29.05.2019 в 23:24:12
Такая проблема вылезла.Напряжение на фазе вводного автомата 247в. В доме в розетке 215в. При включении утюга или микроволновки напряжение падает до 160-170в. Гаснут светодиодные лампы, перезагружается компьютер. Если ничего мощного не включать то компьютер сам перезагружается время от времени. Что может быть ? И как найти причину?
29.05.2019 в 23:30:29
aleksha79, Протянуть все доступные контакты во всех своих щитах и в ЭУИ , не пробовали ?
29.05.2019 в 23:41:49
aleksha79 написал: Что может быть ?
И так было всегда? Или раньше все было нормально?
29.05.2019 в 23:42:38
dokar, все протянуто, самое первое что сделал. Все сомнительное заново перекрутил. Подозрение что где то нулевой провод плохой контакт.
29.05.2019 в 23:48:45
При нагрузке напряжение падает на входе тоже?
29.05.2019 в 23:52:35
ashim1990 написал: При нагрузке напряжение падает на входе тоже?
ashim1990, на входе при нагрузке не замерял. Дома в розетке только. Щиток в гараже рядом с домом.
29.05.2019 в 23:58:10
Забыл спросить: а заземление есть? Собственно: если заземление есть - какое напряжение между L и РЕ. Если те же 247В - ищите проблемы в проводе N. Если РЕ нет - проверьте U между фазой на вводе и N в 1-й розетке, затем наоборот (фазой в 1-й розетке и N на вводе). Думаю, проблема в одном из проводов. Если повезет - плохой контакт в какой-то коробке. Нет - в стене.
29.05.2019 в 23:58:57
aleksha79 написал: ashim1990, на входе при нагрузке не замерял.
Без этого - пустой разговор, извините.
30.05.2019 в 00:01:39
igor1 написал: Забыл спросить: а заземление есть? Собственно: если заземление есть - какое напряжение между L и РЕ. Если те же 247В - ищите проблемы в проводе N. Если РЕ нет - проверьте U между фазой на вводе и N в 1-й розетке, затем наоборот (фазой в 1-й розетке и N на вводе). Думаю, проблема в одном из проводов. Если повезет - плохой контакт в какой-то коробке. Нет - в стене.
igor1, заземления нет.
30.05.2019 в 00:29:04
aleksha79, С помощником, без помощника, суть одна - где-то плохой контакт. И через интернет его не найти.
30.05.2019 в 06:23:34
ashim1990 написал: При нагрузке напряжение падает на входе тоже?
ashim1990, да при нагрузке падает до 120на вводном автомате. Включил утюг.
30.05.2019 в 07:14:01
aleksha79 написал: dokar, все протянуто, самое первое что сделал. Все сомнительное заново перекрутил. Подозрение что где то нулевой провод плохой контакт.
aleksha79, фазный провод тоже под подозрением, не только нулевой. В розетках без потребителей 215 В? А счётчик крутится? В смысле нет ли перетока между проводами? КЗ нет точно, но похоже на близкое к этому состояние.