30.05.2019 в 10:48:46

Всех благодарю за участие. Проблема решилась. Не было контакта нулевого провода на опоре, сеть работала от заземляющего спуска. Может есть смысл сделать свой заземляющий контур?

0
Аватар пользователя
ashim1990

Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

30.05.2019 в 10:57:57

Это точно не повредит.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10215

30.05.2019 в 11:13:19

aleksha79 написал: Может есть смысл сделать свой заземляющий контур?

Заземление нейтрали(нуля) после однофазного счётчика может приводить к повышению показаний, т.к. некоторые модели приборов учитывают не только фазу, но и утечки по нейтрали(нулю) в землю.

aleksha79 написал: Не было контакта нулевого провода на опоре, сеть работала от заземляющего спуска.

Может об УЗО подумать?

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

30.05.2019 в 11:27:39

aleksha79, у вас уже есть повторное на опоре, надо просто привести всё в порядок. А своё - это не шутка

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3235

30.05.2019 в 11:31:47

ser000 написал: Может об УЗО подумать?

Однако, УЗО никак не помогает от обрыва PEN. У автора вопроса именно это и произошло, причём отделался он лёгким испугом. Могло быть сильно хуже.

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

30.05.2019 в 11:34:19

ashim1990 написал: Это точно не повредит.

не повредит только построенное, испытанное и принятое в эксплуатацию по правилам, иначе , если что, вся ответственность на строителе, а оно надо?

0
Аватар пользователя
aleksha79

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Самара

Сообщений: 35

30.05.2019 в 14:14:21

AlexeyL написал:

ser000 написал: Может об УЗО подумать?

Однако, УЗО никак не помогает от обрыва PEN. У автора вопроса именно это и произошло, причём отделался он лёгким испугом. Могло быть сильно хуже.

AlexeyL, Чем страшен обрыв нуля? Если я забью несколько 3-х метровых стержней вокруг дома и обвяжу их полосой?

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

30.05.2019 в 14:47:31

aleksha79 написал: Чем страшен обрыв нуля? Если я забью несколько 3-х метровых стержней вокруг дома и обвяжу их полосой?

Представьте, что обрыв аналогично произошёл не на вашей опоре, а в начале вашего квартала, кто будет пользоваться вашим контуром, только вы или ещё кто то? А если ваш контур не соответствует требованиям, даже если только позавчера соответствовал ? Получите по вашему участку весёлое шаговое напряжение и узнаете о нём когда домашние пойдут на работу (или в школу), а оно надо ??? Если прям горите желанием, посоветовал бы усилить, продублировать повторное на ВЛ, и так на каждой опоре :)

Говорю же, все делается по правилам, и оно и работает по правилам, если обслуживается и находится в исправном состоянии, а если у вас здесь обрыв, нет гарантии что и везде висит на соплях. Я бы не стал играться с контурами на своём участке при такой сети.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3235

30.05.2019 в 15:04:32

aleksha79 написал: Чем страшен обрыв нуля?

Зависит от того, какой это ноль: рабочий, защитный или совмещённый.

Обрыв рабочего нуля в трёхфазной части сети чреват напряжением до 380 вольт на некоторых однофазных потребителях 220, и горением этих потребителей вместе с домом. Повышенное напряжение Вы видели, от пожара уберегли везение и Ваши оперативные действия. Предписанное правилами средство защиты - "реле напряжения".

Однако рабочий ноль повторно не заземляется. Получается, что у Вас оборвался совмещённый ноль, он же PEN. В этом случае к вышеописанному добавляется напряжение в десятки вольт по отношению к земле на всём, что подключено к заземлению ниже точки обрыва. И, возможно, шаговое напряжение вокруг заземлителя. Последствия зависят от того, что именно подключено к PEN. Уменьшить последствия можно системой уравнивания потенциалов (СУП), предупредить полностью - только переходом на систему заземления TT.

Обрыв защитного нуля приводит только к тому, что и токи пробоя на корпус при аварии изоляции в электроприборе, и законные токи утечки в технике, пойдут через человека, а не через оборвавшийся провод. Опасные последствия предупреждаются исправной техникой и дифзащитой номиналом не более 30 мА, которая по современным нормам должна быть перед всеми без исключения бытовыми розетками.

0
Аватар пользователя
aleksha79

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Самара

Сообщений: 35

30.05.2019 в 16:20:22

ALPIC, AlexeyL,понял, благодарю.

0