Аватар пользователя
aleksha79

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Самара

Сообщений: 35

29.05.2019 в 23:24:12

Такая проблема вылезла.Напряжение на фазе вводного автомата 247в. В доме в розетке 215в. При включении утюга или микроволновки напряжение падает до 160-170в. Гаснут светодиодные лампы, перезагружается компьютер. Если ничего мощного не включать то компьютер сам перезагружается время от времени. Что может быть ? И как найти причину?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

29.05.2019 в 23:30:29

aleksha79, Протянуть все доступные контакты во всех своих щитах и в ЭУИ , не пробовали ?

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28306

29.05.2019 в 23:32:08

aleksha79 написал: Что может быть ?

Если напряжение на вводном автомате не падает - где то плохой контакт.

aleksha79 написал: И как найти причину?

Протяжкой всех соединений.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

29.05.2019 в 23:41:49

aleksha79 написал: Что может быть ?

И так было всегда? Или раньше все было нормально?

0
Аватар пользователя
aleksha79

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Самара

Сообщений: 35

29.05.2019 в 23:42:38

dokar, все протянуто, самое первое что сделал. Все сомнительное заново перекрутил. Подозрение что где то нулевой провод плохой контакт.

0
Аватар пользователя
aleksha79

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Самара

Сообщений: 35

29.05.2019 в 23:44:03

igor1 написал:

aleksha79 написал: Что может быть ?

И так было всегда? Или раньше все было нормально?

igor1, раньше было все нормально. сеть держала стабильно и большие нагрузки.

0
Аватар пользователя
ashim1990

Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

29.05.2019 в 23:48:45

При нагрузке напряжение падает на входе тоже?

0
Аватар пользователя
aleksha79

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Самара

Сообщений: 35

29.05.2019 в 23:52:35

ashim1990 написал: При нагрузке напряжение падает на входе тоже?

ashim1990, на входе при нагрузке не замерял. Дома в розетке только. Щиток в гараже рядом с домом.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

29.05.2019 в 23:58:10

Забыл спросить: а заземление есть? Собственно: если заземление есть - какое напряжение между L и РЕ. Если те же 247В - ищите проблемы в проводе N. Если РЕ нет - проверьте U между фазой на вводе и N в 1-й розетке, затем наоборот (фазой в 1-й розетке и N на вводе). Думаю, проблема в одном из проводов. Если повезет - плохой контакт в какой-то коробке. Нет - в стене.

0
Аватар пользователя
ashim1990

Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

29.05.2019 в 23:58:57

aleksha79 написал: ashim1990, на входе при нагрузке не замерял.

Без этого - пустой разговор, извините.

0
Аватар пользователя
aleksha79

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Самара

Сообщений: 35

30.05.2019 в 00:01:39

igor1 написал: Забыл спросить: а заземление есть? Собственно: если заземление есть - какое напряжение между L и РЕ. Если те же 247В - ищите проблемы в проводе N. Если РЕ нет - проверьте U между фазой на вводе и N в 1-й розетке, затем наоборот (фазой в 1-й розетке и N на вводе). Думаю, проблема в одном из проводов. Если повезет - плохой контакт в какой-то коробке. Нет - в стене.

igor1, заземления нет.

0
Аватар пользователя
aleksha79

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Самара

Сообщений: 35

30.05.2019 в 00:16:41

ashim1990 написал:

aleksha79 написал: ashim1990, на входе при нагрузке не замерял.

Без этого - пустой разговор, извините.

ashim1990, на вводе только завтра смогу замерить с помощником.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.05.2019 в 00:29:04

aleksha79, С помощником, без помощника, суть одна - где-то плохой контакт. И через интернет его не найти.

0
Аватар пользователя
aleksha79

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Самара

Сообщений: 35

30.05.2019 в 06:23:34

ashim1990 написал: При нагрузке напряжение падает на входе тоже?

ashim1990, да при нагрузке падает до 120на вводном автомате. Включил утюг.

0
Аватар пользователя
Serpiph

Местный

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

30.05.2019 в 07:14:01

aleksha79 написал: dokar, все протянуто, самое первое что сделал. Все сомнительное заново перекрутил. Подозрение что где то нулевой провод плохой контакт.

aleksha79, фазный провод тоже под подозрением, не только нулевой. В розетках без потребителей 215 В? А счётчик крутится? В смысле нет ли перетока между проводами? КЗ нет точно, но похоже на близкое к этому состояние.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу