Если да, спасло бы в этом случае ситуацию применение кабеля 2.5 квадрата?

И еще теоретический: правильно ли я понимаю, что ПУЭ и прочие документы не запрещают применение кабеля 1.5 квадрата с автоматом 16 А на розетки.

Если я ошибаюсь, или это уже обсуждалось, киньте, пожалуйста, ссылкой. Я честно искал, но не нашел.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.01.2012 в 16:23:39

Плохо ищете: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&p=864465&viewfull=1#post864465

То тут убитых выпрямленным током искали, которых узо типа АС не спасло. Сейчас погорельцев с АВ 16А на 1,5квадрата ищут. Типа, пока своими глазами не увижу и руками не потрогаю - не поверю!

0
Аватар пользователя
маша5363

Местный

Регистрация: 09.11.2016

Полевской

Сообщений: 1

09.11.2016 в 08:25:23

А кто подскажет...ставится автомат на 16А в комнату ведется один кабель 3х4 от него в распределительной коробке расходится на 4 группы розеток кабелем 3х2,5. Это нормально или до коробки вести 3х4 или надо так же 3х2,5?

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

09.11.2016 в 09:35:26

Это явный первичный половой признак джамшуда, не понимающего даже АЗОВ электротехники и снабжения.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

09.11.2016 в 21:38:20

маша5363, если комната, ну очень далеко от щита, то это правильно

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

09.11.2016 в 21:51:42

маша5363, хуже во всяком случае не будет.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

09.11.2016 в 22:03:36

Костян челяб, И что Вас в этом смущает? АВ 16А, провода с запасом, перегрузка отшибет АВ, провод цел. Главное что бы ветвление было надежным. Хотя есть такие что только один АВ - один кабель / 1 розетку. И стесняются обосновать.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.11.2016 в 11:44:14

Микитович написал: Хотя есть такие что только один АВ - один кабель / 1 розетку.

Для"тяжёлой" по току бытовой технике - однозначно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

10.11.2016 в 13:30:15

megrad написал: Для"тяжёлой" по току бытовой технике

Это имеется в виду 10 кВт-ный козел? или 100 кГ утюг?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.11.2016 в 17:54:41

Микитович, плита, водогрей, ПММ, СМ.

Микитович написал: или 100 кГ утюг?

А Вы такой не разу не подключали ссылка? Ну вопрос для проектирования: кухня 4х4, 25 розеток. Оборудование: тостер, кофемашина, мультиварка, мясорубка, измельчитель, чайник, овощерезка, микроволновка, духовка, плита, подсветка рабочего стола, подсветка шкафов, подсветка карниза кухни,телевизор, холодильник, ноут, посудомой, водогрей, вытяжка, кондей, освещение кухни, освещение обеденной зоны, бра, тёплый пол. По Вашему сколько линий(по мин) и какого сечения необходимо?

Микитович написал: Это имеется в виду 10 кВт-ный козел?

Проточный водогрей.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

10.11.2016 в 18:34:39

megrad написал: Проточный водогрей.

10 кВт прибор через 16 А розетку-вилку? На отдельный АВ с отдельной линией и соответствующим соединителем. Или предлагаете что бы все нагрузки одновременно включать? так вводные отрубят всю хату, и счетчик погорит. Что то у Вас то катит, то не катит.