Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

06.06.2019 в 01:14:22

DICOM написал:

юра Т написал: MMJ

Нашел, это кабель такой. Думал это My Morning Jacket — американская рок-группа :) Жила у этого кабеля является однопроволочной, аккуратно его не проложить. Не ужели нет качественного, гибкого кабеля сечением 3х6мм2, с которым удобно работать?

DICOM, MMJ особенно финский оригинал гораздо мягче ВВГ. И изоляция и жилы мягче. Ну и занижения сечения нет

DICOM написал: Однопроволочные жилы сечением 6 мм2 ровно к стенке не лягут. Да, можно поставить пластиковые, закрытые короба с поворотами, но это время и деньги. На мой взгляд, гибкий кабель легко будет установить при помощи хомутиков на дюбелях, а в шкафу просто проложить без крепления. В случае ремонта, это легко демонтировать и установить обратно, в отличии от пластиковых коробов. Не ужели нет качественного, гибкого кабеля с таким ходовым сечением?

DICOM,ммj прекрасно ложится со скобками без пузырей. Берите скобы Sormat и все получится

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

06.06.2019 в 06:31:47

BV написал: И не используя кабель каналы (короба в вашем лексиконе) потому что сделать 3 метра кабель-канала - это уже дорого и сложно

Это именно в вашем лексиконе должно быть коробами, если вы позиционируете свои консультации как грамотные. То, о чем идёт речь, правильно называется "электротехнический короб".

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

06.06.2019 в 07:36:30

Radio написал:

BV написал: И не используя кабель каналы (короба в вашем лексиконе) потому что сделать 3 метра кабель-канала - это уже дорого и сложно

Это именно в вашем лексиконе должно быть коробами, если вы позиционируете свои консультации как грамотные. То, о чем идёт речь, правильно называется "электротехнический короб".

Radio, И ради этого полшестого ? ))) Электротехнический плинтус . :p

0

Да, ни фига.

DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

06.06.2019 в 15:35:17

Rumato написал: Того что Вы ищите в РФ не существует.

У нас много что не делают, но при желании купить можно, например продукцию от LAPPKABEL. Самый простой кабель 3G6 на фото.

BV написал: И как связано нежелание отремонтировать соединение которое уже горит с другими возможно слабыми местами? Или место где горит планируется использовать как предохранитель?

Все что пока удалось сделать, это обновить скрутки и их изолировать. Плиту включают не более двух конфорок, при такой нагрузке нагрева соединения не происходит. Хотел установить винтовую клемму типа ТВ-4503, но как ее монтировать под линолеумом? Эти зажимы не герметичны, вдруг пол зальют на кухне?

BV написал: И потому, что во время ремонта кабель надо оторвать, но не положить в штробу, а потом опять прибить к обоям

Как заменить кабель или проложить второй рядом в канале? Я правильно понимаю, что для этого потребуется как минимум, вынести мебель и технику из кухни, снять плинтуса, свернуть линолеум, определить, где проходит провод от строителей, удалить замазку штробы, уложить новый кабель и все восстановить в обратном порядке? Если так, то это не просто, много работы и мусора.

Сан-Саныч написал: ммj прекрасно ложится со скобками без пузырей. Берите скобы Sormat и все получится

Спасибо, попробую рассмотреть этот вариант. Пока не знаю где посмотреть этот кабель и черный цвет очень смущает. Он не будет со временем пачкать обои как резиновый типа КГ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140083

06.06.2019 в 15:54:43

DICOM написал: Все что пока удалось сделать, это обновить скрутки и их изолировать. Плиту включают не более двух конфорок, при такой нагрузке нагрева соединения не происходит. Хотел установить винтовую клемму типа ТВ-4503, но как ее монтировать под линолеумом? Эти зажимы не герметичны, вдруг пол зальют на кухне?

Спаяйте, в полу, чтоб не торчало откопайте небольшую ямку :)

DICOM написал: У нас много что не делают, но при желании купить можно, например продукцию от LAPPKABEL. Самый простой кабель 3G6 на фото.

DICOM написал: но это время и деньги.

Вы вроде как деньги тоже считаете? :)

DICOM написал: Я правильно понимаю, что для этого потребуется как минимум, вынести мебель и технику из кухни, снять плинтуса, свернуть линолеум,

разве это не требуется делать при просто ремонте? Хотя понятие "ремонт" у всех совершенно разное...

DICOM написал: и мусора.

откуда, от одной вскрытой штробы? - так его немного. Кроме того, кабель плиты возможно удастся перетащить в трубе - по крайней мере стоит попробовать. И что такое этот мусор по сравнению с нормально сделанной скрытой проводкой? Неужели так и будете каждый ремонт снимать кабель и ставить его обратно? И разве просто мусор при ремонте не появляется?

0
DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

06.06.2019 в 16:24:52

BV написал: Спаяйте, в полу, чтоб не торчало откопайте небольшую ямку :)

Перфоратором в полу под блок ТВ-4503? Приличная такая ямка получится, как раз под сток воды :) Могу гильзы с опрессовкой поставить + термоусадка, но смущает электропара и не герметичность.

BV написал: Вы вроде как деньги тоже считаете?

Да приходится. Нашел в рознице Lapp кабель, под заказа цена 399 руб, с сечением и гибкостью проблем нет, но он считается кабелем управления. Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3*6 – 200 руб, но не Финский, а наш от Конкорд. Он хуже Финского? Кабель NUM 3х6 140 руб от Конкорд. Серого цвета и самый дешевый :)

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

06.06.2019 в 17:05:02

DICOM написал: Кабель NUM

Существует нехилая вероятность, что по прошествии некоторого времени НУМ, НИМ, НЖМ и прочие засопливят по срезу.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

06.06.2019 в 17:18:40

strider1978 написал: засопливят по срезу.

Вот прямо до сих пор и сопливят...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140083

06.06.2019 в 17:21:23

MaSeVi написал:

strider1978 написал: засопливят по срезу.

Вот прямо до сих пор и сопливят...

MaSeVi, Все так - лежат на даче, снятые с объекта (подарили) и сопливят чутка.

0
DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

06.06.2019 в 17:29:42

strider1978 написал: Существует нехилая вероятность, что по прошествии некоторого времени НУМ, НИМ, НЖМ и прочие засопливят по срезу.

!#[https://www.youtube.com/watch?v=esayhQo_0Bc] Спасибо за предупреждение. На видео сравнение ВВГ и НУМ и про "плач" последнего. Не знаю что покупать, что наше ни возьми, все кака :(

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

06.06.2019 в 17:30:56

BV написал: сопливят чутка.

И сколько тому кабелю лет?

0