30.05.2019 в 00:29:04
aleksha79, С помощником, без помощника, суть одна - где-то плохой контакт. И через интернет его не найти.
30.05.2019 в 06:23:34
ashim1990 написал: При нагрузке напряжение падает на входе тоже?
ashim1990, да при нагрузке падает до 120на вводном автомате. Включил утюг.
30.05.2019 в 07:14:01
aleksha79 написал: dokar, все протянуто, самое первое что сделал. Все сомнительное заново перекрутил. Подозрение что где то нулевой провод плохой контакт.
aleksha79, фазный провод тоже под подозрением, не только нулевой. В розетках без потребителей 215 В? А счётчик крутится? В смысле нет ли перетока между проводами? КЗ нет точно, но похоже на близкое к этому состояние.
30.05.2019 в 10:48:46
Всех благодарю за участие. Проблема решилась. Не было контакта нулевого провода на опоре, сеть работала от заземляющего спуска. Может есть смысл сделать свой заземляющий контур?
30.05.2019 в 10:57:57
Это точно не повредит.
30.05.2019 в 11:13:19
aleksha79 написал: Может есть смысл сделать свой заземляющий контур?
Заземление нейтрали(нуля) после однофазного счётчика может приводить к повышению показаний, т.к. некоторые модели приборов учитывают не только фазу, но и утечки по нейтрали(нулю) в землю.
aleksha79 написал: Не было контакта нулевого провода на опоре, сеть работала от заземляющего спуска.
Может об УЗО подумать?
30.05.2019 в 11:27:39
aleksha79, у вас уже есть повторное на опоре, надо просто привести всё в порядок. А своё - это не шутка
30.05.2019 в 11:31:47
ser000 написал: Может об УЗО подумать?
Однако, УЗО никак не помогает от обрыва PEN. У автора вопроса именно это и произошло, причём отделался он лёгким испугом. Могло быть сильно хуже.
30.05.2019 в 11:34:19
ashim1990 написал: Это точно не повредит.
не повредит только построенное, испытанное и принятое в эксплуатацию по правилам, иначе , если что, вся ответственность на строителе, а оно надо?
30.05.2019 в 14:14:21
AlexeyL написал:
ser000 написал: Может об УЗО подумать?
Однако, УЗО никак не помогает от обрыва PEN. У автора вопроса именно это и произошло, причём отделался он лёгким испугом. Могло быть сильно хуже.
AlexeyL, Чем страшен обрыв нуля? Если я забью несколько 3-х метровых стержней вокруг дома и обвяжу их полосой?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу