12.06.2019 в 21:43:44
daikin ftxb60cv1b после зимы не запускается на холод, а на тепло идет.В тестовом режиме работает на холод. Код ошибки АЕ четырехходовой клапан.Ошибку сбросил сплит молчит.С инверторами мало работал куда смотреть.
13.06.2019 в 13:20:55
Ты же написал куда, тестируй четырехходовой ...
Он одинаков по принципу работы на инверторе или старт/стопе ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
13.06.2019 в 13:35:37
broskin81 написал: ошибки АЕ
Недостаточное водоснабжение/ Похоже на глюк платы внутреннего блока.
13.06.2019 в 20:33:10
Доброго времени суток.Ну тогда начнем какие коды для этой модели смотреть. Недостаточное водоснабжение для этой модели какой-то неадекват,по этому посмотрев другие коды ЕА четырехходовой клапан. В том и вопрос он работает.Глюк платы какой, внутрянки.
14.06.2019 в 09:38:22
Бориска66 написал: я что-то повелся на пост
Бориска66, это нормально, если кто то из ремонтников уже был на проблемном объекте, и у него почему то возникли подозрения в эту сторону, то лучше сразу проверить и исключить, да, всё логично broskin81, не пойму где вы нашли альтернативные коды, они вроде единые. Но , не суть, всёж определитесь какая ошибка АЕ или ЕА ???
14.06.2019 в 09:52:03
ALPIC, извените попутал ЕА.
14.06.2019 в 10:02:45
Такой ошибки не существует, похоже и правда глюкнула. А как тестировали, какими кнопками ?
14.06.2019 в 10:21:05
ALPIC, кансел 5сек до длиного сигнала.
14.06.2019 в 10:32:21
Всё , уже нашёл, есть такая в этом блоке, в общих таблицах её нет. Суть, на сколько я понял без переводчика, косвенное определение (по температурам) неправильной отработки 4 ходового. Ну и понятно, смотреть всё по очереди, возможно он сам, возможно какой то термистор, и наконец плата. Система то сколько проработала, гарантия не кончилась?
14.06.2019 в 10:42:59
ALPIC,гарантии нет.Блоку 3 года.Какое сопротевление на термисторе должно быть?
14.06.2019 в 11:18:43
надо сначала понять на каком термисторе, это есть в сервис мануале бывает, что просто надо фишку вынуть- вставить, но чаще на китайцах.
14.06.2019 в 12:01:32
broskin81 написал: В тестовом режиме работает на холод
Эти блоки я в тест не загонял, даже признаюсь не в курсе как это на нём делается, но скажу, что в сервисных режимах работы возможно игнорирование показаний некоторых параметров на некоторое время, поэтому можно сделать заключение , что сам четырёхходовой физически исправен, как исправно реле им управляющее и весь канал его управления до процессора.
14.06.2019 в 12:34:37
ALPIC, Я так же думаю
14.06.2019 в 12:35:52
Кнопка в наружке. Тест.