Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

07.06.2019 в 01:14:12

Итак продолжение эксперимента. Сегодня нагрузил без срабатывания регуляторов. Итог такой: дифавтомат хюндай b16 1)26 ампер. Успело закипеть 5л воды и не сработало вообще.

2)29 ампер сработало через 4 минуты

3)38 ампер через 10 секунд.

Какой вывод? Наверно тот же что сделал уважаемый BV. АВ С20 для 90 процентов применения будет достаточен. С25 с запасом. Мало кто жарит в духовке с конвекцией, нижним нагревом одновременно с тремя конфорками кипятит кастрюли с водой. Для всех остальных случаев хватит B20/С20 Ну и значит не зря также словенцы с горенье рекомендуют подключать проводом 3х4 а не 3х6. Значит хватает.

Хотя я б все равно перестраховаться бы и сделал 3х6. Запас карман не тянет.

Керамический держатель Diazed при токе даже 26 ампер был подозрительно горяч и пах паленым хотя полностью керамический. Наверно воняла сама вставка. Думаю что пластиковый держатель предохранителей может просто расплавиться. Даже аббшный

Ну вот такой опыт получился. Может кому-нибудь интересно будет

0
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
Местный

Регистрация: 22.02.2019

Краснодар

Сообщений: 258

07.06.2019 в 14:47:34

BV написал: Но ...так или иначе Эксперимент разрешает давний спор - "Достаточно или нет на варочную панель (не плиту) провода 4мм2 с автоматом 25А.

Так выходит что и 16 достаточно. А если учесть, что сейчас под плитой обычно понимают индукцию, которая в принципе реже кочегарится на всю мощность, а также очень часто имеет значительные ограничения по суммарному потреблению конфорок, вероятно, и на C10 будет работать : ) Опыты да, занятные, не ожидал такого, особенно с примитивной плитой.

0
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
Местный

Регистрация: 22.02.2019

Краснодар

Сообщений: 258

07.06.2019 в 15:03:51

Сан-Саныч написал: Неясен вопрос с индукцией. Она тоже вкл/выкл или плавно меняет мощность?

Она греет посуду короткими и частыми импульсами. На малой мощности импульсы становятся реже (примерно 1с греет, 2с ждет). На полной пощности греет постоянно. В режиме бустера тоже греет постоянно, но к конфорке подводится повышенная мощность. На индукции это хорошо слышно, ошибиться трудно. Далее, если плита из тех многих типа "экологичных", то при включении 3й и/или 4х конфорок гасится мощность уже работающих, если они запущены на полную (или почти полную) мощность, тут уже срабатывают какие-то реле, видимо переключая цепи питания, причем это не зависит от комбинации конкретных конфорок (видимо там внутри коммутатор какой-то).

Сан-Саныч написал: Мало кто жарит в духовке с конвекцией, нижним нагревом одновременно с тремя конфорками кипятит кастрюли с водой.

Я конечно понимаю Питер: ночь, колотун и ветер круглый год; и тем не менее, у вас сауна не образовалась? : )

Сан-Саныч написал: Ну и значит не зря также словенцы с горенье рекомендуют подключать проводом 3х4 а не 3х6. Значит хватает.

Есть еще такое дело как потери. При длинах в 20-30 метров уже есть смысл поставить на калибр больше, чтоб не только напряжение не падало, но и счетчик на нагрев штукатурки не работал. Я даже считал когда-то, за срок жизни квартиры повышение сечения на мозных направлениях должно окупиться с запасом, нет смысла экономить. А именно подключать 6мм в колодку само по себе непросто, там велик соблазн 2.5 использовать (на мою индукцию производитель именно такой ПВС и положил, обжатый).

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

07.06.2019 в 17:30:55

Сауна не успела получиться. Хотя на улице было +30, в квартире +22. Стены толстые в 58 году делали

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

07.06.2019 в 17:32:36

Коровья Лепешка написал:

BV написал: Но ...так или иначе Эксперимент разрешает давний спор - "Достаточно или нет на варочную панель (не плиту) провода 4мм2 с автоматом 25А.

Так выходит что и 16 достаточно. А если учесть, что сейчас под плитой обычно понимают индукцию, которая в принципе реже кочегарится на всю мощность, а также очень часто имеет значительные ограничения по суммарному потреблению конфорок, вероятно, и на C10 будет работать : ) Опыты да, занятные, не ожидал такого, особенно с примитивной плитой.

Коровья Лепешка, не совсем примитивная плита. Самый четкий эксперимент вышел бы с чугунными конфорками. Вот там точно олдскульные и хардкор. Будут греться пока не треснули от перегрева

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.06.2019 в 00:18:59

Сан-Саныч написал: Интересно проверить плиту с чугунными блинами, там терморегулятора нет никакого, там бы эксперимент более "чистый" был бы

Потянет ли АВ 16А четырехконфорочную плиту? 6кВт - очень не долго... Плиты есть и "чугуняка" и "улитки", АВ есть на выбор. Напруги только нет в цеху. :D К концу следующей недели сети обещают.
В хате дурью маяться не буду, АВ на ТП - дохлый С25. Хотя, двухконфорочную "улитку" с духовкой С20 держит без каких либо проблем. "Стекло" есть в другом месте (не квартира, ввод там дубовый - далеко за сотню) - можно тренироваться...

Сан-Саныч написал: на улице было +30

Жара у вас на юге... Хотя и у нас уже отопление только что отключили. Чаще в середине июня отключают. А 1 июня был свежий летний снег. ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.