Аватар пользователя
oksibutch

Местный

Регистрация: 11.06.2019

Барнаул

Сообщений: 5

11.06.2019 в 12:10:34

Добрый день, комрады, Дом монолит с кирпичным заполнением, новостройка. Квартира в процессе строительства, переодически заглядываю на стройку. Залили полусухую плавающую стяжку на основание термозвукоизол форте сверху полусухим методом ЦПС с фиброй, сетка только в районе выхода коммуникаций. Минимальная толщина слоя 5 см. максимальную не знаю

вокруг стояков через 1,5 месяца появились вот такие трещины. Не вроде бухтит не колеблется звук глухой при постукивании (не барабан). 1)Нужно ли что то делать? 2)Нужно ли будет финишный наливной ровнитель? или можно будет финишное покрытие прям сверху? планирую кварцвинил на подложку 3) оцените общее качество. Уровнем, 1,5 метра, проверял пузырек везде по уровню. правилом на просвет, хотел 2х метровым но не понял какой стороной надо проверять которая широкая или которая узкая часть правила.

Спасибо за ваши мнения

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113182

11.06.2019 в 12:24:21

oksibutch написал: хотел 2х метровым но не понял какой стороной надо проверять которая широкая или которая узкая часть правила.

беда :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
oksibutch

Местный

Регистрация: 11.06.2019

Барнаул

Сообщений: 5

11.06.2019 в 12:32:11

BV, ну что тут скажешь... бЯда, еще по теме есть что сказать?

PS Стяжка пола под паркет, ламинат, линолеум СНиП 3.04.01-87, п. 4.24 2мм просвет при проверке 2-метровой рейкой чем правило не рейка? Или я что то не так понял?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113182

11.06.2019 в 13:53:29

oksibutch, Ну просто Вы наткнулись на глобальную проблему с правилом :)

Удобнее на просвет смотреть по острой стороне, еще мусор песчинки меньше мешают

oksibutch написал: 2мм просвет при проверке 2-метровой рейкой

все верно.

oksibutch написал: вокруг стояков через 1,5 месяца появились вот такие трещины. Не вроде бухтит не колеблется звук глухой при постукивании (не барабан). 1)Нужно ли что то делать?

На фото не видно - вокруг стояков гильзы или демпферная лента. Если просто гильзы - и нет демпфера - это и есть причина усадочных трещин. Трещины можно расшить и заполнить рем составом, либо эпоксидной композицией. .... если перфекционизм гложет. Реально - не критично, особенно под покрытие на подложке.

oksibutch написал: 2)Нужно ли будет финишный наливной ровнитель? или можно будет финишное покрытие прям сверху? планирую кварцвинил на подложку

Ответ получите после проверки ровности стяжки правилом

0
Аватар пользователя
oksibutch

Местный

Регистрация: 11.06.2019

Барнаул

Сообщений: 5

11.06.2019 в 14:24:39

BV, спасибо огромное за Ваше мнение,

1) Вокруг гильз ничего нет :(. Имеет ли смысл отбить вокруг гильз и залить скажем силиконом? (скажем, 1 см вокруг гильзы). Для того что бы компенсировать передачу шумов от гильзы на стяжку. трубы в гильзу вставлены достаточно плотно, в другой комнате просветы гильз труб чем то силиконоподобным залиты. 2) Погуглил расшитие швов и ремсоставы, в принципе ничего сложного, но имеет ли смысл... Ваше мнение принял к сведению. 3) Насчет стороны правила, я почему спросил, если ставить широкой стороной но сложенная 2 мм бумажка не пролазит, если ставить узкой то на просвет видятся щели 1-2 мм, вот я все про наливной пол думаю... имеет ли смысл? типа супрфиниша какого-то

4)насчет перфекционизма, стремлюсь конечно, но мир не идеален :)

Еще раз, спасибо за Ваше мнение.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113182

11.06.2019 в 14:47:02

  1. да
  2. Хорошо что сами посмотрели. Можете дополнительно глянуть эпоксидные составы для ремонта трещин стяжки. Пойдет и обычный эпоксидный клей.
  3. Удобно оценивать величину зазора хвостовиком сверла нужного диаметра под острой стороной правила. Если 1-2 мм под 2м правилом - ничего больше не нужно под кварцвинил или (ламинат) плавающим способом. Ну может прогрунтовать стяжку, чтобы пыль прибить. Но если вдруг потом передумаете на доску на клей - грунтовать не надо. Там свои грунтовки под свои клея. НЕ АКРИЛОВЫЕ.
0
Аватар пользователя
oksibutch

Местный

Регистрация: 11.06.2019

Барнаул

Сообщений: 5

11.06.2019 в 16:00:39

BV, Еще раз спасибо за дельные советы. Крайний вопрос. чем можно аккуратно на этот сантиметр вокруг отбить стяжку? перфоратором? дремелью?

0
Аватар пользователя
евгений78

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4928

11.06.2019 в 19:04:40

oksibutch, перфом быстрее и проще

0

телефон 8 905 530 42 54

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

11.06.2019 в 21:18:38

oksibutch написал: Имеет ли смысл отбить вокруг гильз и залить скажем силиконом? (скажем, 1 см вокруг гильзы)

У вас так весь периметр надо проходить.

Сами гильзы силиконом промажьте, меньше запахов и шума от соседей будет.

Перфоратор не надо. ;)

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

11.06.2019 в 21:56:11

AndyMirror написал: У вас так весь периметр надо проходить.

Демферная лента вроде есть.

oksibutch написал: Крайний вопрос. чем можно аккуратно на этот сантиметр вокруг отбить стяжку? перфоратором? дремелью?

Тупо раздолбить, поставить ленту, залить самым простым клеем для плитки. До конца ремонта далеко, лишние деньги на ремонтсоставы и эпоксиды нет смысла тратить. Если будет ламинат - лишних телодвижений не делать. Но в этом есть смысл -

AndyMirror написал: Сами гильзы силиконом промажьте, меньше запахов и шума от соседей будет.

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

11.06.2019 в 22:12:47

jekasus написал: Демферная лента вроде есть.

ТС кварцвинил класть собрался.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

11.06.2019 в 22:24:27

AndyMirror написал: ТС кварцвинил класть собрался.

С подложкой, тоесть пофиг на трещины. Лучше обернуть внимание на ровность пола, точнее в углах, так как там основные отклонения...

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
oksibutch

Местный

Регистрация: 11.06.2019

Барнаул

Сообщений: 5

12.06.2019 в 13:00:11

У вас так весь периметр надо проходить. Сами гильзы силиконом промажьте, меньше запахов и шума от соседей будет.

на стены напуск ТЗИ, примыкание ТЗИ и стены обработано герметиком согласно инструкции к ТЗИ. Сами гильзы вы имеете ввиду внутри гильз, но там все плотно, где хватает глазу видно силикон от строителей

С подложкой, тоесть пофиг на трещины. Лучше обернуть внимание на ровность пола, точнее в углах, так как там основные отклонения...

Спасибо при приемке в первую очередь буду ровность в углах смотреть.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

12.06.2019 в 22:18:01

jekasus написал: Лучше обернуть внимание на ровность пола, точнее в углах, так как там основные отклонения...

Вот про это я и писал. ;)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу