13.06.2019 в 19:46:38
Evgeny99, Хорошо, отзываю петицию :) Но надеюсь с остальным Вы согласны. Они не могут ничего переделать, потому что не умеют :( А значит вариант только один, снижение цены за работу и поиск другого монтажника, который доведёт ВСЁ до ума. Поверьте, щит это самая мелкая проблема, которая может всплыть в будущем.
13.06.2019 в 20:15:53
Если есть договор. В нем должнен быть указан нормативный документ какой то согласно котрому прводяться работы.Если такой явно не указан. Тогда т.н. обычно предъявляемым требованиям. Т.е. если существует ГОСТ на эту работу, то согласно ГОСТа. В этом же документе прописаны как правило методы контроля.
14.06.2019 в 10:03:01
Radio написал: Прокладка изолированных проводов в щитке должна быть выполнена таким образом, чтобы они не касались голых токоведущих частей,
Во, спасибо, я про это говорил - за рейкой низя прокладывать.
Rumato написал: Хорошо, отзываю петицию
Извинения за хамство будут, или как обычно все дураки, м? : )
А вот это вообще крутяк:
Radio написал: Провода не должны иметь промежуточных скруток, паяных и других соединений.
Вот уже сходу как минимум ТРИ нарушения только по фото. Но автор сопли жует "шо ж мне делать".
Rumato написал: А значит вариант только один, снижение цены за работу и поиск другого монтажника, который доведёт ВСЁ до ума.
Ага. Только как бы при снижении стоимость не получилась отрицательной, учитывая порчу материалов и прочие издержки : )
14.06.2019 в 10:17:30
Radio,
Коровья Лепешка написал: Во, спасибо, я про это говорил - за рейкой низя прокладывать.
А ПУГВ И ПУВ ,можно использовать ?
14.06.2019 в 10:19:39
Коровья Лепешка написал: Во, спасибо, я про это говорил - за рейкой низя прокладывать.
Где это написано? Нет такого.
14.06.2019 в 10:55:05
Коровья Лепешка, Извинений не будет. Хамства не было. Враньё от Вас было.
14.06.2019 в 11:06:50
Rumato написал: Коровья Лепешка, Извинений не будет. Хамства не было. Враньё от Вас было.
Rumato, Там не только враньё было . Токоведущие и токопроводящие , на мой взгляд , это разные вещи . Передернуть и смысл меняется мгновенно .
14.06.2019 в 11:16:18
dokar, Мне уже неинтересно, человек один раз соврал, во втором продолжает упорствовать в глупости, читать нет смысла.
14.06.2019 в 13:28:44
Коровья Лепешка написал: Во, спасибо, я про это говорил - за рейкой низя прокладывать.
У вас рейки и другие металлические части щита под напряжением? Само- или просто убийца? А над рейкой можно? А правее?
14.06.2019 в 15:33:11
dokar написал:
Rumato написал: Коровья Лепешка, Извинений не будет. Хамства не было. Враньё от Вас было.
Rumato, Там не только враньё было . Токоведущие и токопроводящие , на мой взгляд , это разные вещи . Передернуть и смысл меняется мгновенно .
dokar, Вы правы. Это совершенно разные вещи, и не только на Ваш взгляд.
14.06.2019 в 16:18:47
newsolutions, гост у нас дело добровольное, кроме обязательных)
14.06.2019 в 16:25:38
Evgeny99 написал: автоматы на 20А (6 шт) - розетки спальни1, розетки спальни2 + балкон (хотя просил балкон на отдельный автомат), розетки гостиной, розетки кухни_1 (холодильник, котёл, розетки свободные на стене), розетки коридора (2 шт!), розетки кухни_2 (на фартуке + посудомоечная машина) диффы на 25А (3 шт) - розетки под кондиционеры (3шт) (не особо понимаю зачем на них дифф - лучше бы на посудомоечную повесили), розетки на кухне_3
Э... По номиналам автоматов ничего не смущает? Ну ладно АВ 20А на розетки.( возьмите любую вилку и розетку и посмотрите на них цифры) Но Дифф 25А на стиралку?!! У вас много-Килловатная стиралка промышленная? Деньги мафии отмываете? :a По внешнему виду, заляпали гипсом автоматы классно. Хуже всего если они в клеммы насыпали штукатурки!
14.06.2019 в 16:28:35
Evgeny99 написал: автоматы по 10А (6 шт) на свет в каждой комнате (спальня1, спальня2, гостиная, кухня, коридор, санузел) (тут всё ок и логично)
как бы логично - но перебор по кол-ву АВ
Evgeny99 написал: розетки спальни2 + балкон (хотя просил балкон на отдельный автомат),
нормально, но если просили...
Evgeny99 написал: розетки коридора (2 шт!)
перебор 20А на пределе для провода, но нормально 16А. Где дифзащита на розетки?
Evgeny99 написал: диффы на 25А (3 шт) - розетки под кондиционеры (3шт) (
перебор по току, 16А -за глаза
Evgeny99 написал: (духовой шкаф электрический, , микроволновка,
многовато на 1 линию
Evgeny99 написал: По кухне причём я настоял на 3х линиях розеточных - хотели всё на 2х сделать...
и двух хватит
Evgeny99 написал: двухполюсной вводной на 40 ампер, в щитке на площадке тоже такой же, но перед ним остался "строительный" 32Амперный (на вопрос - почему так - сказали "ну это счетчик надо вскрывать"
врут
Evgeny99 написал: Мне сейчас нужно бы определить - безопасно ли эксплуатировать данное творение. О
Не безопасно. Нет дифзащиты на части розеток. Завышены номиналы на кондиционер. Еще бы реальное сечение провода измерить
14.06.2019 в 16:37:11
nezlo, ну вы начинаете про цифры на розетке). Вспомните, что АВ при 1.13 номинала могут не отключаться).
14.06.2019 в 16:37:16
Коровья Лепешка написал: Далее, согласно ПУЭ прокладка проводов в щитке за автоматикой недопустима (только с боку).
Коровья Лепешка написал: Конструкции РУ и НКУ должны предусматривать ввод кабелей без нарушения степени защиты оболочки, места для прокладки разделки внешних присоединений, а также наименьшую в данной конструкции длину разделки кабелей.
Это всё прекрасно, конечно. Но у человека же был договор. Делается приложение к договору, где прописываются этапы сдачи работ.
Сейчас ещё не поздно поднять щит повыше или купить более высокий и сделать нормально.