Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.06.2019 в 19:46:38

Evgeny99, Хорошо, отзываю петицию :) Но надеюсь с остальным Вы согласны. Они не могут ничего переделать, потому что не умеют :( А значит вариант только один, снижение цены за работу и поиск другого монтажника, который доведёт ВСЁ до ума. Поверьте, щит это самая мелкая проблема, которая может всплыть в будущем.

0
Аватар пользователя
newsolutions

Местный

Регистрация: 30.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1919

13.06.2019 в 20:15:53

Если есть договор. В нем должнен быть указан нормативный документ какой то согласно котрому прводяться работы.Если такой явно не указан. Тогда т.н. обычно предъявляемым требованиям. Т.е. если существует ГОСТ на эту работу, то согласно ГОСТа. В этом же документе прописаны как правило методы контроля.

0
Аватар пользователя
Коровья Лепешка

Местный

Регистрация: 22.02.2019

Краснодар

Сообщений: 258

14.06.2019 в 10:03:01

Radio написал: Прокладка изолированных проводов в щитке должна быть выполнена таким образом, чтобы они не касались голых токоведущих частей,

Во, спасибо, я про это говорил - за рейкой низя прокладывать.

Rumato написал: Хорошо, отзываю петицию

Извинения за хамство будут, или как обычно все дураки, м? : )

А вот это вообще крутяк:

Radio написал: Провода не должны иметь промежуточных скруток, паяных и других соединений.

Вот уже сходу как минимум ТРИ нарушения только по фото. Но автор сопли жует "шо ж мне делать".

Rumato написал: А значит вариант только один, снижение цены за работу и поиск другого монтажника, который доведёт ВСЁ до ума.

Ага. Только как бы при снижении стоимость не получилась отрицательной, учитывая порчу материалов и прочие издержки : )

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.06.2019 в 10:17:30

Radio,

Коровья Лепешка написал: Во, спасибо, я про это говорил - за рейкой низя прокладывать.

А ПУГВ И ПУВ ,можно использовать ?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

14.06.2019 в 10:19:39

Коровья Лепешка написал: Во, спасибо, я про это говорил - за рейкой низя прокладывать.

Где это написано? Нет такого.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.06.2019 в 10:55:05

Коровья Лепешка, Извинений не будет. Хамства не было. Враньё от Вас было.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

14.06.2019 в 11:06:50

Rumato написал: Коровья Лепешка, Извинений не будет. Хамства не было. Враньё от Вас было.

Rumato, Там не только враньё было . Токоведущие и токопроводящие , на мой взгляд , это разные вещи . Передернуть и смысл меняется мгновенно .

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.06.2019 в 11:16:18

dokar, Мне уже неинтересно, человек один раз соврал, во втором продолжает упорствовать в глупости, читать нет смысла.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

14.06.2019 в 13:28:44

Коровья Лепешка написал: Во, спасибо, я про это говорил - за рейкой низя прокладывать.

У вас рейки и другие металлические части щита под напряжением? Само- или просто убийца? А над рейкой можно? А правее?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

14.06.2019 в 15:33:11

dokar написал:

Rumato написал: Коровья Лепешка, Извинений не будет. Хамства не было. Враньё от Вас было.

Rumato, Там не только враньё было . Токоведущие и токопроводящие , на мой взгляд , это разные вещи . Передернуть и смысл меняется мгновенно .

dokar, Вы правы. Это совершенно разные вещи, и не только на Ваш взгляд.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

14.06.2019 в 16:18:47

newsolutions, гост у нас дело добровольное, кроме обязательных)

0
Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

14.06.2019 в 16:25:38

Evgeny99 написал: автоматы на 20А (6 шт) - розетки спальни1, розетки спальни2 + балкон (хотя просил балкон на отдельный автомат), розетки гостиной, розетки кухни_1 (холодильник, котёл, розетки свободные на стене), розетки коридора (2 шт!), розетки кухни_2 (на фартуке + посудомоечная машина) диффы на 25А (3 шт) - розетки под кондиционеры (3шт) (не особо понимаю зачем на них дифф - лучше бы на посудомоечную повесили), розетки на кухне_3

Э... По номиналам автоматов ничего не смущает? Ну ладно АВ 20А на розетки.( возьмите любую вилку и розетку и посмотрите на них цифры) Но Дифф 25А на стиралку?!! У вас много-Килловатная стиралка промышленная? Деньги мафии отмываете? :a По внешнему виду, заляпали гипсом автоматы классно. Хуже всего если они в клеммы насыпали штукатурки!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

14.06.2019 в 16:28:35

Evgeny99 написал: автоматы по 10А (6 шт) на свет в каждой комнате (спальня1, спальня2, гостиная, кухня, коридор, санузел) (тут всё ок и логично)

как бы логично - но перебор по кол-ву АВ

Evgeny99 написал: розетки спальни2 + балкон (хотя просил балкон на отдельный автомат),

нормально, но если просили...

Evgeny99 написал: розетки коридора (2 шт!)

перебор 20А на пределе для провода, но нормально 16А. Где дифзащита на розетки?

Evgeny99 написал: диффы на 25А (3 шт) - розетки под кондиционеры (3шт) (

перебор по току, 16А -за глаза

Evgeny99 написал: (духовой шкаф электрический, , микроволновка,

многовато на 1 линию

Evgeny99 написал: По кухне причём я настоял на 3х линиях розеточных - хотели всё на 2х сделать...

и двух хватит

Evgeny99 написал: двухполюсной вводной на 40 ампер, в щитке на площадке тоже такой же, но перед ним остался "строительный" 32Амперный (на вопрос - почему так - сказали "ну это счетчик надо вскрывать"

врут

Evgeny99 написал: Мне сейчас нужно бы определить - безопасно ли эксплуатировать данное творение. О

Не безопасно. Нет дифзащиты на части розеток. Завышены номиналы на кондиционер. Еще бы реальное сечение провода измерить

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

14.06.2019 в 16:37:11

nezlo, ну вы начинаете про цифры на розетке). Вспомните, что АВ при 1.13 номинала могут не отключаться).

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8657

14.06.2019 в 16:37:16

Коровья Лепешка написал: Далее, согласно ПУЭ прокладка проводов в щитке за автоматикой недопустима (только с боку).

Коровья Лепешка написал: Конструкции РУ и НКУ должны предусматривать ввод кабелей без нарушения степени защиты оболочки, места для прокладки разделки внешних присоединений, а также наименьшую в данной конструкции длину разделки кабелей.

Это всё прекрасно, конечно. Но у человека же был договор. Делается приложение к договору, где прописываются этапы сдачи работ.

  1. Корыто с неразделанными кабелями с запасом Х миллиметров.
  2. Установка автоматов только после окончания отделочных работ.
  3. Прокладка проводов сбоку, между автоматами, можно даже картинкой.

Сейчас ещё не поздно поднять щит повыше или купить более высокий и сделать нормально.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу