28.06.2019 в 17:13:07
denli,хватит с бооооолльшим запасом!!!
28.06.2019 в 20:41:19
Radio51 написал: denli,хватит с бооооолльшим запасом!!!
Radio51, если не секрет, откуда "бооооольшой запас"?
28.06.2019 в 21:27:28
megrad,
а калькулятор считает, что при длине трассы 13м, укладке трех жил в трубе, и 10 kW - минимум 10мм2.
28.06.2019 в 22:50:58
denli написал:
СтранникXXI написал:
denli написал: Купил в минимаксе кабель Алюр 3х10мм2, замерил сечение жилы - оказалось, что вместо 10 там всегно 9 мм2. Что скажете, товарищи, хватит этого на 10 kW?
denli, это ввод в квартиру или что?
СтранникXXI,
он самый
denli, дом с газом?
29.06.2019 в 07:50:56
СтранникXXI написал:
denli написал:
СтранникXXI написал:
denli написал: Купил в минимаксе кабель Алюр 3х10мм2, замерил сечение жилы - оказалось, что вместо 10 там всегно 9 мм2. Что скажете, товарищи, хватит этого на 10 kW?
denli, это ввод в квартиру или что?
СтранникXXI,
он самый
denli, дом с газом?
СтранникXXI,
нет
29.06.2019 в 14:58:20
СтранникXXI написал:
denli написал:
СтранникXXI написал:
denli, дом с газом?
СтранникXXI,
нет
denli, I=P/(U×0.98)=10/(0.23×0.98)= 44,4А. 10мм2 вполне потянет. Какой АВ в этажном щите?
СтранникXXI,
а 9мм2 потянет? По факту-то девятка. АВ на свой поменяю. Скорее всего диф.автомат на 62А.
29.06.2019 в 14:59:19
СтранникXXI написал:
denli написал:
СтранникXXI написал:
denli, дом с газом?
СтранникXXI,
нет
denli, I=P/(U×0.98)=10/(0.23×0.98)= 44,4А. 10мм2 вполне потянет. Какой АВ в этажном щите?
СтранникXXI,
Только по факту там всего 9мм2. АВ на свой поменяю. Скорее всего дифф автомат ABB на 6А.
29.06.2019 в 15:29:40
denli написал:
СтранникXXI написал:
denli написал:
СтранникXXI написал:
denli, дом с газом?
СтранникXXI,
нет
denli, I=P/(U×0.98)=10/(0.23×0.98)= 44,4А. 10мм2 вполне потянет. Какой АВ в этажном щите?
СтранникXXI,
Только по факту там всего 9мм2. АВ на свой поменяю. Скорее всего дифф автомат ABB на 6А.
denli, и 9мм2 потянет. Насчёт АВ не понял.
29.06.2019 в 15:34:28
denli написал: АВ на свой поменяю. Скорее всего дифф автомат ABB на 6А.
Видимо 63 А, а разрешённая мощность какая?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
29.06.2019 в 22:33:55
denli, это 50А должно быть, как бы 10мм.кв. меди на это - нормально.