Аватар пользователя
Radio51

Местный

Регистрация: 18.05.2015

Мурманск

Сообщений: 141

28.06.2019 в 17:13:07

denli,хватит с бооооолльшим запасом!!!

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

28.06.2019 в 20:41:19

Radio51 написал: denli,хватит с бооооолльшим запасом!!!

Radio51, если не секрет, откуда "бооооольшой запас"?

0
Аватар пользователя
denli

Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

28.06.2019 в 21:25:44

megrad написал: denli, По таблице - должно хватить. ссылка

megrad, а калькулятор считает что при 10 kW, длине трассы 13 метров, и прокладке трех жил в трубе минимум - 10м2.

0
Аватар пользователя
denli

Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

28.06.2019 в 21:27:28

megrad написал: denli, По таблице - должно хватить. ссылка

megrad,

а калькулятор считает, что при длине трассы 13м, укладке трех жил в трубе, и 10 kW - минимум 10мм2.

https://www.calc.ru/raschet-secheniya-kabelya-kalkulyator.html

0
Аватар пользователя
denli

Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

28.06.2019 в 21:28:06

СтранникXXI написал:

denli написал: Купил в минимаксе кабель Алюр 3х10мм2, замерил сечение жилы - оказалось, что вместо 10 там всегно 9 мм2. Что скажете, товарищи, хватит этого на 10 kW?

denli, это ввод в квартиру или что?

СтранникXXI,

он самый

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

28.06.2019 в 22:50:58

denli написал:

СтранникXXI написал:

denli написал: Купил в минимаксе кабель Алюр 3х10мм2, замерил сечение жилы - оказалось, что вместо 10 там всегно 9 мм2. Что скажете, товарищи, хватит этого на 10 kW?

denli, это ввод в квартиру или что?

СтранникXXI,

он самый

denli, дом с газом?

0
Аватар пользователя
denli

Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

29.06.2019 в 07:50:56

СтранникXXI написал:

denli написал:

СтранникXXI написал:

denli написал: Купил в минимаксе кабель Алюр 3х10мм2, замерил сечение жилы - оказалось, что вместо 10 там всегно 9 мм2. Что скажете, товарищи, хватит этого на 10 kW?

denli, это ввод в квартиру или что?

СтранникXXI,

он самый

denli, дом с газом?

СтранникXXI,

нет

0
Аватар пользователя
denli

Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

29.06.2019 в 07:51:35

СтранникXXI написал:

denli, дом с газом?

СтранникXXI,

нет

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

29.06.2019 в 11:08:35

denli написал:

СтранникXXI написал:

denli, дом с газом?

СтранникXXI,

нет

denli, I=P/(U×0.98)=10/(0.23×0.98)= 44,4А. 10мм2 вполне потянет. Какой АВ в этажном щите?

0
Аватар пользователя
denli

Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

29.06.2019 в 14:58:20

СтранникXXI написал:

denli написал:

СтранникXXI написал:

denli, дом с газом?

СтранникXXI,

нет

denli, I=P/(U×0.98)=10/(0.23×0.98)= 44,4А. 10мм2 вполне потянет. Какой АВ в этажном щите?

СтранникXXI,

а 9мм2 потянет? По факту-то девятка. АВ на свой поменяю. Скорее всего диф.автомат на 62А.

0
Аватар пользователя
denli

Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

29.06.2019 в 14:59:19

СтранникXXI написал:

denli написал:

СтранникXXI написал:

denli, дом с газом?

СтранникXXI,

нет

denli, I=P/(U×0.98)=10/(0.23×0.98)= 44,4А. 10мм2 вполне потянет. Какой АВ в этажном щите?

СтранникXXI,

Только по факту там всего 9мм2. АВ на свой поменяю. Скорее всего дифф автомат ABB на 6А.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

29.06.2019 в 15:29:40

denli написал:

СтранникXXI написал:

denli написал:

СтранникXXI написал:

denli, дом с газом?

СтранникXXI,

нет

denli, I=P/(U×0.98)=10/(0.23×0.98)= 44,4А. 10мм2 вполне потянет. Какой АВ в этажном щите?

СтранникXXI,

Только по факту там всего 9мм2. АВ на свой поменяю. Скорее всего дифф автомат ABB на 6А.

denli, и 9мм2 потянет. Насчёт АВ не понял.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.06.2019 в 15:34:28

denli написал: АВ на свой поменяю. Скорее всего дифф автомат ABB на 6А.

Видимо 63 А, а разрешённая мощность какая?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
denli

Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

29.06.2019 в 22:30:34

megrad написал:

denli написал: АВ на свой поменяю. Скорее всего дифф автомат ABB на 6А.

Видимо 63 А, а разрешённая мощность какая?

megrad,

10 kW

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.06.2019 в 22:33:55

denli, это 50А должно быть, как бы 10мм.кв. меди на это - нормально.