aleksha79
aleksha79
Новичок

Регистрация: 16.02.2009

Самара

Сообщений: 35

29.05.2019 в 23:24:12

Такая проблема вылезла.Напряжение на фазе вводного автомата 247в. В доме в розетке 215в. При включении утюга или микроволновки напряжение падает до 160-170в. Гаснут светодиодные лампы, перезагружается компьютер. Если ничего мощного не включать то компьютер сам перезагружается время от времени. Что может быть ? И как найти причину?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20669

29.05.2019 в 23:30:29

aleksha79, Протянуть все доступные контакты во всех своих щитах и в ЭУИ , не пробовали ?

0

Да, ни фига.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

29.05.2019 в 23:32:08

aleksha79 написал: Что может быть ?

Если напряжение на вводном автомате не падает - где то плохой контакт.

aleksha79 написал: И как найти причину?

Протяжкой всех соединений.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

29.05.2019 в 23:41:49

aleksha79 написал: Что может быть ?

И так было всегда? Или раньше все было нормально?

0
aleksha79
aleksha79
Новичок

Регистрация: 16.02.2009

Самара

Сообщений: 35

29.05.2019 в 23:42:38

dokar, все протянуто, самое первое что сделал. Все сомнительное заново перекрутил. Подозрение что где то нулевой провод плохой контакт.

0
aleksha79
aleksha79
Новичок

Регистрация: 16.02.2009

Самара

Сообщений: 35

29.05.2019 в 23:44:03

igor1 написал:

aleksha79 написал: Что может быть ?

И так было всегда? Или раньше все было нормально?

igor1, раньше было все нормально. сеть держала стабильно и большие нагрузки.

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

29.05.2019 в 23:48:45

При нагрузке напряжение падает на входе тоже?

0
aleksha79
aleksha79
Новичок

Регистрация: 16.02.2009

Самара

Сообщений: 35

29.05.2019 в 23:52:35

ashim1990 написал: При нагрузке напряжение падает на входе тоже?

ashim1990, на входе при нагрузке не замерял. Дома в розетке только. Щиток в гараже рядом с домом.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

29.05.2019 в 23:58:10

Забыл спросить: а заземление есть? Собственно: если заземление есть - какое напряжение между L и РЕ. Если те же 247В - ищите проблемы в проводе N. Если РЕ нет - проверьте U между фазой на вводе и N в 1-й розетке, затем наоборот (фазой в 1-й розетке и N на вводе). Думаю, проблема в одном из проводов. Если повезет - плохой контакт в какой-то коробке. Нет - в стене.

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

29.05.2019 в 23:58:57

aleksha79 написал: ashim1990, на входе при нагрузке не замерял.

Без этого - пустой разговор, извините.

0
aleksha79
aleksha79
Новичок

Регистрация: 16.02.2009

Самара

Сообщений: 35

30.05.2019 в 00:01:39

igor1 написал: Забыл спросить: а заземление есть? Собственно: если заземление есть - какое напряжение между L и РЕ. Если те же 247В - ищите проблемы в проводе N. Если РЕ нет - проверьте U между фазой на вводе и N в 1-й розетке, затем наоборот (фазой в 1-й розетке и N на вводе). Думаю, проблема в одном из проводов. Если повезет - плохой контакт в какой-то коробке. Нет - в стене.

igor1, заземления нет.

0