Radio,
Коровья Лепешка написал: Во, спасибо, я про это говорил - за рейкой низя прокладывать.
А ПУГВ И ПУВ ,можно использовать ?
14.06.2019 в 10:17:30
Radio,
Коровья Лепешка написал: Во, спасибо, я про это говорил - за рейкой низя прокладывать.
А ПУГВ И ПУВ ,можно использовать ?
14.06.2019 в 10:19:39
Коровья Лепешка написал: Во, спасибо, я про это говорил - за рейкой низя прокладывать.
Где это написано? Нет такого.
14.06.2019 в 10:55:05
Коровья Лепешка, Извинений не будет. Хамства не было. Враньё от Вас было.
14.06.2019 в 11:06:50
Rumato написал: Коровья Лепешка, Извинений не будет. Хамства не было. Враньё от Вас было.
Rumato, Там не только враньё было . Токоведущие и токопроводящие , на мой взгляд , это разные вещи . Передернуть и смысл меняется мгновенно .
Да, ни фига.
14.06.2019 в 11:16:18
dokar, Мне уже неинтересно, человек один раз соврал, во втором продолжает упорствовать в глупости, читать нет смысла.
14.06.2019 в 13:28:44
Коровья Лепешка написал: Во, спасибо, я про это говорил - за рейкой низя прокладывать.
У вас рейки и другие металлические части щита под напряжением? Само- или просто убийца? А над рейкой можно? А правее?
14.06.2019 в 15:33:11
dokar написал:
Rumato написал: Коровья Лепешка, Извинений не будет. Хамства не было. Враньё от Вас было.
Rumato, Там не только враньё было . Токоведущие и токопроводящие , на мой взгляд , это разные вещи . Передернуть и смысл меняется мгновенно .
dokar, Вы правы. Это совершенно разные вещи, и не только на Ваш взгляд.
14.06.2019 в 16:18:47
newsolutions, гост у нас дело добровольное, кроме обязательных)
14.06.2019 в 16:25:38
Evgeny99 написал: автоматы на 20А (6 шт) - розетки спальни1, розетки спальни2 + балкон (хотя просил балкон на отдельный автомат), розетки гостиной, розетки кухни_1 (холодильник, котёл, розетки свободные на стене), розетки коридора (2 шт!), розетки кухни_2 (на фартуке + посудомоечная машина) диффы на 25А (3 шт) - розетки под кондиционеры (3шт) (не особо понимаю зачем на них дифф - лучше бы на посудомоечную повесили), розетки на кухне_3
Э... По номиналам автоматов ничего не смущает? Ну ладно АВ 20А на розетки.( возьмите любую вилку и розетку и посмотрите на них цифры) Но Дифф 25А на стиралку?!! У вас много-Килловатная стиралка промышленная? Деньги мафии отмываете? :a По внешнему виду, заляпали гипсом автоматы классно. Хуже всего если они в клеммы насыпали штукатурки!
14.06.2019 в 16:28:35
Evgeny99 написал: автоматы по 10А (6 шт) на свет в каждой комнате (спальня1, спальня2, гостиная, кухня, коридор, санузел) (тут всё ок и логично)
как бы логично - но перебор по кол-ву АВ
Evgeny99 написал: розетки спальни2 + балкон (хотя просил балкон на отдельный автомат),
нормально, но если просили...
Evgeny99 написал: розетки коридора (2 шт!)
перебор 20А на пределе для провода, но нормально 16А. Где дифзащита на розетки?
Evgeny99 написал: диффы на 25А (3 шт) - розетки под кондиционеры (3шт) (
перебор по току, 16А -за глаза
Evgeny99 написал: (духовой шкаф электрический, , микроволновка,
многовато на 1 линию
Evgeny99 написал: По кухне причём я настоял на 3х линиях розеточных - хотели всё на 2х сделать...
и двух хватит
Evgeny99 написал: двухполюсной вводной на 40 ампер, в щитке на площадке тоже такой же, но перед ним остался "строительный" 32Амперный (на вопрос - почему так - сказали "ну это счетчик надо вскрывать"
врут
Evgeny99 написал: Мне сейчас нужно бы определить - безопасно ли эксплуатировать данное творение. О
Не безопасно. Нет дифзащиты на части розеток. Завышены номиналы на кондиционер. Еще бы реальное сечение провода измерить
14.06.2019 в 16:37:11
nezlo, ну вы начинаете про цифры на розетке). Вспомните, что АВ при 1.13 номинала могут не отключаться).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.