Usr100
Usr100
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Лыткарино

Сообщений: 26

01.10.2019 в 16:38:14

Иван И. написал: Не работает клапан Данфосс- меняйте на Хонивелл

Конечно, чего уж там... Но сначала убедимся в отказе данфосса. Аналог клапана у Honeywell V2040DUH20 + головка Thera-3 HiFlo (T6001HF)? Для однотрубной системы с верхней подачей. У хонивелла как-то больше ассортимент, проще запутаться :). И не увидел этой марки в Кастораме

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.10.2019 в 17:31:20

Usr100, у всех работает, а у Вас нет - ну так не бывает.

0
Иван И.
Иван И.
Резидент

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

01.10.2019 в 21:42:42

Usr100, да в Кастораме исчезли из ассортимента термоклапаны, термоголовки и другая продукция американской корпорации Хонивелл. Видимо поставщик забрал назад. Перед закрытием и ликвидацией торговой сети Касторама в России в 2019 году.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.10.2019 в 11:51:17

Usr100, полный ход штока - 3 миллиметра. А вот выкрутить "башку" клапану я не смог, может эта редиска неразборная на анаэробе...

Погуглил немного - попадаются обсуждения с неперекрывающимися клапанами - но проблема скорее всего в термоголовках, можно поменять местами.

0
Usr100
Usr100
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Лыткарино

Сообщений: 26

03.10.2019 в 11:37:27

Mazayac написал: у всех работает, а у Вас нет - ну так не бывает.

Рад за "всех", значит мне не свезло :(.

Mazayac написал: полный ход штока - 3 миллиметра.

В моём случае вылет штока пять с половиной миллиметров, нажимается на два с половиной. У этого производителя не заявлена замена клапана, только сальник можно заменить. Пока перекрыл радиатор верхним краном, он остыл. Тоже плюс, раньше так сделать было нельзя. Поменять головки местами - попробую... Две сразу отказали? :(

Проблема выцепить сантехника :(. Это блоггеров и манагеров как грязи, а сантехники поштучно :).

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11188

03.10.2019 в 12:07:51

Usr100 написал: Две сразу отказали?

Некоторым везёт больше чем другим. Купите лотерейный билет.

Usr100 написал: Проблема выцепить сантехника

При наличии ключа после перекрытия двух кранов можно попробовать и самому открутить две гайки. Но если нет ключа и есть опасения/сомнения, то лучше всё таки дождаться сантехника, что бы разобрался что к чему.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.10.2019 в 12:25:27

Usr100 написал: нажимается на два с половиной

Измеряли штангенциркулем?

Ещё раз напомню:

  1. Если выкрутить снятую термоголовку на минимум и попытаться её надеть на клапан - она должна упереться в шток и продавить его на эти самые три миллиметра. Если надевается свободно без заметного сопротивления в конце - значит термоголовка неисправна.
  2. Если зажать шток вручную какой-нибудь струбциной - радиатор должен остыть так же, как и при перекрытии крана. Если так - уже клапан исправен.
0
Usr100
Usr100
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Лыткарино

Сообщений: 26

03.10.2019 в 12:45:22

Mazayac, Измерял линейкой (полмиллиметра на железной линейке видно, если что :)).

  1. Такой вариант попробую.
  2. Штатный пластиковый колпачок не перекрывал (и с монеткой). Есть ручка от производителя для перекрытия, но стоит она как сам клапан :(. Струбцина есть, боюсь повредить что-нибудь при сжатии.
0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.10.2019 в 12:48:00

Usr100, повредить - это крайне маловероятно, в конце хода сопротивление растёт так резко, что если не упираться дуром - всё просто остановится само собой.

0
Usr100
Usr100
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Лыткарино

Сообщений: 26

03.10.2019 в 14:49:43

Выкрутил на минимум. Надевается свободно при небольшом усилии в конце. При вращении внешнего кольца сквозь отверстия в середине корпуса видно, что толкатель нажимает на шток. Это просто для проверки. За окном сейчас +18° и включать радиатор не буду, иначе от жары караул. Он и так потеплел, видимо через нижний кран все равно носитель затекает. Пока пауза.

ser000 написал: При наличии ключа после перекрытия двух кранов можно попробовать и самому открутить две гайки. Но если нет ключа и есть опасения/сомнения, то лучше всё таки дождаться сантехника, что бы разобрался что к чему.

По молодости я бросался с ключом наперевес на всякие буксы и смесители, но когда не удалось ни разу накрутить лён без протечек, бросил это дело и обращаюсь к специалистам.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.10.2019 в 15:46:35

Usr100, ситуация у Вас на самом крайне проста для диагностики даже без разборки. Есть одинаковое железо, половина из которого типа не работает. Достаточно сравнить ход штоков там и там, а также начало и интенсивность сопротивления надеваемых термоголовок (ну и про замену их местами уже писал).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу