aleksha79
aleksha79
Новичок

Регистрация: 16.02.2009

Самара

Сообщений: 35

30.05.2019 в 00:16:41

ashim1990 написал:

aleksha79 написал: ashim1990, на входе при нагрузке не замерял.

Без этого - пустой разговор, извините.

ashim1990, на вводе только завтра смогу замерить с помощником.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.05.2019 в 00:29:04

aleksha79, С помощником, без помощника, суть одна - где-то плохой контакт. И через интернет его не найти.

0
aleksha79
aleksha79
Новичок

Регистрация: 16.02.2009

Самара

Сообщений: 35

30.05.2019 в 06:23:34

ashim1990 написал: При нагрузке напряжение падает на входе тоже?

ashim1990, да при нагрузке падает до 120на вводном автомате. Включил утюг.

0
Serpiph
Serpiph
Эксперт

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

30.05.2019 в 07:14:01

aleksha79 написал: dokar, все протянуто, самое первое что сделал. Все сомнительное заново перекрутил. Подозрение что где то нулевой провод плохой контакт.

aleksha79, фазный провод тоже под подозрением, не только нулевой. В розетках без потребителей 215 В? А счётчик крутится? В смысле нет ли перетока между проводами? КЗ нет точно, но похоже на близкое к этому состояние.

0
aleksha79
aleksha79
Новичок

Регистрация: 16.02.2009

Самара

Сообщений: 35

30.05.2019 в 10:48:46

Всех благодарю за участие. Проблема решилась. Не было контакта нулевого провода на опоре, сеть работала от заземляющего спуска. Может есть смысл сделать свой заземляющий контур?

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

30.05.2019 в 10:57:57

Это точно не повредит.

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10449

30.05.2019 в 11:13:19

aleksha79 написал: Может есть смысл сделать свой заземляющий контур?

Заземление нейтрали(нуля) после однофазного счётчика может приводить к повышению показаний, т.к. некоторые модели приборов учитывают не только фазу, но и утечки по нейтрали(нулю) в землю.

aleksha79 написал: Не было контакта нулевого провода на опоре, сеть работала от заземляющего спуска.

Может об УЗО подумать?

0
ALPIC
ALPIC
Эксперт

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

30.05.2019 в 11:27:39

aleksha79, у вас уже есть повторное на опоре, надо просто привести всё в порядок. А своё - это не шутка

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

30.05.2019 в 11:31:47

ser000 написал: Может об УЗО подумать?

Однако, УЗО никак не помогает от обрыва PEN. У автора вопроса именно это и произошло, причём отделался он лёгким испугом. Могло быть сильно хуже.

0
ALPIC
ALPIC
Эксперт

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

30.05.2019 в 11:34:19

ashim1990 написал: Это точно не повредит.

не повредит только построенное, испытанное и принятое в эксплуатацию по правилам, иначе , если что, вся ответственность на строителе, а оно надо?

0
aleksha79
aleksha79
Новичок

Регистрация: 16.02.2009

Самара

Сообщений: 35

30.05.2019 в 14:14:21

AlexeyL написал:

ser000 написал: Может об УЗО подумать?

Однако, УЗО никак не помогает от обрыва PEN. У автора вопроса именно это и произошло, причём отделался он лёгким испугом. Могло быть сильно хуже.

AlexeyL, Чем страшен обрыв нуля? Если я забью несколько 3-х метровых стержней вокруг дома и обвяжу их полосой?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.